Перейти к публикации

Патрон не зажимает фторопласт(капролон)


Таир

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, не получается выставить гидравлику на гидравлическом патрон под капролон, когда устанавливаешь заготовку выдавливает даже если снижаешь давление на 1кг/м, если ещё меньше выдаёт ошибку, типо патрон не зажат(номер ошибки и маркировку не помню) но суть та, в чем может быть проблема? И способы её устранения? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Таир сказал:

Здравствуйте, не получается выставить гидравлику на гидравлическом патрон под капролон, когда устанавливаешь заготовку выдавливает даже если снижаешь давление на 1кг/м, если ещё меньше выдаёт ошибку, типо патрон не зажат(номер ошибки и маркировку не помню) но суть та, в чем может быть проблема? И способы её устранения? 

Очевидно что в датчиках,  вопрос в каких, в датчиках хода которые стоят на патроне или датчики гидростанции, ошибка скорее всего с префиксом EX.

Способы устранения: настроить датчики.. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неизвестно как ваш станок контролирует зажатие-разжатие кулачков. По давлению или по концевикам.

Если пришлете сюда ваш РМС можем отключить эту ошибку. Контролировать зажатие тогда будете сами и риски все на вас. Думаю большого криминала тут нет, зато зажимать сможете как захотите

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Ander сказал:

Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.

Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...
7 минут назад, Таир сказал:

А что такое Pmc? 

глава 7.1

 

FANUC 30i-A Руководство по техобслуживанию.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо 

30.01.2023 в 18:06, Viktor2004 сказал:

Неизвестно как ваш станок контролирует зажатие-разжатие кулачков. По давлению или по концевикам.

Если пришлете сюда ваш РМС можем отключить эту ошибку. Контролировать зажатие тогда будете сами и риски все на вас. Думаю большого криминала тут нет, зато зажимать сможете как захотите

 

А как найти это Pmc? Нужно будет со станка что-то скинуть? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Таир сказал:

Нужно будет со станка что-то скинуть? 

Вот тут показано

1. Как скачать SRAM

2. Как скачать PMC

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На видео показано как работать с  cf картой, а с usb прокатит или нет,? я к тому что у работодателя нет таких карт, если и пользуемся съемными носителями, то только usb, прошу отнестись с пониманием, я с этим первый раз сталкиваюсь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Таир сказал:

 

там вначале показано как с PMC скачать на USB

и тут же показано как с USB закачать обратно в PMC

так что выполнить надо только то что до 2:05 минуты. Далее не надо

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.03.2023 в 17:37, Viktor2004 сказал:

там вначале показано как с PMC скачать на USB

и тут же показано как с USB закачать обратно в PMC

так что выполнить надо только то что до 2:05 минуты. Далее не надо

А  формат  Lad на компьютере можно открыть, если да с помощью какой программы? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
29.03.2023 в 17:41, Таир сказал:

А  формат  Lad на компьютере можно открыть, если да с помощью какой программы? 

Fanuc Ladder

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. 
×
×
  • Создать...