Нет доступа записи у активного регулятора


Tony-tottoo

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Вылетела ошибка 230042 по таймеру. Нужно зайти в пуско-наладку и обнулить таймер (он приблизился к конечной цифре). Когда нахожу параметр p0251 мне вылетает ошибка «Нет доступа записи у активного регулятора». Подскажите каким образом получить доступ или убрать данную ошибку? Пароль использовал изготовителя SUNRISE

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Ошибка по какой оси? Если ошибка по одной из осей просто нажмите аврийный стоп (выключите привода)  и затем обнуляйте счетчик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tony-tottoo Если после нажатия на грибок, система не даст записать вам параметр, то попробуйте сначала параметр p10 установить 3, а потом уже поменять требуемый параметр, только потом не забыть вернуть его на 0

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, boomeeeer сказал:

@Tony-tottoo Если после нажатия на грибок, система не даст записать вам параметр, то попробуйте сначала параметр p10 установить 3, а потом уже поменять требуемый параметр, только потом не забыть вернуть его на 0

 

39 минут назад, andref сказал:

Ошибка по какой оси? Если ошибка по одной из осей просто нажмите аврийный стоп (выключите привода)  и затем обнуляйте счетчик.

Это помогло господа. Теперь есть вторая проблема. Счетчики на нуле вообще все (по всем осям и машинным данным). Поясню, данная ошибка это индикация того, что вентилятор отработал свои часы, его нужно заменить и обнулить счетчик. Вентилятор заменен, счетчик сброшен, ошибка не ушла. Перезагрузкой проблема не решилась, станок функционирует, но ошибка чисто эстетически напрягает. Что же может еще быть? Все параметры в машинных данных я сохранил 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tony-tottoo сказал:

Siemens sinumerik 840D

Дальше еще букавы есть, чтобы вы знали: pl (Power Line), или sl (solution line). Приводы какие: Simodrive, или Sinamics?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Дальше еще букавы есть, чтобы вы знали: pl (Power Line), или sl (solution line). Приводы какие: Simodrive, или Sinamics?

SL, Simodrive

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а @Tony-tottoo, а вы не могли случайно обнулить параметр p252 вместе с p251 на одной из осей ? P252 задает максимальный. срок эксплуатации вентилятора в силовой части И еще  если у вас 840dsl то в SupplyMD смотрели эти параметры?

Скрытый текст

DMG55_вентилятор1.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andref сказал:

а @Tony-tottoo, а вы не могли случайно обнулить параметр p252 вместе с p251 на одной из осей ? P252 задает максимальный. срок эксплуатации вентилятора в силовой части И еще  если у вас 840dsl то в SupplyMD смотрели эти параметры?

  Скрыть содержимое

DMG55_вентилятор1.jpg

 

Нет, счетчик на 40000 стоит. Другие параметры не менял. 251 на нуле

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно. 
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит? 
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики? 
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
    • Guhl
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
    • gudstartup
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
×
×
  • Создать...