DMC-600 приводS, INDRAMAT RAC 3,5-150


andrey2147

Рекомендованные сообщения

Кто-то юзал такой,? станок 1996 года.

Начал отказывать постепенно - постоит заработает.Сию встал совсем.

При включении частой ( 10 Гц примерно) моргает светодиод FAULT. 

Потом гаснет.

Не выдавал готовности в станок - закоротил цепь , задаю обороты - не подаёт признаков жизни.

На мониторе NO POWER.

P1090004.JPG

P1090005.JPG

P1090006.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
17.11.2022 в 10:23, andrey2147 сказал:

На мониторе NO POWER.

Этот привод обычно с отдельным блоком питания видел у вас симбиоз 2 в 1.

У вас нет напряжения на линии DC 400 поэтому он не готов к работе нужно с блоком питания разбираться.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@andrey2147 А на ваших фото NO POWER не видно только индикация похожая на параметры хотя переключатель вроде в нормальном положении.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

А на ваших фото NO POWER не видно только индикация похожая на параметры хотя переключатель вроде в нормальном положении.

Я уж думал на слово поверите, просто не выложил,  что сфоткал это при включенном приводе кнопки вверх и вниз нажимал  , я думаю что-то типа диагностики, там ещё было положение энкодера и мощность.

P1090007.JPG

P1090008.JPG

P1090009.JPG

P1090010.JPG

16 часов назад, gudstartup сказал:

Проверьте это состояние

Ваше фото не загрузилось.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@andrey2147

У меня все кажет нормально!

Вот тогда вам дока сами почитайте про состояние READY->

 

KDW1.1-100-300-W1-220-MAINSPINDLE-DRIVE-INDRAMAT-MANUAL.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

У меня все кажет нормально!

Спасибо посмотрим, вчера я сам своё изображение видел, сегодня - нет.

Что-то с форумом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...
20.11.2022 в 08:49, gudstartup сказал:

Вот тогда вам дока сами почитайте про состояние READY->

Подкинте пож. документ, куда девал не знаю на компе.

После ремонта поработал немного счас ошибка "NO ISW".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, andrey2147 сказал:

Подкинте пож. документ, куда девал не знаю на компе.

Извиняюсь - не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

При работе выскакивает ошибка E95.

В мануале описания нет,

Может кто-то объяснит как она появляется, куда копать?

Фото экрана и мануала прилагаю.

 

P1090826.JPG

1.jpg

P1090829.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет сигнала о том, что шпиндель заторможен (n<nmin). Нет логической единицы. Реле/оптрон на выходе блока управления? Скорее, нет, раз ошибка периодическая. Уставку nmin в старых приводах потенциометр подстроечный задавал, есть ли он?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, Anat2015 сказал:

Уставку nmin в старых приводах потенциометр подстроечный задавал, есть ли он?

 Ошибка 95 возникает именно при оборотах даже лёгким ин-том ( думал может обороты проседают),

вот интерфейс шпинделя, провод 5 дёргал, при работе - ошибка 96 .

Провод 6 - "скорость шпинделя 0" ( я понял) - горит при М5, при М3 - не горит.

Дёргал его, во время вращения- никакой реакции, как крутился шпиндель так и крутиться.

P1090831.JPG

34 минуты назад, Anat2015 сказал:

есть ли он?

Не нашёл пока.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Anat2015 сказал:

потенциометр подстроечный задавал

Похоже что всё в пультике заколачивается.

 

P1090832.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, andrey2147 сказал:

 Ошибка 95 возникает именно при оборотах даже лёгким ин-том ( думал может обороты проседают),

Наверное тогда другая логика, при вращении появляется сигнал n<nmin (т.е. привод говорит, что он заторможен?

6 часов назад, andrey2147 сказал:

Провод 6 - "скорость шпинделя 0" ( я понял) - горит при М5, при М3 - не горит.

Дёргал его, во время вращения- никакой реакции, как крутился шпиндель так и крутиться.

Может тут не разрывать надо, а наоборот притягивать к какому либо питанию?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Anat2015 сказал:

Наверное тогда другая логика, при вращении появляется сигнал n<nmin (т.е. привод говорит, что он заторможен?

При останове и торможении шпинделя привод выдает сигнал  N<Nmin и это логически означает для ЧПУ что шпиндель остановился как и сигнал Nact=Ncmd означает что шпиндель достиг заданной скорости. Это дублируется сообщениями на дисплее.

image.png

10 часов назад, andrey2147 сказал:

Может кто-то объяснит как она появляется, куда копать?

Если шпиндель не останавливается при торможении или не набирает скорость более значения установленного в параметре The speed of the motor is less than the value set in parameter MIN RPM
(A03) на дисплее появляется это сообщение N<Nmin.

Ошибка же E95 означает что ваш шпиндель продолжает вращение на оборотах более чем заданы в параметре A03 вместо того чтобы  затормозится.

У вас N=Ncmd при вращении с заданной скоростью появляется на дисплее или нет?

Ориентация шпинделя происходит?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможны проблемы с датчиком оборотов или схемой контроля

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, gudstartup сказал:

У вас N=Ncmd при вращении с заданной скоростью появляется на дисплее или нет?

Ориентация шпинделя происходит?

Ошибка появляется редко и как обычно когда я не рядом.

Технолог утверждает что при постоянных оборотах и небольшой подаче резания.

Помню пару месяцев назад было ( кажется такая-же ошибка) я обстукивал привод и она появилась - подозревал плохой контакт где-то. Сегодня как ни пытался смоделировать ошибку -  не получилось. Завтра будут работать - посмотрим.

2 часа назад, Anat2015 сказал:

Может тут не разрывать надо, а наоборот притягивать к какому либо питанию?

Привод ,когда стоит выдаёт лог 1, в ЧПУ и на разрешение открытия дверей, при оборотах лог 0 ,

дал обороты - оборвал провод, типа в  ЧПУ подал что привод стоит - реакции никакой ,как крутит так и крутил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • gudstartup
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку. 
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
×
×
  • Создать...