Здравствуйте.

Стойка fanuc oi-mf plus. Настраиваю нули осей через параметр 1815. Нужно немного изменить хода по осям х, y, z (а то наезжает на аварийные концевики). Ввожу новые значения в параметр 1321. Проверяю. Отрабатывает нормально. Но после перезагрузки чпу, значение параметра возвращается к старому.

Кроме того, есть еще параметры 1326 и 1327(lim+ exlm и lim- exlm). Если их менять то такой же эффект. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Ned8k сказал:

Но после перезагрузки чпу, значение параметра возвращается к старому.

Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.

Она и устанавливает записанные в нее параметры.Ищите эту программу и корректируйте 1321 и другие параметры уже в ней

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Viktor2004 сказал:

Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.

Как мне посмотреть какие программы запускаются при старте системы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Ned8k сказал:

Как мне посмотреть какие программы запускаются при старте системы?

Когда программа работает, она обычно свой номер отображает

Или скачайте вообще все программы со своего станка и поищите в них фильтром 1321

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Когда программа работает, она обычно свой номер отображает

Где мне увидеть номер работающей программы? И если найду как в нее зайти? У меня компьютера отдельного нет. Только само чпу под рукой.

При запуске чпу на черном экране пробегают белые строки. Это программы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Ned8k сказал:

У меня компьютера отдельного нет. Только само чпу под рукой.

вызывайте сервисника. У сервисника ноутбук обычно есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз уж такая большая проблема скачать программы с ЧПУ на комп и поискать что-то в них, тогда вызывайте профи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.08.2022 в 20:46, Viktor2004 сказал:

Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.

Она и устанавливает записанные в нее параметры.Ищите эту программу и корректируйте 1321 и другие параметры уже в ней

Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Golem сказал:

есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию

не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю.

Как будет возможность, напишите пожалуйста

Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт.

Да. Так тоже можно

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
×
×