Перейти к публикации

Sunumerik 840d Нет связи PCU с NCU - 120202


beloussoff

Рекомендованные сообщения

Ошибка 120202 Нет связи PCU50.3 с NCU 572.4(ожидание связи с NC/PLC).
После замены батарейки. Как мне сказали, батарейка иссякла без предупреждения, внезапно и была заменена "третьими лицами"(Возможно дело было не в батарейке, но что было - то было и что сделано - то уже сделано...).
Произвёл полный сброс PLC(2-3-2-0) и NC(1-0), - ошибка 120202.
Светодиоды: красных нет! Зелёные оба горят! На индикаторе "6"!(Софт с PCMCI стартует).
PCU50.3 и пульт оператора подключены к Х101, сконфигурированы адрес 13 (ВТSS 1,5Mbit), Х122 - свободен.
Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC).
Пробовал загрузить проект с подобного станка, но там NCU 572.5 с PLC 317-2DP и Step7 перекомпилировал проект с ошибкой - ничего не получилось!
Подключал Laptop с HMI Advanced через CP5511 к Х122 - не видит NC, ошибка 120202!(тот же Laptop подключил к подобному станку - всё работает исправно!).
Желтые Светодиоды индикаторы связи: "СВ"-(Х101 OPI 1.5Mbs) и "СP"-(Х122 MPI 750kbs) во время загрузки NCU загораются и гаснут, но после появления На индикаторе "6" не светятся и не вспыхивают!
Как найти связь не знаю!
Похоже, аппаратная проблема.
Как появится связь - сразу залью архивы серийной пусконаладки...

Фото и видео проблемы на Яндексе https://disk.yandex.ru/d/4jieTZTj7Pc8xg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А что у вас на этом экране? Пункт NC-card  активен? Архивы с диска можно загрузить?

Скрытый текст

SeriesStartUPDMC50H.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.12.2022 в 16:39, beloussoff сказал:

Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC)

Для X122 адреса NCK=3, PLC=2, MMC=1,PC/Pg=0 а вот для X101 должны быть  NCK=13,PLC=13, MMC=1,PC/PG=0

Попробуйте подключится к 101 и опросить активные адреса

@beloussoff Затем можете попробовать переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Кабель проверяли?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Кабель проверяли?

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, andref сказал:

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Вот и надо проверить и кабель и разъемчик а еще опросить через CP5611 X101 на какие адреса он ответит

ПО запускается 6 индицируется адреса на X122 отвечают почему не коннектится неясно?

Неисправный и неактивный интерфейс пинговаться не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@beloussoff В общем проверяете адрес NCK на S7 Manager

image.png 

Ежели не 13 тогда устанавливаете тот который детектировал S7  для OPI

Сначала введите в SartUp  пароль уровня Manufacturer и нажмите HMI

image.png

Затем на экране OPI введите обнаруженный вами адрес например 10

 

image.png 

Сохраните изменения

Выключите и включите питание NCK 

После этого коммуникации должны быть восстановлены.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Спасибо, что подключились к обсуждению.

Переконфигурировал в пятницу на Х122 с адресами 2 и 3(NCK) - результата нет!

Пробовал на Х101 перебирать адреса с 02 по 31, но не на PCU50, а через HMI Conectin Wizard, когда подключался лэптопом. Спасибо за совет подсмотреть NCU адрес Simatic Manager-ом. Хотел подключиться к Х101 Simatic-ом, но не знаю, сможет СР5511(это PCMCI карта) осилить 1,5Mbs.

Ещё непонятно, почему NCK не пытается пинговать шины ни СВ(Х101) ни СР(Х122)?

С терминирующими резисторами на концах шины всё в порядке...

Ещё пробовал (от безысходности и как отработка элемента возможностей) перезагрузиться в режиме SWUpgrade,тот же результат. Всё больше склоняюсь к аппаратной неисправности, но почему переконфигурирование на Х122 безрезультатно (хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP) и 3(пустая строчка, NC не пишет!) ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, beloussoff сказал:

от безысходности

От безысходности снимите плату NСU, снимите батарейку - закротите резистором ионистор, когда он обнулится попробуйте всё снова. 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.12.2022 в 21:01, beloussoff сказал:

хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Сам пользовался никогда не задумывался.

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

4 часа назад, andrey2147 сказал:

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Если есть в HARDWARE такая вкладка то аддон поставлен

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, andrey2147 сказал:

Завтра посмотрю.

Я думаю что скачать проект можно и без аддона а вот создать новый это совсем другое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

а вот создать новый это совсем другое

Так нам это совсем не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Огромное вам спасибо, что так активно подключились к моей проблеме и за наглядность представления информации!
Связь я нашёл! Неисправным оказался PCU50.3!
Установил в S7 параметры PC/PG интерфейса MPI 1.5Mbs для Х101, увидел адрес NCU.

1_S7-Set PC_PG_02.jpg

2_S7-X101_03.jpg

Выставил адреса на PCU, сохранил, перезагрузил PCU, перезапустил NCU - связи нет.
Запустил HMIAdv на лэптопе, выставил адреса в HMIAdv, сохранил, перезапустил HMIAdv, перезапустил NCU - установилась связь, сразу ошибка "2001 PLC has not started up". Далее загрузил архивы, предварительно скопированные из PCU, и станок ожил.

3_HMI_OPI_6.jpg

IMG_20221207_103211_2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
    • gudstartup
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
×
×
  • Создать...