Jump to content

Поменять язык на англ на OSP5020L


andrey2147

Recommended Posts

andrey2147

Всем привет приехал динозавр 1991 года .

какой параметр или константа отвечает за язык?

Стоит немецкий.

Может у кого мануалы в электронке есть ?

IMG_20230911_130745.jpg

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
25 минут назад, andrey2147 сказал:

Может у кого мануалы в электронке есть ?

Никакой язык фиксированный Мануалов нет в природе!

Пусть лучше едет откуда приехал!

:biggrin:

Link to post
Share on other sites
andrey2147
8 часов назад, gudstartup сказал:

Пусть лучше едет откуда приехал!

Я это пытался хозяевам  объяснить до покупки, но решили так.

 Сейчас оси ездят, РГ крутится, патрон зажимает но почему-то ось Х

вниз едет, а вверх нет, только пищит без ошибок.

Конечник физический только один вырубает гидравлику - проверил.

По Z ездит нормально.

 

8 часов назад, gudstartup сказал:

Мануалов нет в природе!

Книги приехали бумажные но они на английском,

вот прикол технологу.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
39 минут назад, andrey2147 сказал:

вот прикол технологу.

Ну вот и пусть прикалываются вместо того чтобы работать если советов не слушают!:biggrin:

Link to post
Share on other sites
vl_cnc
03.10.2023 в 06:06, andrey2147 сказал:

Я это пытался хозяевам  объяснить до покупки, но решили так.

 Сейчас оси ездят, РГ крутится, патрон зажимает но почему-то ось Х

вниз едет, а вверх нет, только пищит без ошибок.

Конечник физический только один вырубает гидравлику - проверил.

По Z ездит нормально.

 

Книги приехали бумажные но они на английском,

вот прикол технологу.

Изменить язык сможете только переустановив полностью системное ПО, и заказывать его надо у Окумы. Либо помощь китайских или индийский друзей, есть там умельцы-переводчики)

Ехать только в одну сторону может, если там не правильно выставлено значение программного лимита, проверьте ограничения. При этом ошибки не будет, но должна загораться индикация наезда на лимит на ПУ.

Link to post
Share on other sites
andrey2147
4 часа назад, vl_cnc сказал:

не правильно выставлено значение программного лимита, проверьте ограничения.

Смотрели. вроде нормально выставлены, завтра продолжу.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
5 часов назад, vl_cnc сказал:

Изменить язык сможете только переустановив полностью системное ПО, и заказывать его надо у Окумы.

По моему Это значит никак.

А еще говорят что okuma одна из самых закрытых систем и ее сервис даже влучшие времена был непростым делом  так что сейчас в России брать такой станок нецелесообразно.

 

Edited by gudstartup
Link to post
Share on other sites
gudstartup
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Смотрели. вроде нормально выставлены, завтра продолжу.

Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально

image.png

Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!:smile:

Link to post
Share on other sites
andrey2147
21 минуту назад, gudstartup сказал:

Он же пишет вам что лимиты превышены

Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.

Link to post
Share on other sites
vl_cnc
11 часов назад, gudstartup сказал:

Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально

image.png

Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!:smile:

Окума ставит абсолютные энкодеры, и машинные значения там всегда будут десятки-сотни метров. Это нормально.

 

10 часов назад, andrey2147 сказал:

Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.

А вот нулевые значения по X  - это и есть проблема. Измените плюсовой машинный лимит ( пользовательский кажется сам поменяется, не помню) на нужное значение энкодера. Для примера по Z похоже значения верные.

Кстати, если наедите на концевик, то для съезда с него в шкафу есть переключатель с названием OT Release, или как-то так.

Вообще, описание правильного выставления лимитов есть в мануалах. Станок должен останавливаться при наезде кулачка на ролик концевика.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, vl_cnc сказал:

будут десятки-сотни метров.

Откуда они там берутся абсолютный энкодер не может насчитывать такие огромные  значения так как он считает от 0 ту дистанцию которую станок реально проезжает в + или - . Как станок по датчику может проехать 80 метров при длине суппорта например в 1 м? Не  понимаю!  Машинные значения это как раз и есть референтные точки на нормальных станках а здесь получается что значения порядка 100 метров !

Link to post
Share on other sites
vl_cnc
Только что, gudstartup сказал:

Откуда они там берутся абсолютный энкодер не может насчитывать такие огромные  значения так как он считает от 0 ту дистанцию которую станок реально проезжает в + или - . Как станок по датчику может проехать 80 метров при длине суппорта например в 1 м? Не  понимаю!  Машинные значения это как раз и есть референтные точки на нормальных станках а здесь получается что значения порядка 100 метров !

У Окумы нет референтных точек, нет нулевого положения энкодера. Просто значения лимитов перемещения привязывается к текущему значению энкодера, а оно, как правило, всегда состоит из 5-6 знаков до запятой. Почему пошли по такому пути - не могу объяснить)

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, vl_cnc сказал:

Почему пошли по такому пути - не могу объяснить)

А как датчик может насчитать 80 метров перемещаясь в + или - на ограниченном концевиками расстоянии движения суппорта?

Если я сниму датчик и накручу на нем километр а потом опять установлю его на место то как ЧПУ определит свои машинные 0 относительно какого упора или концевика?

@vl_cnc

Не сделали элементарную процедуру сброса счетчика положения  а может у их датчика и нулевой метки нет?

Link to post
Share on other sites
andrey2147
Posted (edited)

Я когда его включил 1 раз. (Первое моё фото )то видно что позиция 21мм

 

Edited by andrey2147
Link to post
Share on other sites
vl_cnc
6 минут назад, gudstartup сказал:

А как датчик может насчитать 80 метров перемещаясь в + или - на ограниченном концевиками расстоянии движения суппорта?

Если я сниму датчик и накручу на нем километр а потом опять установлю его на место то как ЧПУ определит свои машинные 0 относительно какого упора или концевика?

Допустим, нужно заменить энкодер. Ставите на станок новый и у него показания уже "накручены", например 12345.678. Далее просто устанавливаются значения лимитов в соответствии с величиной перемещения, Например минусовой лимит будет 12300.678, а плюсовой 12600.678. В этих пределах и будет перемещаться ось, величина хода 300.0 мм. Никаких машинных нулей нет.

Есть условный  (пользовательский ) ноль оси, который также забивается в параметрах . Допустим, если выставлять соосность осевого онструмента по оси Х, и выезжать в эту точку командой G0X0.

4 минуты назад, andrey2147 сказал:

Я когда его включил 1 раз. (Первое моё фото )то видно что позиция 21мм

 

На экране отображаются не значения энкодера. Поэкспериментируйте с изменениями и сами всё поймете.

Link to post
Share on other sites
andrey2147
Posted (edited)
19 минут назад, vl_cnc сказал:

Поэкспериментируйте с изменениями и сами всё поймете.

Подозреваю что технолог уже поэксперементировал без меня

 

Сейчас висит ошибка 110 SDU вчера сама пропадала, сегодня нет,напряжение после транса 205 вольт, в описании написано "проверьте лампы SDU PCB.

Это ,случайно не лампы в энкодерах ???

49 минут назад, vl_cnc сказал:

Станок должен останавливаться при наезде кулачка на ролик концевика.

Я уже проверил рукой нажимал - вырубает привода  т е правильно работает.

но до него далеко суппорт.

IMG_20231005_103158.jpg

11.jpg

Edited by andrey2147
Link to post
Share on other sites
gudstartup
23 минуты назад, vl_cnc сказал:

Никаких машинных нулей нет.

Что тут скажешь каждый по своему с ума сходит. Видимо ОКУМА сделала так от большого УМА чтобы было никак у всех!

 

Поставил я датчик при неопределенном положении суппорта и сказал езжай 300 мм и куда он приедет на концевик?

Link to post
Share on other sites
andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:

"проверьте лампы SDU PCB.

Проверил светодиоды на шпиндельном приводе  - ошибка IOCR.

Чего бы это значило?

IMG_20231005_120943.jpg

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • Александр1979
      Другой докУмент есть: https://scribd.vpdfs.com/document/479614101/B-64692en-Fanuc-0i-Model-f-Plus-Descriptions
    • Oi-Tf
      Нет. Спектр вроде получше)
    • KsunReh
      Извините, но на вашем фото ТПА 150-200 тонн, а кассету туда вставляют такого размера, что на 50-80-ку в самый раз. При этом судя по всему усилие запирания даже не регулируют - сырые плиты явно не виноваты в таком (специальном или вынужденном) подборе ТПА
    • ANT0N1DZE
      ну да, пусть себе вращаются. Вовсе необязательно, чтобы одно из колец подшипника покоилось относительно корпуса. 
    • slonikdva
      Там очень много параметров.Вы все хотите увидеть ?Или основные?
    • Mold 2005
      Посмотрите размерные цепочки спроектированной пресс-формы, - определите плиты, толщины которых "завязаны" на формообразующие детали и детали кинематики формы. Если таковые есть, то их толщины должны быть выдержаны точно и их нужно шлифовать. Плиты, не связанные своей толщиной с ФОД и кинематикой, можно не шлифовать. Например, стандартная плита матриц, если в конструкции пресс-формы есть вставка матрицы, а плита используется только как обойма и при этом толщина вставки немного больше чем толщина плиты (а, обычно так и делается), то шлифовать её не надо. Если плита является матрицей, и при этом есть какие-то небольшие оформляющие вставки, установленные в эту матрицу, то плиту надо шлифовать (и то не всегда, надо смотреть конструкцию вставок и определять, - на-сколько критичны эти 1...3 десятки по толщине для конечного результата. Тоже по всем остальным плитам - опорные плиты, плиты крепления, толкателей, крайне редко требуют дополнительной шлифовки.  Вы спросите, - а что делать с толкателями? Ведь они в любом случае "завязаны" на толщины плит пакета, и поскольку стандартные плиты чуть толще номинала, толкатели соответственно будут ниже поверхности пуансона. Отвечаю, - ничего. Можно делать все толкатели, какие есть в форме, в номинальный размер, а затем, после тестирования ПФ, принимать решение - выводить их на поверхность пуансона, как это заложено проектом, или можно оставить немного утопленными, если небольшие столбики от толкателей, на отливке, ничему не мешают. Если эти столбики критичны и не допускаются, то выставить толкатели на требуемое место очень просто - надо прошлифовать брусья и, если есть, опорные колонки, на величину выступающих столбиков. В общем, всегда надо смотреть конкретную конструкцию формы, и определять необходимость дошлифовки стандартных плит.        Вряд-ли это можно назвать техническим обоснованием. В лучшем случае это объясняет как, в некоторых случаях, происходит раздавливание плит пресс-формы.   На самом деле, "сырые", не термообработанные плиты в пресс-формах применять можно. Вот, что мы видим в справочнике, всеми уважаемого Анатолия Петровича Пантелеева.   Почему же, в отдельных случаях, плиты раздавливают? А вот теперь - "техническое обоснование" процесса раздавливания.   Каждая сталь, в зависимости от термообработки, имеет допускаемое напряжение при смятии. Для "сырой" стали 45, при переменной нагрузке, а у нас она именно переменная, допускаемое напряжение составляет 210 МПа или, примерно, 2,1т. на см.кв., т.е. если например наш ТПА имеет усилие запирания 100т., то для того чтобы нашу плиту не раздавило нужно чтобы площадь перекрытия была не меньше 48-ми см.кв., это конечно минимум, и на деле, чтобы обеспечить запас прочности, она должна быть хотя бы в три раза больше. Я знаю производства, на которых успешно работают с формами из Д16Т, и при этом они их не давят, потому что правильно выставляют на ТПА усилие запирания (конечно не все ТПА позволяют это делать). Поэтому, не надо так категорично заявлять что, плиты без термообработки в пресс-формах использовать нельзя - можно. Конечно есть случаи когда термообработка  необходима, но это не означает что надо калить все подряд.    Не вводите людей в заблуждение - как у HASCO, так и у других производителей стандартных компонентов, каленых плит нет, есть только улучшенные (подкаленные) плиты. Например плиты из нержавейки (сталь 1.2083 и 1.2085), по каталогу HASCO имеют твердость в состоянии поставки 241НВ и 325НВ соответственно, это примерно 23HRC  35HRC. Максимальную твердость в состоянии поставки, имеет сталь Toolox44 с твердостью 450НВ (47 HRC), применяется как правило для формообразующих деталей, без последующей термообработки.    По-моему, ни у кого даже в мыслях не было, Вас, так называть. Здесь собирается, в основном, очень доброжелательные и адекватные люди.
    • mr_Voden
      Да, end_point выводит верно. Поломались quadrant и full_circle при активной коррекции и включенном read_ahead. В остальных случаях все работает как и раньше. Так то фикс для них я уже написал, просто хотелось узнать встречается ли эта проблема еще у кого-то. Очень странно что эта переменная вообще влияет на вывод траектории. Видимо в siemens что-то переписали без оглядки на совместимость со старыми версиями и это нехорошо. Либо проглядели.
    • gudstartup
      сразу не понял так у вас напротив всех букв осей есть I  или только напротив C(B)?
    • grOOmi
      при выборе вывода endpoint выводит 92, а не 77. Не знаю насколько это актуально для отработки на станке
    • grOOmi
      Ну у я про посты для S840 и CYCLE832, на Фануке всё попроще с параметрами
×
×
  • Create New...