Перейти к публикации

Мониторинг


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Приветствую вас камрады!

Предлагаю пообсуждать одну проблему

Сегодня совместно с конторой которая продает мониторинг станков, подключал к одному станку их программу

К остальным станкам они сами подключили, а этот оказался проблемный

Вот собственно ЧПУ

HDCPY000.JPG

Панель с экраном не фануковские, а использовали какой-то сторонний промышленный панельный компьютер

Там стоит Windows XP Embeded, NCBOOT32e, Fanuc CNCSCREEN

Соединяется с CNC по Ethernet

данные Ethernet ЧПУ 192.168.1.10 (255.255.255.0)

данные Ethernet 1 панельного ПК 192.168.1.201 (255.255.255.0) он подключен к ЧПУ

данные Ethernet 2 панельного ПК 192.168.16.8 (255.255.240.0) его пытаемся задействовать для мониторинга

Поставил я вначале на разъем ЧПУ JD36A преобразователь MOXA NPORT 5110 который настроил в режим REAL COM

К ладдеру через компорт подключиться удалось, так как программа Fanuc Ladder имеет настройки компорта

А вот программа мониторинга имеет только Ethernet.

Наверное надо настраивать MOXA не в режиме REAL COM, а в режиме TCP Server но у меня все равно не получилось законектиться.

Решили подключать мониторинг на Ethernet 2 панели, но не смогли настроить переток данных между Ethernet 1 и Ethernet 2

Лет 20 назад я такое делал на Windows XP Professional, а сейчас на Embeded не нашел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вот интересно, на 32i-B поддерживается плата Fast Ethernet ?

Что-то опцию такую даже в теории не нахожу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Вот интересно, на 32i-B поддерживается плата Fast Ethernet ?

Что-то опцию такую даже в теории не нахожу

Руководство B64014 есть:

https://pdfslide.net/download/link/b-64014-en-04.html

Руководство по созданию сетевого моста в Windows XP

https://www.isranet.info/main/articles/networks/network-bridge-windows-xp.html

А вообще наверное можно панельный компьютер и программу мониторинга к CNC через свитч подключить ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Вот интересно, на 32i-B поддерживается плата Fast Ethernet ?

А чем embedded порт стандартный не подходит , занят ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Александр1979 сказал:

Руководство по созданию сетевого моста в Windows XP

Сетевой мост создавали. Только капризно он как-то работает. При перезагрузке станка через мост CNCSCREEN не коннектится с ЧПУ и надо этот мост включить-оключить, потом опять включить, тогда соединяется.

Я помню как-то проще делал 20 лет назад, когда внутренней домашней сети через шлюз предоставлял выход в интернет.

 

8 часов назад, Александр1979 сказал:

А вообще наверное можно панельный компьютер и программу мониторинга к CNC через свитч подключить ?

Простой свитч не пойдет. Сети разные. Маски разные. Нужна маршрутизация.

 

5 часов назад, gudstartup сказал:

А чем embedded порт стандартный не подходит , занят ?

так через него CNCSCREEN работает

 

8 часов назад, Александр1979 сказал:

Руководство B64014 есть:

спасибо, у меня это есть. Интересует опция J561 FAST Ethernet

На 32i-A она есть, а на 32i-B я ее не вижу

 

А FL-net function это что такое? Если по простому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Viktor2004 сказал:

А FL-net function это что такое? Если по простому

Если по простому, то это японский аналог технологий PROFINET, ETHERNET/IP, Modbus-TCP. Например можно модули ввода-вывода подключать.

https://www.fortiguard.com/appcontrol/47396

https://www.mitsubishielectricengineering.com/sales/fa/meefan/network_devices/open_network_connection.html

 

38 минут назад, Viktor2004 сказал:

Простой свитч не пойдет. Сети разные. Маски разные. Нужна маршрутизация.

Сам компьютер с Windows XP можно превратить в маршрутизатор:

http://microsin.net/adminstuff/windows/xp-routing.html

https://abuzov.com/marshrutizacija-v-windows-osnovy/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Александр1979 сказал:

Если по простому, то это японский аналог технологий PROFINET, ETHERNET/IP, Modbus-TCP.

Еще сложнее.

Что такое FL-net это особая плата? Это не плата Data Server, это не плата Profy BUS, а какая-то особенная?

3 минуты назад, Александр1979 сказал:

Сам компьютер с Windows XP можно превратить в маршрутизатор

на Professional у меня такое получалось, а на Embedded нет

5 минут назад, Александр1979 сказал:

Сам компьютер с Windows XP можно превратить в маршрутизатор

там от фирмы поставщика системный администратор пытался наладить маршрутизацию.

Так она работает через пень-колоду. Постоянно срывается и отваливается управление станком с панели

Вот я и думаю поставить плату Fast-Ethernet, только пока не знаю что для этого надо

Сама плата есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

Что такое FL-net это особая плата?

Fanuc FL-NET Communication Insert Card A20B-8100-0671/03A (cncsalvage.com)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть FL-net это другая карта?

А то в описании Fast Ethernet присутствует FL net и это сбивает с толку, как будто плата одна и та же, а на деле это другая

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Viktor2004 сказал:

Вот я и думаю поставить плату Fast-Ethernet, только пока не знаю что для этого надо

Сама плата есть

Какая опция нужна на 32i-B что бы работала эта плата Fast Ethernet?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Viktor2004 сказал:

То есть FL-net это другая карта?

А то в описании Fast Ethernet присутствует FL net и это сбивает с толку, как будто плата одна и та же, а на деле это другая

Это потому что различные функции ETHERNET могут работать через плату FL-net:image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Александр1979 сказал:

Это потому что различные функции ETHERNET могут работать через плату FL-net

я опять запутался

Так все таки FL-net это функция платы Fast-Ethernet ?

Хотя нет, это другая плата и у меня ее нет

Зато есть плата Data Server с Fast Ethernet

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

я опять запутался

Так все таки FL-net это функция платы Fast-Ethernet ?

Хотя нет, это другая плата и у меня ее нет

Зато есть плата Data Server с Fast Ethernet

Согласно руководству функция FL-net может работать также через встроенный ETHERNET или через плату Fast Ethernet. А вам видимо кроме опции S707 ничего не нужно.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Александр1979 сказал:

А вам видимо кроме опции S707 ничего не нужно

спасибо. Попробую когда очередной раз туда поеду

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Александр1979 сказал:

Это потому что различные функции ETHERNET могут работать через плату FL-net:image.png

Не могли бы вы поделится данным мануалом B64163 ,а то что то не нашел у себя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, wega7777 сказал:

Не могли бы вы поделится данным мануалом B64163 ,а то что то не нашел у себя

https://docdownloader.com/download/b-64163en-03-3xiab-fl-net-board-connection-pdf-free

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Еще сложнее.

Что такое FL-net это особая плата? Это не плата Data Server, это не плата Profy BUS, а какая-то особенная?

на Professional у меня такое получалось, а на Embedded нет

там от фирмы поставщика системный администратор пытался наладить маршрутизацию.

Так она работает через пень-колоду. Постоянно срывается и отваливается управление станком с панели

Вот я и думаю поставить плату Fast-Ethernet, только пока не знаю что для этого надо

Сама плата есть

Хреновый маршрутизатор ) у меня и роутер и маршрутизатор и все ещё в добавок через wifi объединяется и все норм, один роутер какой то китайский не зашёл в связке трёх разных производителей, был поменян на другой и все ок. Microtic, Tplink 2 шт., свитч ещё непонятной фирмы и все норм

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

FL-net

Сейчас загрузится софтина "сеттинг тул" и я её сюда выложу, там версия 8 и апдейт до 9. Так вот с помощью неё в том числе и с настройками этой FL-net там можно работать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уточнение по FL-NET:

 

Для 30i/31i/32i-A в руководстве указаны разные платы
Fast Ethernet board/Fast Data Server board A20B-8101-0030
FL-net board A20B-8101-0031

 

Для 30i/31i/32i/35i-B, PMi-A,0i-F в качестве FL-net board указана
Fast Ethernet board A20B-8101-0770

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль. 
    • Guhl
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
×
×