Перейти к публикации

Рука привязки


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги.

Есть токарник Hision с 0i-TF

Рука привязки тут работает по циклу Ренишоу O9011

цикл работает по G31

O9011(REN TOOL SET)
(40120513.0E)
(COPYRIGHT*1992-2005*RENISHAW*PLC.*ALL*RIGHTS*RESERVED)
.............
.............
.............

но у меня нет инструкции для этого цикла.

Куда записываются калибровочные данные

С какими аргументами запускать цикл что бы он проводил калибровку,

измерение с разных направлений и т д

Решил попробовать переключить ЧПУ в режим ручного измерения инструмента

В Коннекшн мануале сказано что для перехода в режим измерения надо в ручном режиме включить сигнал Gn39#7 GOQSM

после этого ЧПУ переходит в режим измерения и экран переключается на отображения корректоров инструмента

Но у меня ЧПУ не переключается и соответственно измерение произвести нельзя

В режиме JOG после касание квадратного щупа ось не останавливается и в корректоры ничего не записывается

подскажите, кто что знает по этому делу

       | X0006.0  X0006.1  R0008.1  K0001.5     G0039.7 |
 00314 *----||-------|/|------||-------||----------()---*WRITING OFSET MODE
       |   TLSA     TLSR     MANU     TEF        GOQSM  |

X6.0 X6.1 концевики положения руки привязки (поднята - опущена)

R8.1 -режим станка ручной

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
11 часов назад, Viktor2004 сказал:

В Коннекшн мануале сказано что для перехода в режим измерения надо в ручном режиме включить сигнал Gn39#7 GOQSM

У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/

Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился.

..........

Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.

 

1й.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел у себя талмуд по Ренишау, цикла этого, правда, там нет, но хотя бы что-то полезное будет?

Циклы измерения детали Fanuc.PDF

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Там ещё куча G

спасибо. Ладдер от другого станка у меня есть.

Не понятно какие еще G-сигналы нужны

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Anat2015 сказал:

Нашел у себя талмуд по Ренишау,

А у меня в инструкции оператору цикл измерения с программой 9012

так что 9011 возможно и калибровка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Anat2015 сказал:

Нашел у себя талмуд по Ренишау,

спасибо, но это вообще для обмера детали

Только что, andrey2147 сказал:

А у меня в инструкции оператору цикл измерения с программой 9012

так что 9011 возможно и калибровка.

а можете эту инструкцию скинуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

скинуть?

 

P1090893.JPG

P1090894.JPG

P1090895.JPG

P1090896.JPG

P1090897.JPG

Ну да 9011 -калибровка.

Вот про макросы

P1090898.JPG

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Всё,,,,,,,,,,,, я уехал, завтра буду у компа.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, andrey2147 сказал:

Всё,,,,,,,,,,,, я уехал, завтра буду у компа.

Большое спасибо. Не удаляйте пока, вечером скопирую на комп

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Viktor2004 сказал:

Не удаляйте пока,

Я не удаляю через полчаса,

как некоторые тут активные пользователи,

про кого говорю - знает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
07.06.2023 в 22:02, Viktor2004 сказал:

В Коннекшн мануале сказано что для перехода в режим измерения надо в ручном режиме включить сигнал Gn39#7 GOQSM

после этого ЧПУ переходит в режим измерения и экран переключается на отображения корректоров инструмента

Но у меня ЧПУ не переключается и соответственно измерение произвести нельзя

В режиме JOG после касание квадратного щупа ось не останавливается и в корректоры ничего не записывается

подскажите, кто что знает по этому делу

Если у вас FANUC 0i-TF Type 5, то это опция:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979

 

Описание для софта A/4012/0513 можно здесь скачать:

https://dl-manual.com/doc/ga-3000-operation-manual-10iii-9zqkmkme9lzp

 

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Александр1979 Спасибо, весьма полезная информация и где вы только находите все эти ссылки!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Viktor2004 сказал:

спасибо большое

Это за то что теперь вы знаете что эта функция работать не будет!?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, gudstartup сказал:

Это за то что теперь вы знаете что эта функция работать не будет!?

ну да. А то было не ясно что ему помимо G39.7 нужно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.06.2023 в 16:24, gudstartup сказал:

что эта функция работать не будет!?

Не понял, а зачем лапу на заводе прикрутили ?

Или Виктор прикрутил ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
×
×
  • Создать...