Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".

 

Имеем проблему:

При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.

 

Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней

1 минуту назад, Суслик сказал:

Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".

 

Имеем проблему:

При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.

 

Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней

(кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Суслик сказал:

Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus

Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме: 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.03.2023 в 22:35, Александр1979 сказал:

Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме: 

 

С трудом разобрался как копировать. Надеюсь то, что надо...

https://drive.google.com/file/d/1TLpVBbRKm-L3hGqLGIYoPvdW3xUdfY8m/view?usp=drivesdk

К сожалению был на выходных, сейчас в ночную работаю. Теоретически по инструкции нашел параметр, отвечающий за авто отключение. Но он это или нет, без понятия. Кроме того, в самом окне управления реле нашел и таймер на авто отключение гидросистемы (по времени примерно похоже), и само реле. Но почему-то не дает отредактировать, ссылаясь на "незавершенность записи". Но это только теоретически, так как возможности заняться этим в плотную нет. Постоянные наладки на 1000+ деталей...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.03.2023 в 21:10, Суслик сказал:

Имеем проблему:

При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.

Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания.

Чтобы полностью убрать отключение гидростанции установите KEEP RELAY K15.0=0,

Секунды до отключения гидростанции считает счетчик (COUNTER) с номером 8. Чтобы изменить время до отключения гидростанции измените уставку (PRESET) этого счетчика №8.

Ниже ссылка на видео, где показано как изменять KEEP RELAY.

https://www.youtube.com/watch?v=LB0alwCphjs

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Александр1979 сказал:

Чтобы полностью убрать отключение гидростанции установите KEEP RELAY K15.0=0

Спасибо вам огромное, сменил значение, теперь хоть можно будет спокойно работать в мануал гайде, который иногда ругается на отключенный привод во время редактирования. Думаю сменщики-операторы (иногда рукож*пы) будут рады услышать, что можно не париться над тем, что бы оставлять холостое вращение шпинделя в ручном режиме, ради того, что бы не геморроиться с запуском привода. Блокировку двери пожалуй оставлю, вроде привыкли...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...