Перейти к публикации

Где находится аккумулятор на станке


Рекомендованные сообщения



UnPinned posts
33 минуты назад, Mavron сказал:

Народ помогите найти аккумулятор на синумерике 802 d. 

 

 

Написано что батарейки и вентилятора в нем нет!!!

image.png

image.png

Так что можете не искать. Там по моему в качестве батарейки ионисторы используют

А то что вы там разбираете это серво 611 universal

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он держит статическое ОЗУ с данными параметров и данными пользователя в течении 2-х недель (возможно меньше ) после этого периода приходится восстанавливать содержимое памяти при помощи бэкапа. Так что долгие простои для этой ЧПУ не рекомендуются.

13 минут назад, Mavron сказал:

5в 1мкф

Электрик не прав не 1 мкф а 1Ф

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup ну он же электрик, для него 1 фарад это кондюк размером с земной шар :5a33a36a07342_3DSmiles(142):

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Mavron Так что обязательно периодически сохраняйте все данные чтобы иметь актуальный бэкап!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Mavron сказал:

А к чему приведет замена ионистра, просто на этом станке он дохлый, станок не когда не выключали. 

А кто это проверил?

В этой системе по моему не один ионистор а 2 расположены на модуле в PCU 

Так как ионисторы рассчитаны на низкое напряжение они там соединены последовательно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Так как ионисторы рассчитаны на низкое напряжение они там соединены последовательно

Не знаю как в 802D, но  не раз коротил  в NCU, для сброса, в 840D там один ионистор.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, andrey2147 сказал:

для сброса, в 840D там один ионистор.

Возможно вы хотели написать  840Dsl?

В 840D Power Line полноценная батарея с вентилятором.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 802 стоит один на 1ф. Перед заменой снимают архивы, и с приводов то же желательно. Если он ни когда не включался - то это беда. Ищи производителя ст.

В принципе в 802 можно залить любой архив, с другого ст. хоть ЧПУ загрузишь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, куркуль сказал:

Если он ни когда не включался - то это беда. Ищи производителя ст.

 

10 часов назад, Mavron сказал:

станок не когда не выключали. 

Читайте  пожалуйста внимательнее... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Читайте  пожалуйста внимательнее... 

И про энкодер то-же.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.