Перейти к публикации

Вызов подпрограммы из другой папки с передачей параметров на стойке Sinumerik


Антон Мащенко

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, коллеги

Мне нужно положить одну подпрограмму в определённую папку и затем использовать её в разных программах, которые лежат в разных папках

В документации нашёл следующую команду:

PCALL <путь/имя программы>(параметр 1, ..., параметр n)

Пытался вводить путь, но компилятор пишет, что не может найти подпрограмму с таким именем. И вот не могу понять, а как вводить то?

Вот пример из документации:

PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/WELLE(параметр1, параметр2,...)

Что значит _N_, нужно ли всё таки расширение в конце названия папок и файла? Я пробовал всячески. 
Буду очень рад, если поможете понять как ввести этот абсолютный путь.

Или, можно взамен объяснить как пользоваться CALLPATH. Насколько я понял, она расширяет поиск подпрограммы. Однако, там такая же путаница с абсолютным путём в которой не могу разобраться:k05106:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Sinumerik ищет подпрограммы в папках Детали, Циклы(Подпрограммы) пользователя, Циклы(Подпрограммы) изготовителя. 

Поэтому сбросьте свою подпрограмму в папку, например, Циклы(Подпрограммы) пользователя, кнопка Загрузить, рядом с файлом появится значок Х.

Перезагрузите станок, чтобы подпрограмма активировалась. A Sinumerik сам ее найдет при вызове.

 

...

...

CYCLE_USER

....

И вызывайте из любой УП, без описанных вами "телодвижений".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Антон!

А может Вам проще воспользоваться глобальными данными пользователя (GUD).

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Антон Мащенко сказал:

Мне нужно положить одну подпрограмму в определённую папку и затем использовать её в разных программах

Если положить её в папку подпрограммы на NC диске, то работает команда CALL, если на EXT диске, то EXTCALL. В чём проблема работать оттуда?

https://www.manualslib.com/manual/1224084/Siemens-Sinumerik-828d.html?page=767

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, cepr сказал:

Sinumerik ищет подпрограммы в папках Детали, Циклы(Подпрограммы) пользователя, Циклы(Подпрограммы) изготовителя. 

Поэтому сбросьте свою подпрограмму в папку, например, Циклы(Подпрограммы) пользователя, кнопка Загрузить, рядом с файлом появится значок Х.

Перезагрузите станок, чтобы подпрограмма активировалась. A Sinumerik сам ее найдет при вызове.

 

...

...

CYCLE_USER

....

И вызывайте из любой УП, без описанных вами "телодвижений".

А как это сделать на стойке sinumerik 808d? Или на более старших? Можно видео какое, статью, руководство?

9 минут назад, grOOmi сказал:

Если положить её в папку подпрограммы на NC диске, то работает команда CALL, если на EXT диске, то EXTCALL. В чём проблема работать оттуда?

https://www.manualslib.com/manual/1224084/Siemens-Sinumerik-828d.html?page=767

не передаются параметры

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Антон Мащенко сказал:

не передаются параметры

https://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/SIEMENS/828d/Расширенное программирование.pdf

Стр. 193

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Антон Мащенко сказал:

как это сделать на стойке sinumerik 808d?

С этой стойкой незнаком, у нас их просто нет. Рассказал способ для 840D, им и пользуюсь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, cepr сказал:

Sinumerik ищет подпрограммы в папках Детали, Циклы(Подпрограммы) пользователя, Циклы(Подпрограммы) изготовителя. 

Поэтому сбросьте свою подпрограмму в папку, например, Циклы(Подпрограммы) пользователя, кнопка Загрузить, рядом с файлом появится значок Х.

Перезагрузите станок, чтобы подпрограмма активировалась. A Sinumerik сам ее найдет при вызове.

 

...

...

CYCLE_USER

....

И вызывайте из любой УП, без описанных вами "телодвижений".

Разобрался в этом варианте. Мне подошло, спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?  
    • Bot
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
    • gudstartup
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
    • malvi.dp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
×
×
  • Создать...