Перейти к публикации

Сбой "Нет готовности привода Х"


Krieger

Рекомендованные сообщения

Добрый день. Имеется двухстоечный продольно-фрезерный станок минского производства. По утрам запускается не с первого раза. Выскакивает сбой "Нет готовности привода Х". Такая же картина наблюдается при выключении гидравлики на обед. При этом на приводе Х горит красная лампочка (RDY), а на модуле NCU моргает красным цветом "RDY" и зелёным цветом горит "COM". Привода Sinamics S120. Схему пуска станка проверил, на сколько это было возможно за отведенное время. Заменил реле, отвечающее за готовность, проверил аварийную цепочку. Местные говорят, что эта проблема была с самого запуска станка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

Только что, Krieger сказал:

Добрый день. Имеется двухстоечный продольно-фрезерный станок минского производства. По утрам запускается не с первого раза. Выскакивает сбой "Нет готовности привода Х". Такая же картина наблюдается при выключении гидравлики на обед. При этом на приводе Х горит красная лампочка (RDY), а на модуле NCU моргает красным цветом "RDY" и зелёным цветом горит "COM". Привода Sinamics S120. Схему пуска станка проверил, на сколько это было возможно за отведенное время. Заменил реле, отвечающее за готовность, проверил аварийную цепочку. Местные говорят, что эта проблема была с самого запуска станка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

Во время работы нет никаких проблем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
27 минут назад, Krieger сказал:

Добрый день. Имеется двухстоечный продольно-фрезерный станок минского производства. По утрам запускается не с первого раза. Выскакивает сбой "Нет готовности привода Х". Такая же картина наблюдается при выключении гидравлики на обед. При этом на приводе Х горит красная лампочка (RDY), а на модуле NCU моргает красным цветом "RDY" и зелёным цветом горит "COM". Привода Sinamics S120. Схему пуска станка проверил, на сколько это было возможно за отведенное время. Заменил реле, отвечающее за готовность, проверил аварийную цепочку. Местные говорят, что эта проблема была с самого запуска станка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?

Во время работы нет никаких проблем. 

 

IMG-20230207-WA0020.jpg

IMG-20230207-WA0021.jpg

Была мысль, что виноват сам привод Х, однако бывает после сбоя "нет готовности привода Х" выскакивает также ошибка "нет готовности привода Y". При этом привод X и привод Y,Z это физически разные модули. Не исключаю, конечно, что дело во внутреннем реле, типа Schrack или конденсаторах внутри привода. Но хотелось бы узнать ваше мнение. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Krieger У вас ПО для ввода в эксплутацию имеется (Starter)?

Подключитесь и посмотрите alarm buffer чтобы понять причину отсутствия готовности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

Подключитесь

В этом вся сложность. ПО вроде бы имеется, но нет возможности занести программатор. Вопрос задал начальству. 

 

А вообще получается, что сам привод не даёт готовность? То есть проблема в нем? Может там реле типа Schrack имеется в приводе, которое срабатывает через раз? Или конденсаторы? 

PLC станка ни причем?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если грешить на питание привода, так модуль ALM сбоев не выдавал. Да и другие привода горели зелёными лампочками (без ощибок). Да, и ещё хочу отметить: при нажатии сброса на панели оператора, лампочка красная на приводе сменилась зелёной. Но NCU также остался в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным.

 

А случаются ситуации, когда на приводах все отлично, и на приводе X тоже все хорошо. Но при этом NCU в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным, гидравлика включается, но движения по осям нет и висит сбой: "Нет готовности привода Х". А при сбросе ошибки возникает "Нет готовности привода Y"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Krieger Какого типа у вас CU (Control Unit) 310-320 или еще какой?

Красным постоянно светит или моргает? 

Моргает с какой частотой?

2Гц или 0,5Гц

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Krieger сказал:

ПО вроде бы имеется, но нет возможности занести программатор.

А что начальство не заинтересовано в ремонте не понимает для чего нужно использовать ноутбук?

ПО даст вам более полную информацию чем моргание RDY!

 

 

6 минут назад, gudstartup сказал:

Моргает с какой частотой?

2Гц или 0,5Гц

@Krieger

Почитайте по морганиям 

image.png

image.png

Поищите новую версию руководства где названия светодиодов соответствуют вашему модулю управления.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

Моргает с какой частотой?

По памяти моргал светодиод с частотой 0,5 Гц. А какие возможны варианты в том и другом случае?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
×
×