Помогите разобраться пожалуйста.

Вылазит такая ошибка 

HOM2009

TOOL INSPINDLE UNCLAMPING

Фрезерный вертикальный центр

FANUC Series Oi Mate-MD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Судя по тому что написано в ошибке, отсутствует питание станка. Проверьте рубильник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

написано что инструмент не зажат если у вас зажим от пневматики проверьте давление воздуха

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, alex0800 сказал:

написано что инструмент не зажат если у вас зажим от пневматики проверьте давление воздуха

 

Просто посмотрите как формируется в PLC это сообщение...там сразу станет понятно, какие x сигналы не сработали либо наоборот( можете сюда PLC выложить)? 

Изменено пользователем KAMALOV
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответ по зажат или разжат может быть как по мех. коцевикам, бесконтактным датчикам, так и по давлению. В цикле смены инструмента скорее всего используются х-вые сигналы. Отследите в цепочке их состояние. Для примера.: У нас один станок на которм прозаично открутилось колечко на штоке шпинделя. Зажим инструмента был, а датчик не срабатывал. Смотрите чертеж шпинделя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Limon2010 сказал:

В цикле смены инструмента скорее всего используются х-вые сигналы.

Можно поподробнее? Почему эти сигналы такие плохие?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

Можно поподробнее? Почему эти сигналы такие плохие?

В меру испроченности сокращения расшифровыют. Из-за этого вероятно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не обижайтесь. Просто когда ответ на вопрос прямо находится в самом вопросе, в переводе с английского на русский, мне в таких темах хочется только троллить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

Не обижайтесь. Просто когда ответ на вопрос прямо находится в самом вопросе, в переводе с английского на русский, мне в таких темах хочется только троллить

Мы все чему-то когда-то начинали учится. Надеюсь наш возможный коллега начнет. Не обижаюсь. Не привычки такой, критику воспринял сокращать не буду. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Evgen7819 сказал:

Помогите разобраться пожалуйста.

 

1 час назад, KAMALOV сказал:

посмотрите как формируется в PLC

 

1 час назад, Limon2010 сказал:

Отследите в цепочке их состояние.

Человек не может английские слова понять, не грузите его умными советами.

 

9 минут назад, Limon2010 сказал:

наш возможный коллега

Ваш ,возможно но не наш.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Limon2010 сказал:

скорее всего используются х-вые сигналы

А от станка всегда х-вые сигналы приходят это ФакНук!

@Viktor2004 Я бы сказал даже не х-вые а и от станка и на станок идут xy..вые сигналы!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, gudstartup сказал:

А от станка всегда х-вые сигналы приходят это ФакНук!

@Viktor2004 Я бы сказал даже не х-вые а и от станка и на станок идут xy..вые сигналы!:smile:

Всё правильно) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, alex0800 сказал:

поиздевались над челом но не помогли

 

Алексей ну выше же написал, скинь PLC ответ сразу получишь

3 минуты назад, KAMALOV сказал:

Алексей ну выше же написал, скинь PLC ответ сразу получишь

стойки все разные, я имею введу, программирует их разные люди, у нас на производстве станки одной и той же модели от одной и той же фирмы не то что PLC по разному пишут, даже принципиальные схемы не совпадают, а вы нам предлагаете гадать, Limon2010 вам уже примерно обьяснил что не так может быть со станком

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, alex0800 сказал:

поиздевались над челом но не помогли

Тут не действует принцип помогите чем можете совет должен быть конкретным на основе изложенных автором фактов и более подробной инфе об оборудовании. Ошибку перевели срабатывание датчиков легко посмотреть и ориентируясь по схеме найти их на входах PMC а далее выяснить что же заставляет выдавать логику выдавать сигнал об ошибке! 

А если автор ни разу не заходил на соответствующие страницы экранных меню и не знает как проводить диагностику то я не думаю что можно помочь одной фразой или абзацем предположений  тут ликбез нужен.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

А если автор ни разу не заходил на соответствующие страницы экранных меню и не знает как проводить диагностику то я не думаю что можно помочь одной фразой или абзацем предположений  тут ликбез нужен.

 

2 часа назад, andrey2147 сказал:

Человек не может английские слова понять, не грузите его умными советами.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Anat2015 сказал:

 

 

дак тут даже и заходить не надо, у нас электрики, элементарно включив мозги полезут смотреть концевики, датчики на шпинделе, это элементарные вещи, которые решаются на производстве на раз два, если честно мы здесь сидим обсуждаем такие вещи, что мне как то не по себе становиться, если специалист хотябы с 2х летним стажем на любом станке ковырялся, он эту задачу буквально за час должен решать...

тут человеку помочь пытаешься, от него отдачи вообще никакой, лимон 2010 сверху написал что примерно смотреть надо с чего начинать, так он просто сидит игнорит все это, собственно вопрос, для чего он сюда вообще пришел?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, KAMALOV сказал:

для чего он сюда вообще пришел?

Спросил и отвалил а мы за него думаем!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Илита собралась, лишь бы обосрать, какая-то не здоровая у вас тяга. Я на этом форуме ничего и не спрашиваю потому что один раз мне кое кто все желание отбил. Ведь это личный форум тусовочки чсв ремонтников...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Kiwart сказал:

Илита собралась, лишь бы обосрать, какая-то не здоровая у вас тяга. Я на этом форуме ничего и не спрашиваю потому что один раз мне кое кто все желание отбил. Ведь это личный форум тусовочки чсв ремонтников...

А что по твоему автор нас не обосрал? Интересные вы выводы делаете...я попросил чтобы он PLC скинул чтобы помочь, лимон 2010подсказал в какую сторону смотреть, а что в итоге автор ответил?...прочитайте всю тему выше и делайте выводы, практически все темы здесь, решаются, если почитаете удивитесь, авторы которые дают отдачу, инфу и т.д, здесь не экстрасенсы сидят... 

Сам лично создавал в этом форуме  2-3 темы, скидывал инфу и мне очень сильно помогли, просто каким образом помогать автору данного поста, если от него отдачи 0....

Изменено пользователем KAMALOV
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.     
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.  
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.  
    • gudstartup
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?