Jump to content

Fanuc 11 отключение программных лимитов


Recommended Posts

Guhl

Как на 11м фануке отключить проверку софтовых лимитов?

С 10м фануком все ясно, там режим ipl и тд, а вот у 11го так не сделать

Р+CAN не работает на этой серии

Ввести в параметры 999999 и -999999 я могу и после выйти в ноль, но мне любопытно как это сделать без этой мороки

Мануал на 10/11/12 серию описывает процедуру только для 10го

На фото экраны IPL для 10 и для 11

Пункт 4 у них разный, а отмена проверки делается через него у версии 10

 

IMG_20240612_160804_565.jpg

IMG_20240612_161043_357.jpg

IMG_20240612_161915_611.jpg

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
3 часа назад, Guhl сказал:

Пункт 4 у них разный, а отмена проверки делается через него у версии 10

а can+p не пробовали нажать при power on

Link to post
Share on other sites
Guhl
3 минуты назад, gudstartup сказал:

а can+p не пробовали нажать при power on

Пробовал

написал, что не работает на этой серии

Я когда-то давно сталкивался с этим и как-то решил. Скорее в его через 999999/-999999

Link to post
Share on other sites
gudstartup
2 минуты назад, Guhl сказал:

Пробовал

написал, что не работает на этой серии

какая у вас ошибка?

какой то номер есть или просто от+

7 минут назад, Guhl сказал:

Пробовал

написал, что не работает на этой серии

может в опциях отключить

Link to post
Share on other sites
Guhl
7 минут назад, gudstartup сказал:

какая у вас ошибка?

Да обычная ОТ... 

И написано в каком направлении

В опциях такого нет

Поищу еще из любопытства. Может и нет способа для 11й серии, кроме чем параметры править

Link to post
Share on other sites
gudstartup
Только что, Guhl сказал:

Может и нет способа для 11й серии, кроме чем параметры править

должен быть

Link to post
Share on other sites
Guhl
6 минут назад, gudstartup сказал:

должен быть

Я пока не нашел

Мануал про11ю молчит

Link to post
Share on other sites
gudstartup
7 минут назад, Guhl сказал:

Мануал про11ю молчит

он общий у меня

@Guhl  а это чего за функция может оно

image.png

Link to post
Share on other sites
Guhl
17 минут назад, gudstartup сказал:

он общий у меня

@Guhl  а это чего за функция может оно

image.png

Это что-то про столкновения 

Вряд ли это оно

 

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@Guhl даже вот чего пишут

Привет
о шагах
1) Включите элемент управления, одновременно удерживая клавиши «Точка» и «Минус».
2) При этом открывается меню IPL, в котором имеется несколько вариантов выбора. Выберите вариант 4.
3) Ответьте на вопрос, мягкие ограничения — да или нет.
4) Выйдите из режима IPL, нажав 99 и Ввод.

Я сделал шаг 1.
Я сделал шаг 2.
Затем я нажал 6, и появился нормальный экран позиционирования, и я без проблем сделал ДОМОЙ станок.
Затем я снова выключил контроллер и домашнюю машину, и машина работает хорошо.
Я не использовал шаг 4 --4) Выйдите из режима IPL, нажав 99 и Enter.
это проблема?
Без 4-го шага все получится

Link to post
Share on other sites
Guhl
Posted (edited)
6 минут назад, gudstartup сказал:

@Guhl даже вот чего пишут

Привет
о шагах
1) Включите элемент управления, одновременно удерживая клавиши «Точка» и «Минус».
2) При этом открывается меню IPL, в котором имеется несколько вариантов выбора. Выберите вариант 4.
3) Ответьте на вопрос, мягкие ограничения — да или нет.
4) Выйдите из режима IPL, нажав 99 и Ввод.

Я сделал шаг 1.
Я сделал шаг 2.
Затем я нажал 6, и появился нормальный экран позиционирования, и я без проблем сделал ДОМОЙ станок.
Затем я снова выключил контроллер и домашнюю машину, и машина работает хорошо.
Я не использовал шаг 4 --4) Выйдите из режима IPL, нажав 99 и Enter.
это проблема?
Без 4-го шага все получится

Я в первом посте привел фото IPL от 10й и 11й

Пункт 4 отличается 

Да и зачем они советуют ввести "99"? Ведь после этого он спросит про количество осей и ввод опций

После выхода из IPL софтовые лимиты все равно контролировались

Завтра еще раз проверю 

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • gudstartup
      у вас simodrive 611d  а эта программа для simodrive 611u и она вам не подойдет. конфигурация и настройка только средствами чпу или через toolbox @RomanSV вам уже написали что  нужно сделать для диагностики  
    • Kaslenz
      Текстовый файл со свойствами можно также редактировать в любом текстовом редакторе. Текстовому файлу присвоено имя properties.txt.. Месторасположение файла по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <версия>\lang\English  
    • Udav817
      у многих это у каких? я вот как раз слышал, что такое автоматически не разворачивается. Solid Edge, Kompas, T-Flex точно не могут. В SolidWorks мне говорили, что такое тоже не сделать. Построить модель, чтобы выглядела похоже - можно во всех CAD. А развёрнуть её - ну я не знаю. Может NX или что-то ещё такого уровня.
    • Fedor
      Обычно говорят о герцевских напряжениях. Их получают экспериментально. Они еще и от числа циклов зависят, то есть усталости. Тут надо в Деталях машин смотреть. Усталость дело  чисто экспериментальное...    https://pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm  вот тут пытался все объединить :) 
    • Guhl
    • RomanSV
    • olegdjan
      Логи сохранились на CF карту в архиве  ссылка на Яндекс диск : https://disk.yandex.ru/d/5DhLJEbFEhdLcw позже выложу ссылочку на образ CF карты 
    • aleksejkolinko
      Имеете в виду начинать создание деталей, сборки сразу в Лоцмане? Это же не удобно очень. Лоцман ещё настолько сырая, на мой взгляд программа... Там постоянные ошибки, вылеты и прочие забирающие время сбои.
    • RomanSV
      Народ, может у кого есть сия софтина simocom u? Очень нужна. Ато в нэте никак не могу найти.
    • gudstartup
      у вас в 2019 параметре 7 бит в каком состоянии dual feedback position включен или выключен? из-за подобной  механики скорее происходит следующее - мотор реверсируется а датчик стола продолжает по инерции вращаться и происходит выпадение в эту ошибку. ошибка появляется при любых скоростях в момент разгона или торможения? червячные редукторы весьма капризны при настройке люфтов и люфт может принимать различные значения при разных углах поворота а износ у вас имеется и редуктора целых 2. если у вас есть опция dual position feedback то попробуйте ввести эту функцию и настроить ее очень помогает и продлевает жизнь старым станкам с плохой жесткостью
×
×
  • Create New...