Перейти к публикации

ошибка PS0310 fanuc 0i-D


dimanrudeboy

Рекомендованные сообщения

Прошу помочь разобраться в нашей ситуации с токарным станком doosan puma 240ma 
Проблема такова: станок находился выключенным несколько дней , сегодня после завершения ремонта по механической части
сделали пробное включение, на первый взгляд проблем не предвиделось пока не запустили рабочую программу , дойдя до команды М5 - остановка шпинделя
станок выдал ошибку PS0310 - ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН, тоже самое с M105. Бекапа не было. Не исключаем тот факт что оператор ночью мог случайно удалить какой то файл или изменить параметр.
Сталкивался кто? можете помочь?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, dimanrudeboy сказал:
дойдя до команды М5 - остановка шпинделя
станок выдал ошибку PS0310 - ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН

А просто если в MDI выполнить команду M5, она ее выполняет?

Если оператор инициативный, он мог в параметрах поставить что бы команда М5 по программе выполнялась, хотя М5 всегда через ладдер идет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

просто если в MDI выполнить команду M5

Результатов нет, всё тоже самое , нет файла пишет, ещё заметил что с М105 тоже самое, остановка второго шпинделя 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно останов у Вас идёт через подпрограмму 9хххх, которую снесли или изменили путь к ней. Можно посмотреть параметры 6070-6089. Если там цифры 5 или 105 ? Если есть - смотреть соответствующую программу 9ххх. Если онная отсутствует (стёрта) можно попробовать создать что-то подобное:                                             О9ххх.                                                                                                                    М5( или 105) S0                                                                                                     M99

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как сочетается:

4 часа назад, dimanrudeboy сказал:
станок находился выключенным несколько дней , сегодня после завершения ремонта по механической части
сделали пробное включение

с этим:

4 часа назад, dimanrudeboy сказал:

Не исключаем тот факт что оператор ночью мог случайно удалить какой то файл или изменить параметр.

Кто ему разрешил лезть в оборудование, находящееся на ремонте? Или у вас так заведено, или оператор тут не при чем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Anat2015 сказал:

Кто ему разрешил лезть в оборудование

Ночью была задача пробовать запускать в работу, уже после окончания ремонта 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, dimanrudeboy сказал:

Ночью была задача пробовать запускать в работу,

Ночью лучше ничего не начинать тем более простому оператору.

У нас был случай ремонтники заклинили ось деревянным бруском , закончили работу ушли а брусок не вытащили и из-за несогласованности действий мастер дал указание включить станок хотя сервис не давал заключения о завершении ремонта.

Станок включили начали перемещать по Z и этот брусок наглухо заклинил ось потом его целый день выковыривали.

Вывод- включение станка после ремонта без обслуживающего персонала который должен проверить все функции станка лучше не делать!

Теперь вот думайте почему да как такое получилось.:helpsmilie:

С чего это ваш оператор полезет в параметры если станок заработал штатно.

Просмотрите историю его действий в OPHISTORY или отправьте на детектор лжи!:biggrin:

А может он какую то подпрограмму с карты памяти стер или ее не воткнул в слот.

Мало ли чего там у вас в программе вызывается. Теоретически если в MDI работает то и по программе должно.

Никакой разницы в коде M5 нет что при обработке в MDIn  что в Автоматическом режиме.

Что у вас вызывается в программе после кода M05?.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, dimanrudeboy сказал:

М5 - остановка шпинделя

Никогда не встречал чтобы M05 M03 M04 выполнялась какой то подпрограммой это всегда делается в PMC LADDER. Да вероятно параметры были изменены а вот кто и зачем их изменил вы можете лишь догадываться.

За несколько дней выключения станка запросто может и память обнулится так что бэкап это золотое правило которое нельзя нарушать- себе дороже выйдет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Dm75 сказал:

посмотреть параметры 6070-6089

Проверили, тут всё по нулям...

8 часов назад, gudstartup сказал:

M03 M04

Главное что на вращение то всё работает 

12 часов назад, Dm75 сказал:

параметры 6070-6089

  1. 6083 = 5
  2. 6084= 465
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, dimanrudeboy сказал:

6083 = 5

ну так поменяйте на ноль. Иначе он по команде М5 ищет программу O9023

А программа O9023 это обычно программа запуска циклов RENISHAW Easy Pro

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, dimanrudeboy сказал:
12 часов назад, Dm75 сказал:

посмотреть параметры 6070-6089

Проверили, тут всё по нулям...

 

14 минут назад, dimanrudeboy сказал:
12 часов назад, Dm75 сказал:

параметры 6070-6089

  1. 6083 = 5
  2. 6084= 465

И как все это сочетается?

6070-6089=0 и в то же время 6083=5  6084=465.

 

Ничего не понимаю!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

6070-6089=0

Поспешил , 6083=5  6084=465 - верная информация. Как раз у нас отсутствуют программы 9023 и 9024! У нас есть похожий станок где они есть , но он не даёт их открыть или скопировать, файлы защищены, как это можно сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dimanrudeboy

А оператора пытали- это он их удалил?

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

6083 поставьте ноль

А как же М105 или 6083 и его на подпрограмму 9023 перенаправляет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

как же М105 или 6083 и его на подпрограмму 9023 перенаправляет

У него на другом станке ренишоу скорее всего стоит. Пусть проверит этот же параметр на другом станке наверняка там ноль

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если 6083=5 то натыкаясь на М5 в основной проге происходит переход на подпрограмму 9023 .Она есть? Узнайте точный формат останова. На дуськах может быть М5Р(номер шпинделя)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
    • gudstartup
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
    • Viktor2004
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
    • gudstartup
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
    • gudstartup
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
×
×
  • Создать...