Всем добрый день. Имеется китайский 3-х осевой станок kmt kvl600, на стойке Sinumerik 808d, карусельного типа автосмена. Станок 2022 г.в., то есть достаточно свежий. Недавно был допущен удар шпинделя об остаток заготовки, после чего сместилась нулевая точка, соответственно, сместился угол входа в держатель инструмента, теперь упирается в бок держателя. Угол поворота небольшой, около 12 градусов, но не позволяет брать инструмент. Меняли параметры 34080[0],34080[1],34090[0],34090[1],34100[0,1,2,3].  Реакции на смену инструмента нет. То есть, по команде М6Т1, к примеру, шпиндель делает 2 оборота перед сменой инструмента, и встает в сбитую позицию. При этом, если менять 34090[0], то по команде М19 шпиндель встает в то отклонение, которое задаешь в этом параметре. Соответственно, напрашивается вывод, что видимо позиция шпинделя устанавливается не в этих параметрах. Подскажите, пожалуйста, где можно глянуть как реализована смена инструмента и какой параметр отвечает за положение шпинделя? 

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
andrey2147
13 часов назад, gudstartup сказал:

Вывод: Надо бы взглянуть на программу PLC

Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.

Edited by andrey2147
Link to post
Share on other sites
poopkeen
05.06.2023 в 21:18, boomeeeer сказал:

Если привод аналоговый, то скорее всего стороннего производителя, а не сименс и нулевая точка может настраиваться в его параметрах. Встречал такую конфигурацию на Hurco. 

@poopkeen А если используется стандартная программа электроавтоматики, то стоит ещё взглянуть на параметр MD14514[0]

14514.jpg

 

Вы были правы. Китайцы прислали видеоинструкцию. Все таки положение шпинделя при смене инструмента было в драйвере двигателя. Китайцы прислали видеоинструцкию. Прикладываю видеоинструцкию от китайцев. https://disk.yandex.ru/i/HYUcXaeh1pudCA. Тема закрыта. 

05.06.2023 в 21:18, boomeeeer сказал:

Если привод аналоговый, то скорее всего стороннего производителя, а не сименс и нулевая точка может настраиваться в его параметрах. Встречал такую конфигурацию на Hurco. 

@poopkeen А если используется стандартная программа электроавтоматики, то стоит ещё взглянуть на параметр MD14514[0]

14514.jpg

 

Вы были правы. Китайцы прислали видеоинструкцию. Все таки положение шпинделя при смене инструмента было в драйвере двигателя. Китайцы прислали видеоинструцкию. Прикладываю видеоинструцкию от китайцев. https://disk.yandex.ru/i/HYUcXaeh1pudCA. Тема закрыта. 

05.06.2023 в 21:18, boomeeeer сказал:

Если привод аналоговый, то скорее всего стороннего производителя, а не сименс и нулевая точка может настраиваться в его параметрах. Встречал такую конфигурацию на Hurco. 

@poopkeen А если используется стандартная программа электроавтоматики, то стоит ещё взглянуть на параметр MD14514[0]

14514.jpg

 

Вы были правы. Китайцы прислали видеоинструкцию. Все таки положение шпинделя при смене инструмента было в драйвере двигателя. Китайцы прислали видеоинструцкию. Прикладываю видеоинструцкию от китайцев. https://disk.yandex.ru/i/HYUcXaeh1pudCA. Тема закрыта. 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
50 минут назад, poopkeen сказал:

Тема закрыта. 

По этой инструкции хорошо обучать быстрой печати на пишущей машинке этот китаец чрезвычайно резвый а может вообще пианист пальцы так и бегают по кнопочкам панели управления словно у него в партитуре все ноты длительностью 1\16!:smile:

Да и какчество ниже плинтуса и где они только телефон с такой камерой нашли 360p!

 

Link to post
Share on other sites
boomeeeer
2 часа назад, poopkeen сказал:

Вы были правы. Китайцы прислали видеоинструкцию. Все таки положение шпинделя при смене инструмента было в драйвере двигателя.

Станок на MetalTec похож. Везде где я встречал этот привод CTB, всегда угол ориентации настраивался в нём. Там параметр задаёт смещение от нуля энкодера, на моторе шпинделя.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
    • Viktor2004
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
    • Anat2015
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?   @ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что  (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю) У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не  должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.  
    • konstrn
      В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H. Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • ID_Hacker
      По ПО для настройки "Built in 3D interference check" у кого то есть информация? Очень нужна помощь.
    • Viktor2004
      Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак. Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт   чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского? А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.     скажите, чего вы не можете найти по Фануку?  
×
×