Не могу изменить параметры


Борис Уралмаш

Recommended Posts

Борис Уралмаш

Здравствуйте!

FANUC 160iTB Panel i, токарный автомат.

 Не могу изменить параметры, любые (4077, 1828 итд.), касаемые осей. Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки или reset’а они возвращаются обратно. Подумал, что их можно изменить через G.DATA, нашел их там (искал просто по значению, указанному в параметрах, т.е например 1828 по Z 6600, нашёл в G.DATA адрес D3510, он тоже 6600, т.е вроде как соответствует моему параметру 1828), но и в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.

 

 

IMG_20230610_151909.jpg IMG_20230610_111601.jpg

В ладдере во вкладке SYMBOL COMMENT PMC PARAMETER D через cross reference я вышел на блок WINDW, находящийся в одной из SUB PROGRAMM, и то там не все (3514, нужного мне, там нет)

IMG_20230610_151316.jpg

Собственно вопрос – как мне их поменять? Как вообще найти соответствие, какой D соответствует какому параметру? То есть какой именно адрес D я должен изменить, чтобы изменить 1828 например по Z? Зачем вообще так сделали – менять параметры не напрямую, а через G.DATA?

Я конечно догадываюсь, что блок WINDW – блок для производителя и где-то в WINDOWS’e (станок с панелью i) лежит файлик от производителя с этими параметрами, откуда FANUC их подгружает в свои параметры, но как мне их изменить?

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
Viktor2004
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки

а после изменения, если не перезагружать, они изменяются?

2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Не могу изменить параметры, любые

не могли через ладдер прописать вообще любые параметры

Начните поиски с программы инициализации вашего станка. Какая программа запускается при старте станка. Потом уже в ладдер полезем, если там не найдем

Программа эта скорее всего в папке LIBRARY или SYSTEM

Link to post
Share on other sites
Александр1979
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.

 

Посмотрите здесь:

image.png

Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
22 часа назад, Viktor2004 сказал:

а после изменения, если не перезагружать, они изменяются?

не могли через ладдер прописать вообще любые параметры

Начните поиски с программы инициализации вашего станка. Какая программа запускается при старте станка. Потом уже в ладдер полезем, если там не найдем

Программа эта скорее всего в папке LIBRARY или SYSTEM

После изменения, даже если не перезагружать, параметры не меняются, ну точнее они меняются, но если нажать ресет, или просто перелистнуть страницу, они обратно меняются, как были. 

 

Там при запуске CNC screen запускается и оболочка, в которой оператор программу составляет (MOPS называется). Я сам тогда это всё устанавливал, когда hdd ломался (HSSB, MDI, CNC screen, mops, ну и драйвера там всякие обычные для винды) c language там нет, хотя не помню точно, посмотрю в пн. Посмотрю ещё, какие там файлы в NCboot 32 лежат, но вроде там ниче такого особенного нет. 

 

Я щас подумал, а не может быть такого, что программы 8000 9000 влияют на параметры и чтобы изменить их (параметры) , надо редактирование разрешить? 

14 часов назад, Александр1979 сказал:

Посмотрите здесь:

image.png

Это я всё смотрел, ещё раз гляну в пн. 

Link to post
Share on other sites
Александр1979
Только что, Борис Уралмаш сказал:

Это я всё смотрел, ещё раз гляну в пн. 

Еще может быть восьмиуровневая защита данных, она на вашем ЧПУ есть?

Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
2 часа назад, Александр1979 сказал:

Еще может быть восьмиуровневая защита данных, она на вашем ЧПУ есть?

Не знаю, думаю нет, станок 2008 года

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@Борис Уралмаш Ваша смарт программа PMC сама записывает необходимые параметры в зависимости от выбранной конфигурации.

Поэтому чтобы изменить их неизвестно зачем вам надо разобраться с PWE на странице данных PMC.

Защищены все параметры PMC или только таблицы данных?

Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
3 минуты назад, gudstartup сказал:

@Борис Уралмаш Ваша смарт программа PMC сама записывает необходимые параметры в зависимости от выбранной конфигурации.

Поэтому чтобы изменить их неизвестно зачем вам надо разобраться с PWE на странице данных PMC.

Защищены все параметры PMC или только таблицы данных?

Смарт программа всмысле MOPS этот? 

Защищены не все, например 1815 можно исправить, все я конечно не пробовал, но, как минимум, 4077, 1828 не получилось изменить. 

Не понял про PWE. 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:

Не понял про PWE.

На этой странице с таблицами данных вы можете что-то менять и ваши изменения сохраняются или у вас всегда WRITE PROTECT?

image.png

Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
3 часа назад, gudstartup сказал:

На этой странице с таблицами данных вы можете что-то менять и ваши изменения сохраняются или у вас всегда WRITE PROTECT?

image.png

Не знаю, менял только D3514, да по-любому остальные тоже не поменять. 

Может мне попробовать MOPS отключить из загрузки и попробовать поменять параметры? 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Может мне попробовать MOPS отключить из загрузки и попробовать поменять параметры? 

Или попробуйте вывести PMC параметры отдельным файлом там их изменить и ввести обратно

Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
3 минуты назад, gudstartup сказал:

@Борис Уралмаш И еще посмотрите в каком состоянии у вас сигнал G46#6

KEY4 запрещает редактирование таблиц данных

image.png

Посмотрю в пн, спасибо! 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
11 часов назад, Александр1979 сказал:

Еще может быть восьмиуровневая защита данных, она на вашем ЧПУ есть?

При наличии этой защиты выводится сообщение THIS FUNCTION IS PROTECTED.

Система действительно старовата чтобы иметь эту функцию.

Кстати в новых системах при установке ключа защиты памяти KEY4 выводится сообщение 

image.png

А не как раньше

image.png

Я думаю что у @Борис Уралмаш именно этот случай!

  • Нравится 2
Link to post
Share on other sites
Александр1979
16 часов назад, gudstartup сказал:

 И еще посмотрите в каком состоянии у вас сигнал G46#6

KEY4 запрещает редактирование таблиц данных

При этом параметр 3290#7 KEY должен быть равен 0

az_recorder_20230612_173837_edited.jpg

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
17 часов назад, Александр1979 сказал:

3290#7 KEY должен быть равен 0

Такого параметра там нет

12.06.2023 в 02:53, Борис Уралмаш сказал:

 И еще посмотрите в каком состоянии у вас сигнал G46#6

Он равен 1, его изменить только из РМС можно?

1686644006020.jpg

 

11.06.2023 в 01:49, Александр1979 сказал:

Посмотрите здесь:

Здесь всё норм?

1686644005983.jpg 1686644005947.jpg 1686644005910.jpg

Link to post
Share on other sites
gudstartup
22 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Такого параметра там нет

У вас KEY1=0 значит у вас второй случай

image.png

3290 нет совсем посмотрите внимательнее?

image.png

image.png

 

Поищите ключ на панели оператора чтобы активировать KEY1 если 3290=1

Этот параметр должен быть так как он описан в руководстве

image.png

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш
13 минут назад, gudstartup сказал:

3290 нет совсем посмотрите внимательнее

Нашёл, извините

IMG_20230613_135644.jpg

Link to post
Share on other sites
Борис Уралмаш

Изменил 3290 #7 в 1, но ничего не поменялось.

1 час назад, gudstartup сказал:

Поищите ключ на панели оператора чтобы активировать KEY1 если 3290=1

Там всего два ключа, правый - 100% и 120% - его если ставишь на 100%, то в G46 остаётся только key3 в 1  1686650436057.jpg           1686650436079.jpg                                                          

Link to post
Share on other sites
gudstartup
6 часов назад, Борис Уралмаш сказал:

Там всего два ключа, правый - 100% и 120% - его если ставишь на 100%, то в G46 остаётся только key3 в

Если у вас в 3290#7=0 то работают ключи KEY1-KEY4 но т.к KЕY4 у вас поворотом ключа активируется и деактивируется то защита памяти параметров должна отключаться если KEY4=1.

Кстати сообщение WRITE PROTECT у вас появляется сразу при вашем обращении к экрану PMC MNTE DATA или только после попытки ввода параметра?

Посмотрите также параметр 3225 что там у вас 0 или пусто?

 

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
    • gudstartup
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476  
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
    • Kelny
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
    • VldLg
      Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.
    • soklakov
      Упс, я думал квадратичные. Зачем вообще линейными тетрами считать, а то не знаете, что их много надо.
    • ДОБРЯК
      Посмотрите к каким значениям сходится решение 10-ти и 20-ти узловых тетраэдров. И сами увидите ответ.
×
×
  • Create New...