 Доброе утро кто знает как восстановить ЧПУ cybelec после инициации, есть ли разница какой программой восстановить работоспособность станка, каким кабелем соединять(у меня usb-com) и какой программой работать, есть flash, SSBFHI4, cyback, link7000,,советуют cyback, но через неё нет подключения 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
7 часов назад, Appert Ramir сказал:

есть flash, SSBFHI4, cyback, link7000

flash - для установки прошивки

 

SSFHI4 - это РС 1200 версии I4. Программа для эмуляции гибки

 

CYBACK - копирование и восстановление программ, инструмента и машинных параметров по СОМ-порту

 

LINK7000 - программа для связи РС с ЧПУ 70/700 серий. Работает только с ключом.

 

Настраивайте CYBACK.

Нуль-модемный кабель у Вас есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да кабель ком ком подключается нормально только через flash программу ,а вот  cyback не хочет почему то выдает ошибки soh character, error receiving from dnc ,confimation character, и неактивная кнопрка на вкладке restore dnc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой у Вас кабель? Полноценный нуль-модемный  или 3-х проводной?

 

Покажите все настойки CYBACK 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, vad0000 сказал:

 кабель нольмодемный как вы и говорили,то есть полноценный, сначала cyback подключился но кнопка на вкладке рестори так и осталась неактивная, потом включил программу flash и она подключилась нормально, только у меня нет подробной инструкции как загрузить дата файлы и где их взять, 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я понял, уже поменял, вопрос такой на чпу либо. Even. Либо odd. Я поставил 0 что соответствует even потом попробовал подключить не получилось, попробовал просто стереть цифру и скачать 2toolls станок пишет что выполнено executed а на компьютере маленькое окошко подключения так и не пропало , так и должно быть? Нажал скачать 4 parameters станок пишет тоже сделано, нажал скачать 1 продуктс и станок ушел в окно инициализации, это норм?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IMG_20230215_085230.jpg.ac9e8055d679b530

 

На компьютер сохранился DAY файл, к сожалению на диске нет файлов с таким названием, значит придется машинные параметры вбивать в ручную?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просто спрашиваю.

Есть 3 варианта

- без контроля

- чётный контроль

- нечётный контроль

 

По умолчанию - без контроля

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да получается что без него

, почему то на станке указано  всего 2 варианта 0 и 1 и оба не сработали, а третий вариант просто стереть цифру и это сработало

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Appert Ramir сказал:

а третий вариант просто стереть цифру и это сработало

В WINDOWS контроль четности был отключен, поэтому в ЧПУ его также надо было отключить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, опять чипмекер блокирует, я на станке создал продукт сохранил его и в меню по кнопке L поставил в первой строке 1 и все больше никаких изменений не происходит, и упоры у меня не видны, там где х параметр ставишь справа от него есть графа показывающая где упор, так вот она в 000 и что с этим делать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Appert Ramir сказал:

там где х параметр ставишь справа от него есть графа показывающая где упор, так вот она в 000 и что с этим делать?

Перейти на 2-й уровень доступа, нажать черную кнопку и выбрать пункт - axis datum

там ввести значение Х

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001