Перейти к публикации

MITSUBISHI M700 - прочитать состояние входов в управляющей программе


A_1

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.

Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.

Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.

 

Mitsubishi.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

5 лет назад это было

Посмотрите тут на стр 927

Вечером пороюсь в архивных записях, попробую найти конкретнее

 

ib1501480enga.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, A_1 сказал:

Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.

А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?

Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?

В операторскую программу ввести проверку зажима.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, A_1 сказал:

Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.

Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.

Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.

 

Mitsubishi.jpg

Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Посмотрите тут на стр 927

Спасибо большое. Бит прочитать - не разобрался как, но удалось считать байт. С ним, думаю, получится сделать проверку. 

2 часа назад, gudstartup сказал:

А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?

Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?

 

2 часа назад, andrey2147 сказал:

В операторскую программу ввести проверку зажима.

Да. В Управляющую).

24 минуты назад, Golem сказал:

Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.

По этому пути, вроде, и хотели пойти, но этот способ должен сработать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, A_1 сказал:

но удалось считать байт.

я помню у меня тоже получалось читать только байт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Вечером пороюсь

нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.

Но, как я понял, у автора и так получилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.12.2022 в 18:13, Viktor2004 сказал:

нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.

Но, как я понял, у автора и так получилось

Оставлю тогда пример здесь.

Требуется проверить, что в входе X0050 стоят единицы в 4-м т 5-м битах: X0050=xx11xxxx (x - любое число, нас не интересует).

Записываем в программе:

#100100=4 (4-для "X", 5 для "Y", для других данных можно посмотреть в инструкции)

#100101=80 (Номер входа. У нас 0050 - переводим из шестнадцатеричного вида в десятичный)

#101102=1 (Читаем 1 байт)

#10103=0

При этих значениях переменная #100110 будет содержать значение нужного входа (X0050) в десятичном виде.

Теперь сравним его со значением 00110000, которое в десятичном виде равно 48:

IF [[#100110 AND 48] NE 48] THEN #3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT)

M99

Ещё пояснения:

#100110 AND 48 - числа переводятся в двоичный вид и побитово перемножаются (например, 10110110 AND 00110000 = 00110000 или 48 в десятичном виде)

NE - оператор "не равно"

#3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT) - вызов аварийного останова программы.

Изменено пользователем SHARit
выход исправлен на вход
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, A_1 сказал:

Требуется проверить, что в выходе X0050

А X это разве не входы а выходы???

Это только у митсубиси или у Фанук теперь тоже X выходы?

В общем не понял к чему вы это написали у вас что программа электроавтоматики не контролирует зажим/разжим люнета что надо еще и в станочной  программе это дополнительно мониторить.

А смысл?

Ну прочитали вы значение а если оно изменится в следующем цикле PMC как вы узнаете об этом?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

А смысл?

ладдер от митсубиси иногда  паролят.

........................

АНЕКДОТ №-52621020

-Поручик Ржевский, вы любите детей?
-Нет! Но сам процесс...да!!!
Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, andrey2147 сказал:

ладдер от митсубиси иногда  паролят.

А кто-нибудь написал что он запаролен?

И что это за ладдер который не контролирует состояние исполнительных органов (шпинделя  люнета) ?

Вы видели ладдер корый бы работал по принципу отправил синал на зажим а дальше и мониторить ничего не надо.

Пока люнет не зажмется/разожмется функция M не должна финализироваться при этом станок не должен совершать никаких движений и даже после ее финализации процесс мониторинга особенно зажима должен идти постоянно. Иначе если вдруг разожмеся в процессе обработки сами знаете что тогда будет!

И это не анекдот!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, gudstartup сказал:

А X это разве не входы а выходы???

Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, A_1 сказал:

Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.

А что у вас ладдер и правда не отслеживает выполнение функций зажима/разжима люнета или этот вопрос просто в образовательных целях для параметрического программирования (возможно считать или нет входы PMC)?

Ладдер у вас запаролен?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Ладдер у вас запаролен?

Не знаю. Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время. Иногда разжим почему-то не происходит или происходит не полностью. Поэтому мы контролируем состояние датчика. Возможно, эту программу переделаем, если не разжался - ещё сделать несколько попыток его разжать. До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, A_1 сказал:

Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время.

Видимо люнет на ваше станке это прикрученная кем то опция поэтому и управление зажимом разжимом выполнено таким странным образом...

 

9 минут назад, A_1 сказал:

До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.

Интересное КИНО!

Станкостроитель просто дописал бы функции ладдер или активировал уже написанные посредством конфигурационных битов (ну по фануковски кип реле).

Да в вашем случае это хоть какой то выход

Хорошо что это хоть так получилось проконтролировать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал. 
    • andrey2147
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
    • Guhl
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
    • Guhl
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
    • mannul
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
    • andrey2147
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.  
    • gudstartup
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
×
×
  • Создать...