Jump to content

Подходит ли мотор к приводу


Viktor2004

Recommended Posts

Viktor2004

Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.

Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.

После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40

Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL

 

IMG_20230609_150145_442.jpg

IMG_20230609_150215_745.jpg

IMG_20230609_150249_701.jpg

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
gudstartup
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

глобусный стол

Понятно а кабелей фирменных сейчас не достать вот и приходится выкручиваться а от этого даже фазы переворачиваются!:smile:

Link to post
Share on other sites
Александр1979
9 минут назад, gudstartup сказал:

Причем здесь усилитель

Вот неполный список усилителей подходящих для этого мотора и все они могут им управлять

image.png

Link to post
Share on other sites
gudstartup
2 минуты назад, Александр1979 сказал:

Причем здесь усилитель

Вот неполный список усилителей подходящих для этого мотора и все они могут им управлять

А как у Виктора определить какой у него мотор с 40А или нет?

Link to post
Share on other sites
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:

А как у Виктора определить какой у него мотор с 40А или нет?

В первом сообщении фото aiSV 40/40-B.

image.png

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:

А как у Виктора определить какой у него мотор с 40А или нет?

наверное так. Если подключаю на привод 40, значит 40

Если подключаю на привод 20, значит 20

Link to post
Share on other sites
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:

Никаких особых различий кроме номера спецификации и буквы B не видно!?

Так и MOTOR ID у них одинаковые.

Подключаем к SV20 - устанавливаем MOTOR ID 255

Подключаем к SV40 -  устанавливаем MOTOR ID 501

Link to post
Share on other sites
gudstartup
2 минуты назад, Александр1979 сказал:

В первом сообщении фото aiSV 40/40-B.

Ну и что ведь на двигателе нет префикса 40А как вообще усилитель например уже имеется а вы к нему хотите мотор подобрать и как узнать что купленный мотор это 40A ?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Posted (edited)
15 минут назад, gudstartup сказал:

на двигателе нет префикса 40А

Так двигателя никто и не заставляет быть 40А

А в таблице показан вариант как подключить этот двигатель к 40А приводу, что бы привод знал какого слабака он щас будет питать и был бы с ним нежнее

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, Александр1979 сказал:

Так и MOTOR ID у них одинаковые.

Подключаем к SV20 - устанавливаем MOTOR ID 255

Подключаем к SV40 -  устанавливаем MOTOR ID 501

Я уяснил так что все равно какой мотор главное правильно выбрать MOTOR ID для усилителя .

 

Link to post
Share on other sites
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:

Я уяснил так что все равно какой мотор главное правильно выбрать MOTOR ID для усилителя .

Это в случае если нужный MOTOR ID поддерживается программным обеспечением.

Если не поддерживается, то нужно вручную прописать все параметры из таблицы в B-65270.

Link to post
Share on other sites
Golem
9 минут назад, gudstartup сказал:

Ну и что ведь на двигателе нет префикса 40А как вообще усилитель например уже имеется а вы к нему хотите мотор подобрать и как узнать что купленный мотор это 40A ?

Как вам правильно сказали, важно какой усилитель. У нас была проблема со шпинделем. 8/12000, он может быть как с sp11, так и с sp15. Так из-за параметров его рукой можно было остановить.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 минуту назад, Александр1979 сказал:

Это в случае если нужный MOTOR ID поддерживается программным обеспечением.

Недавно меняли a2/6000 1999 г. на ai8/3000 2014 г.  выпуска просто прописали параметры вручную так как по ID серво ругалось на неправильные параметры.

Довольно древний привод FS18i смог вполне сносно им управлять.

Вывод: Главное правильные параметры мотора установить и все будет хорошо!

Ну и максимальный ток усилителя тоже надо учитывать так как управлять мотором с номинальным током 3.2А естественно лучше менее мощным усилителем 20А.

Непонятно почему у Виктора aiSV40/40 хотя можно было бы выбрать aiSV20/40

8 минут назад, Golem сказал:

Так из-за параметров его рукой можно было остановить.

Сомневаюсь что надо совать руки в шпиндель!:smile:

 

9 минут назад, Golem сказал:

Как вам правильно сказали, важно какой усилитель.

Да уж управлять 0.5КВт мотором приводом на 80А не удастся!

Вывод: Нужно изначально правильно рассчитать какой нужен мотор а Фануковская программа ServoSizer поможет сделать правильный выбор!

Link to post
Share on other sites
boomeeeer

@Viktor2004 Кстати, однажды рыл информацию по поводу установки муфты на мотор, в случае, если она  была демонтирована, и вот что удалось нарыть. Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24В от источника с регулируемым током (тока много не надо) на фазы мотора (+ на U и - на V,W), то положение муфты должно соответствовать положению, указанному на картинке (прилагаю). Если ничего не получится, может проверите

Oldham.jpg

  • Нравится 2
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Posted (edited)
10 минут назад, boomeeeer сказал:

Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24в

Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности.

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
10 минут назад, boomeeeer сказал:

 

Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в.

Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
boomeeeer

@Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило

oldham2.jpg

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 минуты назад, boomeeeer сказал:

Это была не шутка.

да я знаю.

Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая

Link to post
Share on other sites
boomeeeer
Только что, Viktor2004 сказал:

да я знаю

Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Posted (edited)
7 минут назад, boomeeeer сказал:

но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом

нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен

Edited by Viktor2004
  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 час назад, boomeeeer сказал:

Если ничего не получится, может проверите

Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены.

57 минут назад, Viktor2004 сказал:

Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен

Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • NGM
      @Алекале, всё достаточно просто. Вариант 1: создаёте машину времени, перемещаетесь в какой-нибудь 2019 год, обращаетесь к отечественным представителям Siemens - они вам предлагают, с большой вероятностью, какую-нибудь версию ПСР. Устанавливаете, изучаете, осваиваете. Штука специфичная, но, вроде как, работает. Не забудьте вернуться обратно! Вариант 2: ищете (уже в настоящем) предприятие, на котором пока ещё используется Teamcenter с установленным ПСР; пытаетесь связаться со специалистами, поддерживающими систему; задаёте вопросы. Вариант 3: включаете VPN на компьютере, переходите на сайт Siemens и изучаете коробочный инструментарий Manufacturing Process Planner. Но перед тем, как выбрать свой путь - ответьте на очень правильный вопрос @Pasha94 
    • r0chik
      Коллеги, добрый день, на семинаре преподаватель рассказывал про функцию, которая делает деталь на чертеже нерассченной, помогите ее найти пожалуйста 
    • NGM
      Интермех уже целые холдинги на IPS сажает, а вы про предприятия спрашиваете... Ну, так-то прямой ответ на вопрос - да, видел.   Мне жалко Вашего времени. Скорее всего, экономисты примут только две цифры - сокращение персонала в результате внедрения, либо увеличение объемов выпуска продукции. Попробуйте как-то второй показатель вывести.
    • ДОБРЯК
      Формы одинаковые и я их уже показывал.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
    • Viktor2004
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
    • Anat2015
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
×
×