Перейти к публикации

Подключение грибка


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Подключил грибок на X113.

Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу

А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Если станок Mikron то в параметре 4310  зашифрована конфигурация станка.
расшифровка есть в файле mp_opt.
НА Dmg может оказаться все сложнее .
но в любом случае в параметрах 4310 собирается конфигурация связанная с основными внешними функциями.
При активации опций Подтягивается нужная PLC и загораются иконки  если они нужны для работы базовой   опции.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в какой папке в системе находятся параметры системы? И как название файла параметров?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Viktor2004 сказал:

А в какой папке в системе находятся параметры системы?

Производитель рекомендует редактировать их непосредственно в системе, а не напрямую в конфиг файлах. А для этого под паролем 95148 надо зайти в CONFIG DATA, там и будут все параметры разбиты по каталогам в виде дерева

Режим Programming (ромб со стрелкой внутрь) > MOD > ввода пароля 95148 > меню CONFIG DATA

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Производитель рекомендует редактировать их непосредственно в системе

я не редактировать, я сравнить хочу. Что бы грибок подключить

Только что, boomeeeer сказал:

под паролем 95148

пароли все изменены. На какие конкретно не знает даже производитель

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

я не редактировать, я сравнить хочу. Что бы грибок подключить

пароли все изменены. На какие конкретно не знает даже производитель

Странно такое слышать, что не знает даже производитель. Попробуйте на редактирование параметров пароль oemconfig

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Попробуйте на редактирование параметров пароль oemconfig

Когда надо будет редактировать, производитель даст мне одноразовый пароль который сутки действует

Мне сейчас сравнить параметры надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

одноразовый пароль который

Китайские затейники. Сама связка китайского станка и хайдена уже похожа на особую форму извращения )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Что бы грибок подключить

А что у blum нет инструкции по подключению к TNC?

Параметры в TNC 640 хранятся не в виде одного файла это группа файлов организованных по принципу древа каталогов. Сравнить сразу все файлы не получится.

Гляньте хотя бы на этот файл image.pngimage.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, gudstartup сказал:

Гляньте хотя бы на этот файл

на том станке где грибок есть, такого файла нет

А на том где мне надо грибок поставить, этот файл вот он

 

BLUMPARA.CFG

Зато на том где грибок есть, имеется файл вот такой

 

BLUM_FAGIMA.SRC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При запуске цикла калибровки у меня сейчас сразу вылетает ошибка

280-0602 Неправильная конфигурация

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Неправильная конфигурация

src это модуль plc программы для управления лазерным измерителем а у вас грибок.

А циклы blum сами устанавливали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А циклы blum сами устанавливали?

ничего не устанавливал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы читали вот это для лазерной систе

Я думаю подобная документация должна быть и для грибка может у кого имеется.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по инсталляции и руководство по эксплуатации лазерной системы «BLUM» и только потом приводите в действие систему измерения и циклы измерения! Соблюдайте, пожалуйста, также указания, приведённые в LIESMICH.TXT.

Эх где сейчас от нас консультанты blum прячутся!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так у меня не лазерная система, а просто грибок

И чего по нему читать я не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо искать документацию без нее вряд ли привяжите даже если скопируете нужные файлы с одного на другой, да и как определить какие это файлы?

Можно конечно сравнить разделы plc прогой FileSync но это долго и непродуктивно а вам к новому году домой надо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

даже если скопируете нужные файлы

я хочу только сравнить параметры.  Никакие файлы копировать не собираюсь

Что может быть проще грибка? Это просто кнопка и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...