Дмитрий_7909

Добрый день.

 

Имеется листогиб Durma под управлением DNC880s. 

При попытке прошить ENC через программу flash, залили не правильную версию. В итоге пропала связь с ENC.

На данный момент в программе flash пишет ENC NOT CONECTED и ENC LOCK ZONE.

 

Подскажите, пожалуйста, как можно записать ENС.

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
vad0000
6 часов назад, Дмитрий_7909 сказал:

При попытке прошить ENC через программу flash, залили не правильную версию. В итоге пропала связь с ENC.

Если Вы пытались прошить ЕНС, значит связь уже пропала?

Link to post
Share on other sites
Дмитрий_7909

Не совсем так. 

 

Связь с ENC была, но листогиб работал не так как должен. Решили "перезалить" ENC, но выбрали не ту версию. В итоге после "перезаливки" получили отсутствие связи. А так же сообщение ENC LOCK ZONE. 

 

Была версия, что погибла флешка. Купили и поставили чистую. По итогу все тоже самое, и "перезалить" ENC на чистую флешку не получается.

 

DNC находится под управление Windows XP.  Переустановка Windows так же не дает результатов.

 

Возможно делаем что-то не так, а вот что, пока что,  не понимаю.

 

 

Link to post
Share on other sites
vad0000
12 часов назад, Дмитрий_7909 сказал:

но листогиб работал не так как должен.

Что это значит?

Link to post
Share on other sites
vad0000
6 часов назад, Дмитрий_7909 сказал:

Постоянно зависала одна сторона. 

В смысле перекос балки?

Link to post
Share on other sites
Дмитрий_7909

Да. Одна сторона шла, а вторая стояла. 

Понятно, что в этом случае, ''перезалить'' ENC было ошибкой..  Теперь пытаемся исправить, но зашли в тупик.

Link to post
Share on other sites
vad0000
29.01.2025 в 13:19, Дмитрий_7909 сказал:

Переустановка Windows так же не дает результатов

У Вас есть правильный дистрибутив?

Link to post
Share on other sites
vad0000
1 час назад, Дмитрий_7909 сказал:

Windows та, что шла со станком.

Вы конфигуратор ставили?

Link to post
Share on other sites
Дмитрий_7909

При установки Windows появляется запрос на загрузку конфигурации. Конфигурацию загружали.  

Link to post
Share on other sites
vad0000
28 минут назад, Дмитрий_7909 сказал:

При установки Windows появляется запрос на загрузку конфигурации.

Не Windows, а в конце установки DNC1200.

Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Дмитрий_7909 сказал:

Да. Ставили.

Хорошо,

А сможете мне выложить фото после запуска flash12?

Link to post
Share on other sites
Дмитрий_7909
5 часов назад, vad0000 сказал:

Хорошо,

А сможете мне выложить фото после запуска flash12?

В понедельник буду на работе и сделаю фото.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...