Jump to content

OT0515 (n) INTERFERENCE:-


Viktor2004

Recommended Posts

Viktor2004

Уважаемые коллеги

имеется два токарных станка с фрезерной башкой шпинделем и противошпинделем ЧПУ 31i-B

Для предотвращения столкновения прописаны параметры 10900 и ниже, а так же 14900 и ниже

на обоих станках эти параметры одинаковы. Сигналы G292 G406 тоже одинаковы.

На обоих в случае приближения в запретную зону были ошибки

OT0514 (n) INTERFERENCE:+

OT0515 (n) INTERFERENCE:-

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

Подскажите, куда копать. Надо это вернуть

 

CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT CNCIDNUM2.TXT CNC-PARA2.TXT

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
Viktor2004
8 минут назад, gudstartup сказал:

все вопросы к Фанук ladder

Ладдеры одинаковые. При чем тут ладдеры. И там и там G292.3 стоит 1, остальные биты 0

Link to post
Share on other sites
gudstartup
Только что, Viktor2004 сказал:

И там и там G292.3 стоит 1, остальные биты 0

а параметры ладдров тоже одинаковы?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:

а параметры ладдров тоже одинаковы?

Да

Link to post
Share on other sites
gudstartup
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

Да

бэкап не помогат значит делайте как в книжке написано

For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary: 
  Turn the power OFF and back ON 

  Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF 

Link to post
Share on other sites
andrey2147
23 часа назад, Viktor2004 сказал:

Ладдеры одинаковые. При чем тут ладдеры.

Вы бы их выложили и их параметры.

Link to post
Share on other sites
andrey2147
14 часов назад, andrey2147 сказал:

Вы бы их

Это про ладдеры то-же

12.10.2024 в 18:24, Viktor2004 сказал:

И там и там G292.3 стоит 1,

Может она должна "промаргивать" как-то я это хотел посмотреть, в ладдере.

Link to post
Share on other sites
11.10.2024 в 21:52, Viktor2004 сказал:

Ну вернется функция. А что ее может отключать?

а эти проверки запрещенного хода не связаны с командами G22 G23?

B-64484RU/05 стр 1335

image.png

Edited by ivanK
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
    • gudstartup
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
    • gudstartup
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
    • Борман
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
    • Юрий Деточкин
      У меня не сборка, произвольно меняющая размеры, а таблица исполнений сборки. Работает, если есть исполнения горизонтальной детали и исполнения вертикальной детали, длины которых определяются параметрами сборки. Как эти две детали, отличающиеся только длиной, объединить в одну таблицу исполнений?
×
×