NCGUIDE ER04 PMC TYPE UNMATCH (PMC1)


Recommended Posts

Guhl

Ошибка в теме

Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ?

В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH

В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает

 

 

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
Viktor2004

Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC

Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC

Link to post
Share on other sites
Guhl
Posted (edited)
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC

Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC

Тип РМС у меня получилось посмотреть только если подключиться онлайн

Тип 0iF PMC(MEM-B)

Я пробовал конвертировать РМС от реальной чпу и это не помогло

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
1 минуту назад, Guhl сказал:

Тип РМС у меня получилось посмотреть только если подключиться онлайн.

скачать кастомное PMC

Link to post
Share on other sites
Guhl
Posted (edited)
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

скачать кастомное PMC

Если открыть файл карты памяти РМС от эмулятора, то показывает вот так. То есть тип РМС заранее неизвестен и надо выбирать вручную.

 

 

IMG_20240805_002754_973.jpg

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
1 минуту назад, Guhl сказал:

То есть тип РМС заранее неизвестен и надо выбирать вручную.

Нет. Известен

Он предлагает выбрать только те типы, которые подходят для этого PMC

Из предлагаемых можно выбрать любой.

Link to post
Share on other sites
Guhl
Posted (edited)
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Нет. Известен

Он предлагает выбрать только те типы, которые подходят для этого PMC

Из предлагаемых можно выбрать любой.

А почему тогда при попытке открыть файл карты памяти от реальной чпу ладдер3 сразу подсовывает нужный тип?

 

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

я выбираю 0i-F

Я тоже выбираю 0iF. А вот как открыть файл карты памяти от реальной чпу? Я делал конвертацию в этот тип и не помогло

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
13 минут назад, Guhl сказал:

А почему тогда при попытке открыть файл каты памяти от реальной чпу ладдер3 сразу подсовывает нужный тип?

Выложите пожалуйста кастомное PMC и реальное PMC которое пытаетесь загрузить, то которое с карты памяти

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
Guhl
Posted (edited)

REAL - реальное чпу

EMUL - эмулятор

 

REAL.000 EMUL.000

 

 

17 минут назад, Viktor2004 сказал:

Выложите пожалуйста кастомное PMC и реальное PMC которое пытаетесь загрузить

Вот

Сейчас обратил внимание, что у реальной чпу тип памяти А, а у эмулятора тип памяти В

Но в эмуляторе тип памяти А не выбирается 

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
6 минут назад, Guhl сказал:

REAL - реальное чпу

EMUL - эмулятор

Слева REAL, справа EMUL

У вас EMUL даже не предлагает тот тип, который открывается в REAL

Тип нужен 0i-F PMC/L а не 0i-F PMC

A20B-3900-0286.jpg

Link to post
Share on other sites
Guhl
Posted (edited)
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

Слева REAL, справа EMUL

У вас EMUL даже не предлагает тот тип, который открывается в REAL

Тип нужен 0i-F PMC/L а не 0i-F PMC

A20B-3900-0286.jpg

Так о том и речь

Вы же сами сказали, что выбираете 0i-F.

Я сейчас увидел, что в эмуляторе 0iF тип памяти А доступен для РМС2, 3, 4, 5, то есть для всех кроме 1го

Попробую активировать РМС2,3,4,5.

возможно это поможет

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Только что, Guhl сказал:

Как вы его преобразовали?

Взял ваше REAL и сохранил его в виде текстового файла Tool ---> Mnemonic Convert ----> REAL.txt

затем открыл кастомное и импортировал туда текст из реального Tool ----> Source Program Convert

затем скомпилировал и экспортировал

  • Нравится 3
Link to post
Share on other sites
Guhl
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Взял ваше REAL и сохранил его в виде текстового файла Tool ---> Mnemonic Convert ----> REAL.txt

затем открыл кастомное и импортировал туда текст из реального Tool ----> Source Program Convert

затем скомпилировал и экспортировал

Способ "из-за угла":biggrin:

А всё-таки, как открыть РМС2, например? Или это РМС второй головы и пока ее не будет, то соответственно, этот РМС не будет доступен?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
44 минуты назад, Guhl сказал:

Но в эмуляторе тип памяти А не выбирается

эмулятор для другого ЧПУ, а не для вашего реального

Надо подобрать эмулятор именно для вашего. Тогда и конвертировать ничего не придется

4 минуты назад, Guhl сказал:

 

IMG_20240805_013255_282.jpg

где это меню?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • Ветерок
      очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.  А недавно проблемы не было.
    • Viktor2004
      это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано   самодельные я туда поставил
    • lem_on
      Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.  Цикл обкатки шарика на станке то есть?  Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью. 
    • ak762
      глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55       Mikron_5_axis_clip_1.MOV
    • Viktor2004
      к сожалению политику определяю не я. Мне моими политиками указано не сопротивляться.
    • fantom.ul
    • Ветерок
      Разобрался с помощью Ютуба. Оказывается в этой таблице всё не так. Там это не над столбцом, а слева, где дерево. Я туда и не смотрел (дисплей слишком большой ). И сортировка этой таблицы возможна только по одному столбцу, а не разным, как в спецификации.
    • Ветерок
      Вот про то и речь. Не кликается, не выбирается. И иконка выбора свойств неактивна.   Насколько я понял, в таблицу идет по умолчанию (и только так) значение Desription. И надо каким-то образом связать его с Наименованием чтобы не вводить вручную.
    • gudstartup
      тогда езжайте спокойно на следующий объект и думайте в поезде под стук колес а они пусть работают в 3+2 если план горит!!
    • куркуль
      PILZ - злая штука. запоминает ошибки. у нас их получается сбрасывать только выдергиванием разъёма питания с него.   Даже когда ошибка устранена и он не показывает оши. всё равно он их запомнил, и обнуляется только после перезапуска.
×
×