Sunumerik 840d Нет связи PCU с NCU - 120202


beloussoff

Рекомендованные сообщения

Ошибка 120202 Нет связи PCU50.3 с NCU 572.4(ожидание связи с NC/PLC).
После замены батарейки. Как мне сказали, батарейка иссякла без предупреждения, внезапно и была заменена "третьими лицами"(Возможно дело было не в батарейке, но что было - то было и что сделано - то уже сделано...).
Произвёл полный сброс PLC(2-3-2-0) и NC(1-0), - ошибка 120202.
Светодиоды: красных нет! Зелёные оба горят! На индикаторе "6"!(Софт с PCMCI стартует).
PCU50.3 и пульт оператора подключены к Х101, сконфигурированы адрес 13 (ВТSS 1,5Mbit), Х122 - свободен.
Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC).
Пробовал загрузить проект с подобного станка, но там NCU 572.5 с PLC 317-2DP и Step7 перекомпилировал проект с ошибкой - ничего не получилось!
Подключал Laptop с HMI Advanced через CP5511 к Х122 - не видит NC, ошибка 120202!(тот же Laptop подключил к подобному станку - всё работает исправно!).
Желтые Светодиоды индикаторы связи: "СВ"-(Х101 OPI 1.5Mbs) и "СP"-(Х122 MPI 750kbs) во время загрузки NCU загораются и гаснут, но после появления На индикаторе "6" не светятся и не вспыхивают!
Как найти связь не знаю!
Похоже, аппаратная проблема.
Как появится связь - сразу залью архивы серийной пусконаладки...

Фото и видео проблемы на Яндексе https://disk.yandex.ru/d/4jieTZTj7Pc8xg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А что у вас на этом экране? Пункт NC-card  активен? Архивы с диска можно загрузить?

Скрытый текст

SeriesStartUPDMC50H.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.12.2022 в 16:39, beloussoff сказал:

Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC)

Для X122 адреса NCK=3, PLC=2, MMC=1,PC/Pg=0 а вот для X101 должны быть  NCK=13,PLC=13, MMC=1,PC/PG=0

Попробуйте подключится к 101 и опросить активные адреса

@beloussoff Затем можете попробовать переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Кабель проверяли?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Кабель проверяли?

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, andref сказал:

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Вот и надо проверить и кабель и разъемчик а еще опросить через CP5611 X101 на какие адреса он ответит

ПО запускается 6 индицируется адреса на X122 отвечают почему не коннектится неясно?

Неисправный и неактивный интерфейс пинговаться не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@beloussoff В общем проверяете адрес NCK на S7 Manager

image.png 

Ежели не 13 тогда устанавливаете тот который детектировал S7  для OPI

Сначала введите в SartUp  пароль уровня Manufacturer и нажмите HMI

image.png

Затем на экране OPI введите обнаруженный вами адрес например 10

 

image.png 

Сохраните изменения

Выключите и включите питание NCK 

После этого коммуникации должны быть восстановлены.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Спасибо, что подключились к обсуждению.

Переконфигурировал в пятницу на Х122 с адресами 2 и 3(NCK) - результата нет!

Пробовал на Х101 перебирать адреса с 02 по 31, но не на PCU50, а через HMI Conectin Wizard, когда подключался лэптопом. Спасибо за совет подсмотреть NCU адрес Simatic Manager-ом. Хотел подключиться к Х101 Simatic-ом, но не знаю, сможет СР5511(это PCMCI карта) осилить 1,5Mbs.

Ещё непонятно, почему NCK не пытается пинговать шины ни СВ(Х101) ни СР(Х122)?

С терминирующими резисторами на концах шины всё в порядке...

Ещё пробовал (от безысходности и как отработка элемента возможностей) перезагрузиться в режиме SWUpgrade,тот же результат. Всё больше склоняюсь к аппаратной неисправности, но почему переконфигурирование на Х122 безрезультатно (хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP) и 3(пустая строчка, NC не пишет!) ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, beloussoff сказал:

от безысходности

От безысходности снимите плату NСU, снимите батарейку - закротите резистором ионистор, когда он обнулится попробуйте всё снова. 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.12.2022 в 21:01, beloussoff сказал:

хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Сам пользовался никогда не задумывался.

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

4 часа назад, andrey2147 сказал:

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Если есть в HARDWARE такая вкладка то аддон поставлен

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, andrey2147 сказал:

Завтра посмотрю.

Я думаю что скачать проект можно и без аддона а вот создать новый это совсем другое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

а вот создать новый это совсем другое

Так нам это совсем не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Огромное вам спасибо, что так активно подключились к моей проблеме и за наглядность представления информации!
Связь я нашёл! Неисправным оказался PCU50.3!
Установил в S7 параметры PC/PG интерфейса MPI 1.5Mbs для Х101, увидел адрес NCU.

1_S7-Set PC_PG_02.jpg

2_S7-X101_03.jpg

Выставил адреса на PCU, сохранил, перезагрузил PCU, перезапустил NCU - связи нет.
Запустил HMIAdv на лэптопе, выставил адреса в HMIAdv, сохранил, перезапустил HMIAdv, перезапустил NCU - установилась связь, сразу ошибка "2001 PLC has not started up". Далее загрузил архивы, предварительно скопированные из PCU, и станок ожил.

3_HMI_OPI_6.jpg

IMG_20221207_103211_2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
×
×