Добрый день! Прошу помочь решить проблему, после ввода в эксплуатацию токарного станка 16М30Ф3 с системой ЧПУ Sinumerik 802с base line, решили проверить работу станка по заданной программе. Линейные интерполяции выполнил хорошо. Как только начал выполнятся кадр с круговой интерполяцией,а именно G3 станок выдает ошибку 025080 (нет готовности привода Х) и последующие кадры не выполняются. Что характерно, по G2 такой проблемы нет. Когда использую такой написанный кадр ( к примеру: G2 X327 Z-25 CR=5), стойка действие выполняет. Но когда прописываешь (к примеру: G3 X265 Z-2.5 CR=2.5). стойка выдаёт ошибки, а когда прописываешь так (G3 K5.5 I0 AR=90), то выполнят через раз. Так же и с циклами, как только доходит до кадра с G3, выдаёт ошибку.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

ошибка 25080 это вроде как не готовность привода, это ошибка позиционирования.

ось не попадает в зону "Ok", либо ось надо настраивать, либо зону расширить, либо время.

поскольку на круговой сбои, возможно в программе точки сопряжения контуров некорректные

808C_ошибка0250780.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@MaxM1970 MD36010 называется MD36010 STOP_LIMIT_FINE (exact stop fine) а не COARSE!

image.png

Единицы измерения мм и градусы.

Смотреть надо соответствующие DB

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

MD36010 называется MD36010 STOP_LIMIT_FINE (exact stop fine) а не COARSE!

Да, переведённая документация очень часто грешит ошибками. я не заметил сразу. Просто привёл поскольку понятно написано, что делать надо. ну и документацию желательно проверять, или не использовать переведённую.

Изменено пользователем MaxM1970
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня испытывал программу и теперь эта ошибка всплывает когда идёт линейная интерполяция 

5 часов назад, MaxM1970 сказал:

Да, переведённая документация очень часто грешит ошибками. я не заметил сразу. Просто привёл поскольку понятно написано, что делать надо. ну и документацию желательно проверять, или не использовать переведённую.

сегодня испытывал программу и теперь эта ошибка всплывает когда идёт линейная интерполяция 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, aleksandr26 сказал:

всплывает когда идёт линейная интерполяция 

На какую минимальную  величину у вас запрограммированы перемещения  по оси X.

Проверьте плавность перемещения нет ли шума, рывков повышенного момента и т.д. для начала.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...