Здравствуйте. Вылетела ошибка 230042 по таймеру. Нужно зайти в пуско-наладку и обнулить таймер (он приблизился к конечной цифре). Когда нахожу параметр p0251 мне вылетает ошибка «Нет доступа записи у активного регулятора». Подскажите каким образом получить доступ или убрать данную ошибку? Пароль использовал изготовителя SUNRISE

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Ошибка по какой оси? Если ошибка по одной из осей просто нажмите аврийный стоп (выключите привода)  и затем обнуляйте счетчик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tony-tottoo Если после нажатия на грибок, система не даст записать вам параметр, то попробуйте сначала параметр p10 установить 3, а потом уже поменять требуемый параметр, только потом не забыть вернуть его на 0

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, boomeeeer сказал:

@Tony-tottoo Если после нажатия на грибок, система не даст записать вам параметр, то попробуйте сначала параметр p10 установить 3, а потом уже поменять требуемый параметр, только потом не забыть вернуть его на 0

 

39 минут назад, andref сказал:

Ошибка по какой оси? Если ошибка по одной из осей просто нажмите аврийный стоп (выключите привода)  и затем обнуляйте счетчик.

Это помогло господа. Теперь есть вторая проблема. Счетчики на нуле вообще все (по всем осям и машинным данным). Поясню, данная ошибка это индикация того, что вентилятор отработал свои часы, его нужно заменить и обнулить счетчик. Вентилятор заменен, счетчик сброшен, ошибка не ушла. Перезагрузкой проблема не решилась, станок функционирует, но ошибка чисто эстетически напрягает. Что же может еще быть? Все параметры в машинных данных я сохранил 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tony-tottoo сказал:

Siemens sinumerik 840D

Дальше еще букавы есть, чтобы вы знали: pl (Power Line), или sl (solution line). Приводы какие: Simodrive, или Sinamics?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Дальше еще букавы есть, чтобы вы знали: pl (Power Line), или sl (solution line). Приводы какие: Simodrive, или Sinamics?

SL, Simodrive

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а @Tony-tottoo, а вы не могли случайно обнулить параметр p252 вместе с p251 на одной из осей ? P252 задает максимальный. срок эксплуатации вентилятора в силовой части И еще  если у вас 840dsl то в SupplyMD смотрели эти параметры?

Скрытый текст

DMG55_вентилятор1.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andref сказал:

а @Tony-tottoo, а вы не могли случайно обнулить параметр p252 вместе с p251 на одной из осей ? P252 задает максимальный. срок эксплуатации вентилятора в силовой части И еще  если у вас 840dsl то в SupplyMD смотрели эти параметры?

  Скрыть содержимое

DMG55_вентилятор1.jpg

 

Нет, счетчик на 40000 стоит. Другие параметры не менял. 251 на нуле

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...