Jump to content

Влияние температуры на напряжения


Recommended Posts

elnino

Добрый день.

Если в статическом линейном анализе задать температуру, то она влияет на результаты напряжений. Подскажите по каким формулам считается эта зависимость. Просто получаются более достоверные данные, если не задавать температуру, а смотреть предел прочности по табличным данным при данной температуре. Т.е. смотреть напряжения при 20 градусах, и сравнивать их с допустимыми напряжениями при данной температуре.

Как правильно считать такие задачи.

Сталь используется 1.4852, рабочая температура 1000 градусов. При 100000ч предельные напряжения 9МПа.

Edited by elnino
Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
elnino
1 минуту назад, green_fly сказал:

При разных температурах снаружи и внутри трубки в материале самой трубки будет перепад температур (логарифмическая зависимость).

Проблема в том, что в моем понимании температура вообще не должна участвовать в статическом расчете, ведь в материалах можно задать зависимость предела прочности от температуры. Не понятно как SW считает.

Link to post
Share on other sites
maxx2000
4 минуты назад, elnino сказал:

Проблема в том, что в моем понимании температура вообще не должна участвовать в статическом расчете

как это?

Link to post
Share on other sites
elnino
18 минут назад, maxx2000 сказал:

как это?

Есть данные по прочности в зависимости от температуры.

1.4852.jpg

Где и по каким формулам участвует температура в расчете напряжений? Я весь хелп перерыл и не могу найти.

 

Edited by elnino
Link to post
Share on other sites
maxx2000

А ты не думал что это не расчётные, а экспериментальные данные?

Уже давно посчитал бы так как тебе зелёный мух сказал, а не мудрил

Ну хочется тебе возьми предел текучести при 1000 градусах как начальное условие

Link to post
Share on other sites
elnino
5 минут назад, maxx2000 сказал:

А ты не думал что это не расчётные, а экспериментальные данные?

Уже давно посчитал бы так как тебе зелёный мух сказал, а не мудрил

Ну хочется тебе возьми предел текучести при 1000 градусах как начальное условие

Тогда течет металл.

Link to post
Share on other sites
maxx2000

Так ты газом дуй в трубу, а не просто грей её

Link to post
Share on other sites
elnino

Все-таки, кто знает как SW считает? Как он учитывает заданную температуру в статическом расчете, как он учитывает заданные зависимости в материалах напряжений от температуры?

Link to post
Share on other sites
dikovich2
11 минут назад, elnino сказал:

Где и по каким формулам участвует температура в расчете напряжений?

Я опять вернусь к своему нагретому стержню)). Если он не закреплён, то при нагревании напряжения не возникнут. Если его защемить с обоих, то возникнут, за счёт того, что стержень будет пытаться расшириться. Но это стержень. У него одна степень свободы. В вашем случае змеевик и то, в чём он закреплён, может двигаться по разным направлениям и с разной амплитудой. За счёт этих перемещений и возникнут тепловые напряжения. А формула простая: dL=a*L*dt, где dL- изменение длины стержня (перемещение), a- коэффициент линейного расширения, dt - изменение температуры. Если вы в статике (без температуры) приложите это dL, то получите напряжения как при защемлённом нагреве.

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
elnino
1 минуту назад, maxx2000 сказал:

Так ты газом дуй в трубу, а не просто грей её

Так не получится. Если я посчитаю в FlowSimulation, то просто получу рисунок распределения температур стенки, будет не 1000 градусов, а где то 900, где то 1100. Передав эти данные в граничные условия статического расчета, труба так же поплывет. Я пробовал задавать температуру стенки и 700 и 500 градусов, труба так же плывет сильно.

2 минуты назад, dikovich2 сказал:

Я опять вернусь к своему нагретому стержню)). Если он не закреплён, то при нагревании напряжения не возникнут. Если его защемить с обоих, то возникнут, за счёт того, что стержень будет пытаться расшириться. Но это стержень. У него одна степень свободы. В вашем случае змеевик и то, в чём он закреплён, может двигаться по разным направлениям и с разной амплитудой. За счёт этих перемещений и возникнут тепловые напряжения. А формула простая: dL=a*L*dt, где dL- изменение длины стержня (перемещение), a- коэффициент линейного расширения, dt - изменение температуры. Если вы в статике (без температуры) приложите это dL, то получите напряжения как при защемлённом нагреве.

Да вы верно все подметили, но там, если упростить, труба, заделанная с одного верхенего конца, а снизу она висит. Подавая давление внутри трубы, при заданной температуре, я получаю превышения в сварных швах, а если не буду подавать температуру, то швы синие без превышений. Т.е. получается при нагретой трубе ее распирает от давления значительно сильнее, но в жизни эти трубы работают годами.

Link to post
Share on other sites
Борман
33 минуты назад, elnino сказал:

Где и по каким формулам участвует температура в расчете напряжений? Я весь хелп перерыл и не могу найти.

 

Механических характеристик не очень много. Модуль упругости, Пуассон, тепловое расширение, иногда плотность. Все они зависят от температуры. Отсюда и влияние на результат расчета.

Link to post
Share on other sites
elnino
2 минуты назад, Борман сказал:

Механических характеристик не очень много. Модуль упругости, Пуассон, тепловое расширение, иногда плотность. Все они зависят от температуры. Отсюда и влияние на результат расчета.

Они в свойствах материала могут быть указаны, но в моем случае они не указаны. Там значения указаны только на главной вкладке при комнатной температуре. 220 и 440МПа соотвественно, ну и остальные параметры как у нержавейки.

Link to post
Share on other sites
dikovich2
16 минут назад, elnino сказал:

при заданной температуре, я получаю превышения в сварных швах

Я уже писал, что в атомных нормах номинальные (а может даже и не номинальные. Не помню точно) допускаемые напряжения при тепловом статическом расчёте могут достигать двух пределов текучести. Может в этом дело.

Link to post
Share on other sites
green_fly

Поищите какой-нибудь марочник сталей со свойствами. Еще диаграмма деформирования будет зависеть от температуры. Их можно поискать в экспериментальных статьях.

Link to post
Share on other sites
maxx2000
11 минут назад, elnino сказал:

Они в свойствах материала могут быть указаны, но в моем случае они не указаны.

так может следует их заполнить?

Link to post
Share on other sites
elnino
22 минуты назад, maxx2000 сказал:

так может следует их заполнить?

Я заполнял и разницы не увидел особо для данного расчета. Например предел прочности от температуры участвует если строить эпюру запаса прочности. А на эпюры напряжения я не заметил влияния.

26 минут назад, green_fly сказал:

Поищите какой-нибудь марочник сталей со свойствами. Еще диаграмма деформирования будет зависеть от температуры. Их можно поискать в экспериментальных статьях.

Я чуть выше приводил таблицу из ISO. Но нужно понять методологию расчета. Так то выходит, что температуру нужно задавать, но результаты там плачевные, трубу уводит на 150мм ))

Link to post
Share on other sites
maxx2000

а как часто закреплена труба? может так и должно быть?

Edited by maxx2000
Link to post
Share on other sites
maxx2000

На заводе были шахтные закалочные печи, спираль на них из нихрома 6мм, уложена в канавку. 

 Бывает вытаскивают палет, долбанут по стенке, спираль выскочила и порвалась

Даже на теплообменнике от газовой колонки трубка по всему периметру припаяна к обечайке

Edited by maxx2000
Link to post
Share on other sites
green_fly
30 минут назад, elnino сказал:

трубу уводит на 150мм

Проверьте коэффициент теплового расширения.

Link to post
Share on other sites
vik_q
1 час назад, elnino сказал:

Они в свойствах материала могут быть указаны, но в моем случае они не указаны. Там значения указаны только на главной вкладке при комнатной температуре. 220 и 440МПа соотвественно, ну и остальные параметры как у нержавейки.

А какие результаты вы хотите получить, если у вас ключевых входных не хватает?

Link to post
Share on other sites
elnino
20 минут назад, vik_q сказал:

А какие результаты вы хотите получить, если у вас ключевых входных не хватает?

У меня есть только зависимости теплопроводности, теплового расширения и предела прочности от температуры. Я их вводил и результаты все-равно сильно не менялись.

В общем спасибо всем за ответы. Я пока возьму таймаут еще покручу, упрощу задачу и сюда выложу вместе с файлами.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • mihael_881
      бредятина а не советы, выбрасывает на первом ключе что не нажимаешь, отключай не отключай, если не умеете давать советы лучше просто помолчать если вы профессионалы
    • Guhl
      У нас уже в 80е были автоматы в виде пробок. Черные такие с двумя кнопками Ооо, их до сих пор делают! 
    • Viktor2004
      Дома пробки были. Автоматов я тогда еще не видел.
    • Golovar
      Доброго времени суток! Я инженер-конструктор с опытом работы на производствах. Предлагаю инженерно-конструкторские услуги в режиме удаленной работы:   В основном хотелось бы работать в формате подготовке технической документации, такие как инструкции по сборке(как у Икея), схемы сборок, взрывные схемы и подготовка технических паспортов по вашим 3d моделям. Также могу разработать 3d модели для вас и подготовить описанную документацию выше.  Также могу помочь с: - Разработка в САПР: CREO Parametric, SolidWorks, КОМПАС-3D -  3D-модели по вашим чертежам.  - Оцифровка бумажных чертежей в редактируемый формат сdw или dwg. - Создание разверток листового тела. - Сотрудничество на основе договора ГПХ с самозанятым.   портфолио по ссылке https://disk.yandex.ru/d/8FyiJ8CwqlSX1g Почта: chingis-chester@mail.ru или в личные сообщения
    • Guhl
      А дома никогда свет не вырубался? И кнопочку не приходилось включать?
    • Viktor2004
      Так и я не знал. Это было 30 лет назад
    • Guhl
      Бедняга. Сложно ему в жизни наверное приходилось. А дома он, наверное, называл автоматический выключатель пробкой, поэтому и не сориентировался
    • Viktor2004
      Пока еду в поезде буду писать истории Когда я был командиром первого отсека, как-то проводил занятия по специальности. У себя на топпедной палубе. Вдруг в люк на торпедную палубу высовывается голова БИУСника. БИУС это большой корабельный компьютер с двумя огромными круглыми экранами. Высунулась голова, посмотрела на всех нас недовольным взглядом и нырнула обратно в люк. Через какое-то время снова высовывается и говорит: Кто выключил мой рубильник!!!??? Никто. Мы все сидим здесь на торпедной палубе, а БИУС твой запитывается со щита в кормовом трюме моего отсека. Голова пропала обратно в люк. Через какое-то время снова появляется "Вы меня разыгрываете что ли!!!??? Я включил БИУС, пошел на пульт, надал кнопку и в твоем отсеке снова кто-то выключил рубильник!!! Тут уже я ору на него "Мои люди все здесь!!! Спроси, может трюмный там выключил!!! Голова снова пропала. Потом опять появляется. Опять какой-то злодей ему выключил. Тут уже я пошел с ним в кормовой трюм, он включил свой рубильник, я сел на насос и смотрю на этот рубильник. Он убежал запускать БИУС. Вдруг "хлоп" рубильник выключается сам. Прибегает биусник, я ему рассказываю про это чудо, он не верит. Пошли мы с ним в шестой отсек к электрикам. Рассказали. Электрики с нас долго ржали. Так мы узнали что автоматические выключатели сами могут срабатывать. И биусник ушел искать у себя КЗ
    • areg
      Простите мне мою малограмотность - зачем такие допуска, причем по все 3 габаритам? Деталь нежесткая, мало того упруго пластичная. Если лист прогнать через абразивные вальцы можно в 1-2 десятки вписаться по толщине. Волнообразность мгновенное уйдет если по плоскости ее немного прижать. У вас толщина 1 мм!!! Это не каленный металл, это фторопласт!!! Зачем такие допуска на оба диаметра - уплотнить и внешний и внутренний диаметр? Верх конструкторской неграмотности. Всегда в размерной цепочке один размер свободный - как получится. Вы где таких конструктором находите? как пример - компрессионные кольца на поршень ДВС - регламентирован только внешний диаметр и толщина, внутренний и зазорчик относительно свободные. При том, что это чугун. Я понимаю, что лезу не в свое дело, но просто волосы дыбом встают от таких "неимеющиханалоговвмире" решений!!!
    • Guhl
      На днях запускали станки и отрегулировали кран на холодильнике, чтобы в случае поломки датчика не было перелива из ёмкости (вопрос контроля в ладдере не будем поднимать). Так проходил мимо наладчик и повернул кран на максимум. Чисто между делом. А у крана этого шарового ручка является прижимным элементом для уплотнения, поэтому ее не снять.
×
×
  • Create New...