Jump to content

Фрезер с TNC 426 pb. Умер жеткий диск.


Recommended Posts

Добрый день. Памагити!!! На 3-х осевом фрезере со стойкой TNC 426 pb перестала выполнятся загрузка с ошибкой чтения носителя. Сдали жесткий диск в сервис : вердикт - труп. Не читается. Может кто-то из вас сталкивался с установкой оболочки на новый диск? Образа нет. И если у кого-то из вас есть, дайте ссылочку, если не сложно. Огромное спасибо.

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...


UnPinned posts
gudstartup

@VldLg У вас вот такая версия и обновления уже проводились

 

image.png

 

Сначала была 7 потом 12 а потом 13 редакция этой версии.

Активная как я понимаю на данный момент именно 13

NC software
280 476-13 (export
version 280 477-13)
Release: 10/00
MP110.x and MP111.x no longer result in a RESET
Maximum input ranges for MP2391.x, MP2393.x, MP2395.x, MP2500.x,
MP2501.x, MP2510.x and MP2511.x, MP6160, MP6161, MP6560, MP7442
expanded
MP7500 bit 8: Recalculate the datum to the home position of the tilting
element
EnDat multiturn encoders as position encoders
Actual-to-nominal value transfer only occurs in the affected axis during an
erasable positioning error
New function: Field orientation for synchronous spindles with encoders
without a Z1 track, or nonaligned encoders with EnDat interface
New motor table motor.mot
FN18 ID290: Determine the value of the bits in MP7500
Module 9146: Saving and reestablishing actual position values
Module 9147: Bit from W1032 is reset
Module 9157: Drive controller status
Behavior during calibration of the touch-trigger probe with infrared
transmission changed
Tool-by-tool execution of pallet tables
Cycle 431: Establish spatial angle
Cycle 247: Set a datum from a datum table as the datum in the REF system

 

 

Link to post
Share on other sites
12 часов назад, gudstartup сказал:

NC software
280 476-13

Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.

Link to post
Share on other sites

Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске

https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing

Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 час назад, VldLg сказал:

Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла"

А вы все делаете строго по инструкции

Этот пункт выполняете

image.png

Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам

Link to post
Share on other sites
24.09.2023 в 21:30, gudstartup сказал:

Вот какая у вас система с eprom или flash eprom?

вот такая

24.09.2023 в 21:30, gudstartup сказал:

TNC 426 M (324 990-xx, 324 991-xx, 324 994-xx, 324 995-xx)

не Flash EEPROM

23 часа назад, gudstartup сказал:

А вы все делаете строго по инструкции

Этот пункт выполняете

Если я переключаюсь в режим программирования и редактирования, то у меня вообще пустая таблица выскакивает. Там нет активных кнопок.

Вот такие чипы стоят

EPROM.jpg

Link to post
Share on other sites
gudstartup
44 минуты назад, VldLg сказал:

Вот такие чипы стоят

Что происходит при загрузке, какие сообщения выдает система или она вообще диск не определяет?

Можете видео снять?

Если у вас есть программатор то чипы можно проверить по контрольным суммам, хотя я думаю что ПО и так это делает и если бы была ошибка то вы бы получили сообщение.

49 минут назад, VldLg сказал:

не Flash EEPROM

При флэш не надо при апдейте микросхемы менять

- Switch on the control.

- Add or delete machine parameters. For information on the machine 
  parameters, refer to READ_MP.A or LIES_MP.A.

- To exit the machine parameters, press the END key. The message LANGUAGE
  LOAD ERROR appears.

Вы получаете это сообщение после обновления?
 

58 минут назад, VldLg сказал:

Там нет активных кнопок.

Даже после MOD и ввода кодового числа 95148?

Link to post
Share on other sites
48 минут назад, gudstartup сказал:

Даже после MOD и ввода кодового числа 95148?

да

такой экран

 

empscreen.jpg

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@VldLg Вам надо попробовать скопировать все папки и файлы из раздела SYS:\ 280476\13 в корневой каталог и попробовать загрузиться.

Потому что в корне явно не хватает папок нет языков, DSP и тд

Link to post
Share on other sites

Все дело в том, что родной винт читается в линуксе, а стойка похоже его вообще не видит

может надо очистить память...

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@VldLg Вот ваш корневой каталог

image.png

В нем нет папок которые есть в папке с версиями ПО нет даже папки с клавишами SK возможно именно поэтому на вашем экране program and editing нет отображаются надписи ни на одной клавише

image.png

 

 

Попробуйте добавить в корневой каталог хотя бы  папку SK и посмотрите появятся клавиши или нет

2 часа назад, VldLg сказал:

а стойка похоже его вообще не видит

может надо очистить память...

Стойка видит все что есть на вашем HDD но видимо на нем есть не все папки я думаю что структура корневого каталога должна соответствовать той что имеется у вас в папках с различными версиями ПО

Link to post
Share on other sites
gudstartup
2 часа назад, VldLg сказал:

стойка не видит файлов в папке PLC

Главное чтобы в папке SYS видела.

Вы хотите сказать что ваша система перестала видеть диск вообще и  даже без диска она все равно загружает интерфейс?

empscreen.jpg

Возможно изменились настройки BIOS в части обнаружения дисков и теперь система не видит даже старый диск. Посмотрите обнаруживается и как обнаруживается ваш диск в BIOS

@VldLg Наберите в командной оболочке не dir plc: а просто plc: что будет?

На 530 последует запрос пароля

image.png

Link to post
Share on other sites
2 часа назад, gudstartup сказал:

Вы хотите сказать что ваша система перестала видеть диск вообще и  даже без диска она все равно загружает интерфейс?

Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним.

Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
9 часов назад, VldLg сказал:

То есть IDE-интерфейс кое-как работает.

Если бы система не видела диск то как бы она могла его форматировать. 

Она у вас не видит информации в разделе SYS а именно в его корне там нет ни проекта с клавишами \SK ни каталога с параметрами моторов \MP ни языковых файлов \LANGUAGE, Все это присутствует в каталоге 280476 и я полагаю что у вас в корне какая то недоставленная версия 13 при установке система должна перенести файлы из каталога 280476 с версией 13 в корень диска о чем написано в HDDVERS.A

 

#define SWIDENT  "280476"          /* Grundidentnummer der Software */
#define SWIDENTE "280477"          /* Grundidentnummer der Embargo-Software */ 

 

#define SWVERS    "13 "       /* BLANK ??? Versionsindex der Software  */
#define FLSWVERS  "13"            /* Versionsindex der Software  */
#define SETUPVERS "13"            /* Versionsindex des Setup */
 

/* Pfad, von dem aus relativ Setup-Daten geladen werden: */
#define SETUPPATH "SYS:\\" SWIDENT "\\" SETUPVERS "\\"
/* Pfad, von dem aus relativ die Flash-Software geladen wird: */
#define FLASHPATH "SYS:\\" SWIDENT "\\" FLSWVERS "\\"  

 

Путь для копирования файлов и папок у вас SYS:\\280476\\13\\

Думаю надо все таки попробовать скопировать недостающие папки в корень диска из под Linux

Link to post
Share on other sites
57 минут назад, gudstartup сказал:

Если бы система не видела диск то как бы она могла его форматировать. 

вот в том-то и проблема.

Через TNCRemo не видно вообще никакой информации на диске, но при просмотре через линукс какие-то файлы там все-таки есть. Просто пустая папка TNC и все. На эту папку можно закинуть файл, довольно большой. Можно переписать его назад на диск ноутбука, но после перезагрузки стойки папка TNC снова пустая.

 

Вы не знаете для чего нужны пункты 1 - start burn-in и 2 - erase all ram and restart в boot mode?

Я конечно попробую сделать, как вы советуете, но у меня сомнения что проблема именно с наполнеием диска.

Link to post
Share on other sites
gudstartup

@VldLg У вас система сейчас находиться в режиме обновления и инициализирует 3 раздела а так как вы не завершили  его он продолжается циклически и каждый раз создает на вашем диске эти разделы заново естественно с потерей всех данных записанных вами ранее.

Необходимо завершить этот режим.

6 минут назад, VldLg сказал:

2 - erase all ram and restart в boot mode?

Это стирание всей памяти  и перезагрузка в boot меню. Возможно при этом потеряется часть информации из энергонезависимой памяти что может сказаться на работе системы так как имеющиеся там данные определяют текущее состояние электроавтоматики и системы.

9 минут назад, VldLg сказал:

1 - start burn-in

Этот пункт видимо необходим для записи нового ПО на систему с флэш EPROM

 

У этой системы имеется встроенное диагностическое ПО о чем написано в сервисном руководстве

image.png

 

Через меню этой программы можно проверить основные компоненты системы.

Вот только чтобы в нее войти нужна помощь Хейден.

image.png

Link to post
Share on other sites

К сожалени копирование папок из директории 13 в корневой раздел ничего не дало. Стойка по-преженму загружается минуя жесткий диск. Ничего не поменялось.

Link to post
Share on other sites
gudstartup
38 минут назад, VldLg сказал:

Ничего не поменялось.

Возможно при обновлении система создала временный диск в RAM и обращается теперь к нему ждет окончания обновления!?

Если стереть RAM то возможно этот диск и состояние обновления удалиться и система начнет загружаться с HDD

Как написано в инструкции TNC при обновлении копирует все данные на HDD у вас что нибудь скопировалось хотябы содержимое энергонезависимой памяти?

image.png

@VldLg Что у вас на экране когда вы вызываете менеджер программ?

Какие разделы видны после ввода кодового числа 807667

image.png

Link to post
Share on other sites
gudstartup

Непонятно как же он у вас через TNCRemo раздел TNC видится если HDD совсем не монтируется

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • Oi-Tf
      Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS. Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.  Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.  Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.  Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать. 
    • GS
    • GS
    • brigval
      Надо посчитать вручную и сравнить со значением, полученным программно.      
    • brigval
      Браком 1.00   В версии 1.00    Добавлено: Основная надпись. Редактирование основной надписи чертежа.  Добавлено: Технические требования. Вставка и редактирование технических требований.  Добавлено: Масштаб. Изменение масштабов видов чертежа.    Добавлено: Экспорт чертежей в формат PDF, DWG, DXF.  Добавлено: Экспорт моделей в формат STEP.  Добавлено: Создание изображений чертежей и моделей в формате JPEG.    Добавлено: Разное. Открыть, закрыть документ с атрибутом «Только для чтения».  Добавлено: Разное. Копирование текстов компонентов сборки и объектов чертежа.    Добавлено: Разное. Вставка и редактирование знака шероховатости в углу чертежа.  Добавлено: Разное. Показ/скрытие невидимых линий ассоциированного вида чертежа.  Добавлено: Разное. Скрытие/показ объектов чертежа.  Добавлено: Разное. Общая линия выноска для номеров позиций.  Добавлено: Разное. Показ всего активного листа.  Добавлено: Разное. Изменение шага штриховки.  Добавлено: Разное. Вставка числовых значений предельных отклонений размеров на чертеже.  Добавлено: Разное. Простановка количества отверстий/скруглений у размера на чертеже.  Добавлено: Разное. Редактирование текстов ДО, ПОСЛЕ, ПОД у размеров чертежа.    Добавлено: Разное. Замена компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Вставка в сборку локальных деталей с записью для спецификации.  Добавлено: Разное. Переименование компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Перемещение точки «Центр масс» в центр масс модели.    Добавлено: Разное. Сравнение номеров позиций спецификации Excel с номерами позиций компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Запись номеров позиций из спецификации Excel в сборку.  Добавлено: Разное. Сопряжение (совпадение + соосность) двух компонентов сборки за один шаг.    Добавлено: Разное. Выделение группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Изменение прозрачности компонентов сборки и элементов детали.  Добавлено: Разное. Показ/скрытие всех компонентов подсборки.  Добавлено: Разное. Включение в расчет/исключение из расчета группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Включение в спецификацию/исключение из спецификации группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Объединение в макроэлемент компонентов сборки и разрушение макроэлемента.  Добавлено: Разное. Пересвязывание объектов зависимого исполнения.  Добавлено: Разное. Копирование компонентов из одной сборки в другую.    Добавлено: Разное. Назначение материала детали.   Скачать программу Браком
    • lexa345
      Использовать comment_fx( )
    • lexa345
      Библиотека инструментов.txt
    • lexa345
      Так какой версии и какой именно пост?
    • GEFMS
      Доброго времени. Может кто-то может накинуть теоретического материала для работы электророзии проволочного типа (выбор режимов работы генератора для резки) или просто документации для станков DK7735 или RealRez 450. Обработка идёт в основном твердого сплава. Иногда появляется другие металлы. Волей случая пришлось его обслуживать, вроде все режет, но долго, иногда скорость падает в 4 раза, может порвать совершенно новую проволоку. В электророзии совершено профан. Заранее спасибо   
    • zrs37
      А ошибок никаких, только сброс позиции на ноль? Это характерно для инкрементального датчика.   Сорри, выложенные файлы на телефоне не могу посмотреть.
×
×
  • Create New...