Доброго дня коллеги, вопрос встал в голове по использованию измерительной системы renishaw, а точнее измерение датчиком OMP-60. Возможно ли измерять нули детали в автоматическом цикле? например; имеется программа по обработке детали, в которой перед началом обработки вызывается датчик OMP-60, подводится к заготовке на безопасное расстояние  и запускается нужное измерение (центр отверстия/ одиночная поверхность и тд и тп), понятное дело что самую первую детали надо будет ручками привязать, чтобы в последующем станок  знал куда и что. после измерение датчик сменился и пошла программа дальше по обработке,

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

вы сначала дайте информацию какой у вас станок с какой системой чпу . а так сколько бы вы не спрашивали никто не ответит так как у людей нет полной информации.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть множество циклов как от Ренишоу, так и от производителей станка. Каждый из них выполняет свое измерение и заносит в переменные значения. Циклы работают в автоматическом режиме при вызове из основной программы. За основу цикла берется команда G31- перемещение до сигнала. Затем движение прерывается. В подпрограмме цикла считывается текущее положение, записывается в переменную, делаются новые измерение, берутся значения из переменных, производятся вычисления и выдаются оператору, либо сразу корректируются значения офсетов инструмента либо детали. Вот так, Маша :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, alex0800 сказал:

вы сначала дайте информацию какой у вас станок с какой системой чпу . а так сколько бы вы не спрашивали никто не ответит так как у людей нет полной информации.

 

Станок фрезерный акира v4.5 на fanuc 0i-MF

11 минут назад, Клиент сказал:

Есть множество циклов как от Ренишоу, так и от производителей станка. Каждый из них выполняет свое измерение и заносит в переменные значения. Циклы работают в автоматическом режиме при вызове из основной программы. За основу цикла берется команда G31- перемещение до сигнала. Затем движение прерывается. В подпрограмме цикла считывается текущее положение, записывается в переменную, делаются новые измерение, берутся значения из переменных, производятся вычисления и выдаются оператору, либо сразу корректируются значения офсетов инструмента либо детали. Вот так, Маша :)

 как это происходит я примерно понимаю, но вопрос в том как выглядит код в программе для этих действий, GoProbe циклы разве подойдут для этого? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, lord68 сказал:

GoProbe циклы разве подойдут для этого?

Ну, они же для ЧПУ написаны. У вас на станке они есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Клиент сказал:

Ну, они же для ЧПУ написаны. У вас на станке они есть?

есть, но крайний раз когда я решил сделать измерение такое в режиме отработки программы, станок заругался что данный цикл не может быть выполнен в таком режиме. 

2 минуты назад, alex0800 сказал:

а у вас есть готовые макро программы циклов измерения

конечно датчиком то пользуемся но только всегда через MDI

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вы их используете в MDI с картинками?

 

 

заполняете различные значения в таблице и запускаете?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Клиент сказал:

вы их используете в MDI с картинками?

 

 

заполняете различные значения в таблице и запускаете?

 

что за картинки?  таблиц нет, просто устанавливается щуп на нужном расстоянии  от заготовки, в MDI  вводим цикл нужного направления по измерению.

цикл центра отверстия такой: G65P9901M2.D50.S54.;

где

М2 указание как двигаться

D50.  примерный диаметр

S54 в какую сис-му коор-нат занести измерения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, lord68 сказал:

станок заругался что данный цикл не может быть выполнен в таком режиме

Странно. MDI- такой же автоматический режим. Может быть, что то еще не так делаете? Если создать программу точь в точь как в MDI, пока без всего лишнего,- не отработает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Клиент сказал:

Может быть, что то еще не так делаете?

незнаю что можно сделать не так)

 

5 минут назад, Клиент сказал:

Если создать программу точь в точь как в MDI, пока без всего лишнего,- не отработает?

не пробывал, но попробую

Изменено пользователем lord68
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно Z пересчитать от G53 и корректировать с учётом высоты заготовки. Нужен толковый наладчик. Цикл измерения вызывать как подпрограмму.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, lord68 сказал:

ь, но крайний раз когда я решил сделать измерение такое в режиме отработки программы, станок заругался что данный цикл не может быть выполнен в таком режиме. 

Фото сообщения покажите. Можно через файлообменник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

T24M06(Probe 6/100) 
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65 P9832 (REN*PROBE*START)
G65 P9817 D360 E45 Z-8 S1 (REN*5*POINT*RECTANGLE)
G65 P9833 (REN*PROBE*STOP)
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.12.2022 в 20:53, Vengeance сказал:

T24M06(Probe 6/100) 
G00G17G90G54X0Y0
G43H24Z5
G65 P9832 (REN*PROBE*START)
G65 P9817 D360 E45 Z-8 S1 (REN*5*POINT*RECTANGLE)
G65 P9833 (REN*PROBE*STOP)
G00Z50
G91G30X0Y0Z0
M01

Вы ему дали пример от измерительных циклов от inspection plus , а судя по его строчке из mdi там go probe

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в общем примерно попробывал , сделать измерение в режиме отработки программы, итог измерение прошло , вот только после окончания измерения вернулись не в рабочую программу, а просто отработало измерение и все -  стоп

10.12.2022 в 00:58, VODKABALALAIKALAPTI сказал:

 go probe

все верно

Изменено пользователем lord68
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, maxems сказал:

, короче, склифосовский? Ты из России?

 я из России) в нике , цифры это регион как бы)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

знаешь не уважаемый биомуссороуборщик  мало тебя банили .я бы если смог бы то забанил бы тебя и тебе подобных навчно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
×
×
  • Создать...