Jump to content

SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1


Recommended Posts

kinovari

Приветствую благородных господ данного форума.

 

Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю!

Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...


UnPinned posts
kinovari
Posted (edited)

Если ноутбук без встроенной сетевой карты, через переходник (сетевой адаптер) USB-LAN подключался кто нибудь к станку? Может есть нюансы? 

Edited by kinovari
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Сергей Кочев

Здравствуйте

Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.

Link to post
Share on other sites
ID_Hacker
15.06.2024 в 14:01, kinovari сказал:

Если ноутбук без встроенной сетевой карты, через переходник (сетевой адаптер) USB-LAN подключался кто нибудь к станку? Может есть нюансы? 

Программам будет совершенно без разницы какой у вас адаптер, встроенный, внешний, или даже виртуальный (например в виртуальной машине). Они работают с протоколами высшего уровня и физически устройство сети их не интересует. Дя доступа к синумерику нужен доступ к IP адресу станка и порты 22 для SSH, AMM, 102 для Step7 и софта общающегося по S7 Online протоколу, 5900 для VNC.

Edited by ID_Hacker
  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • Александр 36
      1к2
    • gudstartup
      а его нет этого энкодера
    • Killerchik
      Тут мне кажется лучше привести соотношения по зубьям, потому что "примерно" тут не канает. И энкодер шпинделя соотносится с входным валом ПБ 1:1 или нет?
    • gudstartup
      судя по ошибкам у автора Фануковский nullимеем ошибку 7131 SPINDLE LOCK и дейcтвительно в параметрах ничего  не настроено не станок а полуфабрикат какой то и как на нем работали столько лет   единственно ступени прописаны м
    • Александр1979
      У вас какой преобразователь частоты для шпинделя? Если смотреть параметр 4002 для Ai серии, то у вас энкодер шпинделя вообще не используется.  
    • Александр1979
      https://www.helmancnc.com/example-of-fanuc-g07-1-cylindrical-interpolation-program/
    • Tad
      Это не минус, а плюс. Собственный кам всегда намного дороже. А так же, как почти любое блюдо можно исправить с помощью кетчупа, любой сторонний кам легко адаптируется под конкретную машину с помощью хорошего постпроцессора.   Это вопрос к сервису, который занимался пусконаладкой.   конкретно, чего не может выполнить эта машина, а может "брендовая"?   А куда же без них? Это Китай, батенька. Поспрашиваю у коллег. Лазеры конкретно - не моё.
    • Александр 36
      CNCPARAM.DAT
    • Alexejswt
      У вас масштабный коэффициент высокий = 50. Т.е масштабирование реальных перемещений в 50 раз. Поставьте 1. 
    • Александр 36
      Шкив мотора и входной шкив КПП соотношение 1 к2(на моторе меньший диаметр) Повышенная передача входной шкив КПП 1 оборот -шпиндель 1,65 оборота Средняя передача входной шкив КПП 1 оборот-шпиндель 0,75 оборота Пониженная передача входной шкив КПП 1 оборот-шпиндель примерно 0.22-0.21 оборота
×
×