Jump to content

KinematicsOpt


Recommended Posts

pozhytok

Всем доброго дня. Есть портальный фрезерный станок под управлением TNC530, купленный в 2008.

Станок пяти осевой, голова\голова. Софт 340490  04 SP3 FCL: L4. Недавно была докуплена опция 

KinematicsOpt и цикл 451 работает, ощупывает эталон и выводит окошко с погрешностями осей.

А потом появляется ошибка: Целевое устройство не существует.

Причина ошибки: Указанный в пути диск недействителен.

Действия: Введите правильную метку диска.

Соответственно не происходит коррекция кинематики станка.

Цикл 450 сразу выводит эту ошибку.

Подскажите куда вводить метку диска, какой диск указывать, возможно ли это исправить.

Буду благодарен за любую помощь.

 

IMG_2712.JPG

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
2 часа назад, pozhytok сказал:

В разделе plc папка kinematic

Видимо что то не так с самим компилированным циклом.

Надо ПО обновлять.

Обычно все сохраняется в разделе TNC

или произведите проверку диска

или введите изменения вручную

Link to post
Share on other sites
pozhytok

Смогу ответить только в понедельник.

Не понял что значит проверка диска и изменения вручную.

Если можно, расскажите подробнее.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
17 минут назад, pozhytok сказал:

Не понял что значит проверка диска и изменения вручную.

Сначала посмотрите параметры вывода на том экране который я привел выше.

Если пусто то сохранение происходит в каталоге запуска прграммы, если из режима MDI цикл запускается то соответственно сохраняется в TNC:\

Проверка диска может и не понадобится.

17 минут назад, pozhytok сказал:

изменения вручную.

Вручную изменить параметры смещений в активной таблице кинематики.

 Раньше на при отсутствии циклов 451 изменяли параметры вручную 7510 7520 7530 

Edited by gudstartup
Link to post
Share on other sites
pozhytok

Так я вручную все это и делал. В шпиндель ставилась контрольная оправка

на стол индикаторная стойка и по программе, при различных положениях 

голов, измерялось положение оправки. А по результатам менял значения

в таблицах кинематики.

Надеялся на автоматизацию процесса и его ускорение.

Спасибо, в понедельник все проделаю.

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@pozhytok Возможно в вашей версии ПО требуется явно указать устройство вывода поэтому попробуйте записать туда TNC:\

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
pozhytok

Спасибо. Кстати, может это имеет значение, опция эта была на станке. К ней дали доступ введя кодовое число.

Link to post
Share on other sites
pozhytok

Сегодня в строке PRINT TEST ввел TNC:\ .

После того как отработал цикл, ошибка не появилась, а в этой папке

нашел протокол измерений. Все работает.

Завтра попробую в режиме модификации кинематики, надеюсь

все пройдет хорошо. Огромное вам спасибо за помощь.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, pozhytok сказал:

Огромное вам спасибо за помощь.

Значит помогло!

Всегда пожалуйста!:biggrin:

Там было пусто?

Link to post
Share on other sites
pozhytok

Нет, там была такая запись: %FN16RUN.A

Link to post
Share on other sites
gudstartup
9 минут назад, pozhytok сказал:

Нет, там была такая запись: %FN16RUN.A

можно оставить пусто тогда все равно будет записываться в TNC:\ так как вы по факту запускаете файл MDI.H а он находится в корне TNC: 

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...