Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



Наблюдал за работой МАЯК-600 на немецком обрабатывающем центре CW-800 (модернизированном).

Первое впечатление осталось хорошее. Достаточно прост и удобен в управлении, опытный оператор

сможет самостоятельно его освоить. Думаю, что к плюсам можно отнести и то что это непосредственно

система ЧПУ, а не промышленный компьютер, который грузит сначала Windows а затем программу CNC,

которая обслуживает технологические программы

Но хотелось бы услышать, насколько надёжна современная Ижевская электроника и какова

реальная наработка на отказ у МАЯК-600?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С переходом на импортные комплектующие, количество отказов резко сократилось.

Слабым местом были оптроны развязки и питерские источники питания МИП-50.

TFT- панели и флэш-карты TRANSCEND заменены на более надежные.

Промышленный компьютер ADVANTECH очень надежный, а периферия ремонтопригодна.

В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...

Где можно достать инструкцию, руководство пользователя, руководство по программированию в электронном виде?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всю информацию можно скачать с сайта разработчика : http://www.izhprest.ru/index.php?path=mayak600/m622e

Сравнивать системы ЧПУ - это как сравнивать легковые автомобили - они все ездят! разница в деталях! у каждой есть свои достоинства и недостатки. У механика свои вопросы, у водителя свои....

Скиньте в личку более конкретные вопросы - постараюсь ответить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...

Гарантия на Маяк600 один год?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Гарантия 2 года с момента продажи

момент продажи - это хорошо...

Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?

Сервисных центров нет,

гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,

да и "экспресс-почта" работает быстро!

Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).

Изменено пользователем m600
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сервисных центров нет,

гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,

да и "экспресс-почта" работает быстро!

Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).

на Украине кто?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на Украине кто?

ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:

<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:

<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>

Спасибо. Посмотрел.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!

Как переустановить софт полностью на МАЯКЕ 600? Даже Линукс не грузиться
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.

Обращался, производитель утверждает станок 1А740РФ3 не модернизировал такой стойкой,это мол чья-то самодеятельность.CF образа на резерве нет совсем.Может есть какой-либо способ реанимировать? При загрузке станка

на экране надпись : boot kernel...Ok и за тем вылезает надпись: Не могу найти папки ( какие на вскидку не вспомню)

И все встал!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?

Скорее всего двухуровневая система ( в электрошкафе стоят два блока ПРЦ-6 разведены на электрику станка).

Комп для отображения графики в пульте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
    • Guhl
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
    • gudstartup
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
    • Guhl
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
    • gudstartup
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты  
    • Bot
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
    • Anat2015
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
×
×
  • Создать...