Перейти к публикации

В ладдере реле вместо x сигнала


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток,есть проблема в подключении барфидера . В документации к станку указаны пины x2.8 x2.9 x3.0 но как минимум первый занят аварией перегрузки помпы и ничего не работает, залез в ладдер и нашёл логику барфидера но там нет x сигналов и только реле на условии r1005.0/.1/.2  . Сделал новую цепочку где x сигнал меняет состояние реле но чуда не произошло. Как я понимаю где то глубоко привязан контакт к реле ,но где искать?.1000002679.jpg1000002679.jpg1000002676.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
56 минут назад, DenHeat сказал:

В документации к станку указаны пины x2.8 x2.9 x3.0 1000002679.jpg1000002679.jpg1000002676.png

Вы бы ладдер желательно предоставили, и кусок документации где указано про подключение данных пинов, дело бы быстрей пошло.

 

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего одна из подпрограмм в ладдере - это подпрограмма, где входами Х включаются сигналы R

Это делается для унификации ладдера

Откройте список подпрограмм и смотрите каждую

Также удобно это делать на пк в fladder3

 

1 час назад, DenHeat сказал:

Доброго времени суток,есть проблема в подключении барфидера . В документации к станку указаны пины x2.8 x2.9 x3.0 но как минимум первый занят аварией перегрузки помпы и ничего не работает, залез в ладдер и нашёл логику барфидера но там нет x сигналов и только реле на условии r1005.0/.1/.2  . Сделал новую цепочку где x сигнал меняет состояние реле но чуда не произошло. Как я понимаю где то глубоко привязан контакт к реле ,но где искать?.1000002679.jpg1000002679.jpg1000002676.png

 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Guhl сказал:

Скорее всего одна из подпрограмм в ладдере - это подпрограмма, где входами Х включаются сигналы R

если бы это было так то я думаю автор нашел бы их через ссылки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

если бы это было так то я думаю автор нашел бы их через ссылки

Тогда вероятен зашифрованный функциональный блок, в котором обрабатываются входы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Guhl сказал:

Тогда вероятен зашифрованный функциональный блок, в котором обрабатываются входы

а также вероятно что эти реле могут устанавливаться из приложения станкостроителя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

а также вероятно что эти реле могут устанавливаться из приложения станкостроителя

Через макро экзекутор?

А скорости у него хватит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Guhl сказал:

Через макро экзекутор?

А скорости у него хватит?

 а чего барфидер в 8мс уровне отрабатывается?

или из сехе  

но пихать в защищенный блок не знаю ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

 а чего барфидер в 8мс уровне отрабатывается?

или из сехе  

но пихать в защищенный блок не знаю ...

Ну если остальные входы в ладдере видны, то может и запихали именно барфидер куда подальше. Они сейчас все что угодно могут сделать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

Кожей чувствую что надо зайти в панель оператора и включить Барфидер

Для начала автору надо было выложить ладдер и схему подключения барфидера

Что бы народ не гадал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ура с барфидером проблему решил . проблема была в недописанном ладдере были катушки не было x сигналов \прикол от китайцев доделывай сам и логика барфидера была закрыта кип реле 9.6 
после этого помучался с м командами но получилось. Теперь есть другой вопрос как мне найти соответсвие параметров к g командам в ладдере 
тоесть я создал свой м код который меняет параметр x?:* в ладдере читается этот параметр и меняется состояние кип реле (работа на разжим или зажим шпинделя )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, DenHeat сказал:

Ура с барфидером проблему решил . проблема была в недописанном ладдере были катушки не было x сигналов \прикол от китайцев доделывай сам и логика барфидера была закрыта кип реле 9.6 
после этого помучался с м командами но получилось. Теперь есть другой вопрос как мне найти соответсвие параметров к g командам в ладдере 
тоесть я создал свой м код который меняет параметр x?:* в ладдере читается этот параметр и меняется состояние кип реле (работа на разжим или зажим шпинделя )

На многие ваши вопросы, если не все, вам дадут ответ мануалы на соответствующую модель ЧПУ 

Fanuc connection manual (function)

Fanuc ladder language programming manual

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
31 минуту назад, DenHeat сказал:

тоесть я создал свой м код который меняет параметр x?:* в ладдере читается этот параметр и меняется состояние кип реле (работа на разжим или зажим шпинделя )

Сделайте два M кода, один включает кипреле, другой выключает его.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...