Перейти к публикации

DELEM DAC-360 Пустой X


Рекомендованные сообщения

DELEM DAC-360
 

Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме 
В результате при пуске появляется только это окно.

Подскажите, пожалуйста, как исправить?

Спасибо!

Пустой X

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
7 минут назад, vad0000 сказал:

Ваше фото не видно. Выложите фото на файлообменнике

экран

 

https://disk.yandex.ru/i/YhGp3G7WX0ExqA

Что то с вставкой напрямую у меня тут напряг)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, vad0000 сказал:

Чему у Вас равен 31 параметр?

У нас за гильотиной работает дедулька. Говорит, что шпаргалки потерял. 

Как его посмотреть? 31-й

Спасибо! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Yury3 сказал:

 

Как его посмотреть? 31-й

В программных константах ищете пункт язык.

В него вводите 852.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, vad0000 сказал:

В программных константах ищете пункт язык.

В него вводите 852.

 

Спасибо, завтра посмотрю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, у Вас поле Х должно быть пустым, а значение появляется после прохождение референции.

Если установить 0, то значение Х можно вбить напрямую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

Значит, у Вас поле Х должно быть пустым, а значение появляется после прохождение референции.

Если установить 0, то значение Х можно вбить напрямую.

Спасибо. 

X-axis position вручную на 0 не устанавливается. 

При вводе, сразу на 10.00 становится. 

https://disk.yandex.ru/i/rmR_jsSy6aarpw

Результат тот же

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

Значит, у Вас поле Х должно быть пустым, а значение появляется после прохождение референции.

Если установить 0, то значение Х можно вбить напрямую.

Или 0 нужно вбить в 31 параметр?
Я наверно неправильно понял

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Yury3 сказал:

Или 0 нужно вбить в 31 параметр?

Да, если Вы установите 31 параметр в 0, то в программных константах появится поле для ввода Х

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.10.2022 в 13:35, vad0000 сказал:

Да, если Вы установите 31 параметр в 0, то в программных константах появится поле для ввода Х

Все понятно.

Я установил 31 = 0 и теперь X показывает текущее положение.

Но гильотина все равно не работает((

https://disk.yandex.ru/i/eeM0k6X8hlxn_Q

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Yury3 сказал:

Но гильотина все равно не работает

А что с углом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, vad0000 сказал:

Какой у Вас угол реза задан, и какой стоит?

Доброе утро! 

Текущее положение тоже не определено

https://disk.yandex.ru/a/QCYWP7oDSMYsww

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
    • Snake 60
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3  
    • Anat2015
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.  
    • Snake 60
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
    • jtok
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?  
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
    • Bot
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
×
×
  • Создать...