Перейти к публикации

MITSUBISHI M700 - прочитать состояние входов в управляющей программе


A_1

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.

Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.

Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.

 

Mitsubishi.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

5 лет назад это было

Посмотрите тут на стр 927

Вечером пороюсь в архивных записях, попробую найти конкретнее

 

ib1501480enga.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, A_1 сказал:

Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.

А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?

Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?

В операторскую программу ввести проверку зажима.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, A_1 сказал:

Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.

Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.

Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.

 

Mitsubishi.jpg

Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Посмотрите тут на стр 927

Спасибо большое. Бит прочитать - не разобрался как, но удалось считать байт. С ним, думаю, получится сделать проверку. 

2 часа назад, gudstartup сказал:

А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?

Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?

 

2 часа назад, andrey2147 сказал:

В операторскую программу ввести проверку зажима.

Да. В Управляющую).

24 минуты назад, Golem сказал:

Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.

По этому пути, вроде, и хотели пойти, но этот способ должен сработать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, A_1 сказал:

но удалось считать байт.

я помню у меня тоже получалось читать только байт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Вечером пороюсь

нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.

Но, как я понял, у автора и так получилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.12.2022 в 18:13, Viktor2004 сказал:

нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.

Но, как я понял, у автора и так получилось

Оставлю тогда пример здесь.

Требуется проверить, что в входе X0050 стоят единицы в 4-м т 5-м битах: X0050=xx11xxxx (x - любое число, нас не интересует).

Записываем в программе:

#100100=4 (4-для "X", 5 для "Y", для других данных можно посмотреть в инструкции)

#100101=80 (Номер входа. У нас 0050 - переводим из шестнадцатеричного вида в десятичный)

#101102=1 (Читаем 1 байт)

#10103=0

При этих значениях переменная #100110 будет содержать значение нужного входа (X0050) в десятичном виде.

Теперь сравним его со значением 00110000, которое в десятичном виде равно 48:

IF [[#100110 AND 48] NE 48] THEN #3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT)

M99

Ещё пояснения:

#100110 AND 48 - числа переводятся в двоичный вид и побитово перемножаются (например, 10110110 AND 00110000 = 00110000 или 48 в десятичном виде)

NE - оператор "не равно"

#3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT) - вызов аварийного останова программы.

Изменено пользователем SHARit
выход исправлен на вход
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, A_1 сказал:

Требуется проверить, что в выходе X0050

А X это разве не входы а выходы???

Это только у митсубиси или у Фанук теперь тоже X выходы?

В общем не понял к чему вы это написали у вас что программа электроавтоматики не контролирует зажим/разжим люнета что надо еще и в станочной  программе это дополнительно мониторить.

А смысл?

Ну прочитали вы значение а если оно изменится в следующем цикле PMC как вы узнаете об этом?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

А смысл?

ладдер от митсубиси иногда  паролят.

........................

АНЕКДОТ №-52621020

-Поручик Ржевский, вы любите детей?
-Нет! Но сам процесс...да!!!
Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, andrey2147 сказал:

ладдер от митсубиси иногда  паролят.

А кто-нибудь написал что он запаролен?

И что это за ладдер который не контролирует состояние исполнительных органов (шпинделя  люнета) ?

Вы видели ладдер корый бы работал по принципу отправил синал на зажим а дальше и мониторить ничего не надо.

Пока люнет не зажмется/разожмется функция M не должна финализироваться при этом станок не должен совершать никаких движений и даже после ее финализации процесс мониторинга особенно зажима должен идти постоянно. Иначе если вдруг разожмеся в процессе обработки сами знаете что тогда будет!

И это не анекдот!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, gudstartup сказал:

А X это разве не входы а выходы???

Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, A_1 сказал:

Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.

А что у вас ладдер и правда не отслеживает выполнение функций зажима/разжима люнета или этот вопрос просто в образовательных целях для параметрического программирования (возможно считать или нет входы PMC)?

Ладдер у вас запаролен?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Ладдер у вас запаролен?

Не знаю. Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время. Иногда разжим почему-то не происходит или происходит не полностью. Поэтому мы контролируем состояние датчика. Возможно, эту программу переделаем, если не разжался - ещё сделать несколько попыток его разжать. До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, A_1 сказал:

Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время.

Видимо люнет на ваше станке это прикрученная кем то опция поэтому и управление зажимом разжимом выполнено таким странным образом...

 

9 минут назад, A_1 сказал:

До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.

Интересное КИНО!

Станкостроитель просто дописал бы функции ладдер или активировал уже написанные посредством конфигурационных битов (ну по фануковски кип реле).

Да в вашем случае это хоть какой то выход

Хорошо что это хоть так получилось проконтролировать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит 
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
    • Bot
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
    • Александр1979
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
×
×
  • Создать...