Перейти к публикации

Камера тепла и холода - внутренняя или внешняя задача?


Рекомендованные сообщения

Хотел помотреть как идут потоки воздуха в камере тепла и холода. В прицепе схема. Но непонятно как ее считать как внутреннюю или внешнюю задачу? Вроде похожа на внутренюю,

НО вентилятор там стоит на перегородке между рабочим объемом и зоной поддержания температуры - там еще стоит  теплообменник 

Но врооде в SW Flow Sim  вентилятор можно установить только на границе между внутренним объемом и окружающей средой. А тут все внутри.

Была еще идея сделать маленькую дырочку сзади вентилятора  - для подсоса воздуха снаружи, но которые не создает сильных искажений картины течения воздуха. 

 

 

каменра ТиХ.gif

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А нельзя ли вентилятор заменить областью в которой жидкости будет сообщаться некоторое количество движения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

поддержу karachun

на вентиляторе можно задать скачок давления, я не знаю солид, но знаю, что любой порядочный софт это может. обычно строится стенка и на нее задается.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, an_rushin сказал:

поддержу karachun

на вентиляторе можно задать скачок давления, я не знаю солид, но знаю, что любой порядочный софт это может. обычно строится стенка и на нее задается.

 

Можно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@SashaL А вообще термо-нагреватель является объектом исследования? Может заменить его на вход и выход, у которых температура связана неким уравнением которое учитывает подогрев воздуха с определенной мощностью или охлаждение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще ничего не понял из ответов. Хотелось бы в терминах и возможностях  Симулейшена  желательно простейших.

Проблема в том что вентилятор только для внешней  стенки можно задать А там где он стоит внутренняя стенка. Т.е его не поставить.

Внутри похоже никак такое не возможно. А для внешней создаются стандартные ЗАГЛУШКИ на внутренней поверхности которых можно указать все что хочешь - и вентилятор и поток и прямой и с завихрениями ...

 

52 минуты назад, karachun сказал:

@SashaL А вообще термо-нагреватель является объектом исследования? Может заменить его на вход и выход, у которых температура связана неким уравнением которое учитывает подогрев воздуха с определенной мощностью или охлаждение.

Теплообменник тут только для полноты картины . Который както на характеристику вентилятора может влиять своим аэродинамическим сопротивлением. 

На ум приходит только отрезать правый объем и тогда отверстие для вентилятора  окажатся на границе и туда можно поставить вентилятор из БД и с ним можно делать все что хошь. Правда тогда не будет учитываться сопротивление потоку между нижней и верхней частью через теплообменник. 

Да и вообще в БД есть характеристика вентилятора, но тут она из за того что задняя часть откуда приходить воздух в вентилятор  не в окружающей среде, а "закольцована" не будет точной

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.07.2022 в 12:56, SashaL сказал:

Хотел помотреть как идут потоки воздуха в камере тепла и холода. В прицепе схема. Но непонятно как ее считать как внутреннюю или внешнюю задачу? Вроде похожа на внутренюю,

НО вентилятор там стоит на перегородке между рабочим объемом и зоной поддержания температуры - там еще стоит  теплообменник 

Но врооде в SW Flow Sim  вентилятор можно установить только на границе между внутренним объемом и окружающей средой. А тут все внутри.

Была еще идея сделать маленькую дырочку сзади вентилятора  - для подсоса воздуха снаружи, но которые не создает сильных искажений картины течения воздуха. 

 

 

каменра ТиХ.gif

В FlowVision это делается следующим образом - вентилятор убираем и в его объеме (шайбе) задаем модификатор правой части уравнений Объемная сила, пересчитанная с паспортной кривой Вентилятора.
Термонагреватель, если он как решетчатая пластина также убираем и вставляем модификатор Сопротивление, взятое по справочнику или посчитанное в том же FlowVision отдельно. Тепловыделение в месте нагревателя задается по его паспортной кривой также через модификатор, но для уравнений энергии.

На плате задаем что надо или на поверхности или в ее объеме.

Запускаем на расчет - вуаля!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Quote

вентилятор только для внешней  стенки можно задать А там где он стоит внутренняя стенка. Т.е его не поставить.

 

ну в это я не то, что не верю, это не имеет смысла.
пропэллэр есть ничто иное, как свободное слагаемое в уравнении, ему и быть внутри жидкости. ай, давай модель в STEP формате и покажу, как его распотрошит текучий.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 11 месяцев спустя...

А есть и возможность прикинуть производительность вентилятора построенного на базе мотора Размеры электродвигатель Weiguang YWF-K102-4E-34. Прайс Weiguang YWF-K102-4E-34 с внешним ротором. (xn----7sbfedebebzdrkbi5bmwkezhiw8r1a.xn--p1ai)  

Работает в номинальном режиме, крыльчатка диаметром 150 (или 170 мм)  Количество лопастей и форма -сильно критичны? Пусть будут самый типовые.

Для простоты пусть всысывает поток с наружи в эту камеру и через нижнее отверстие воздух выходит в атмосферу. Задается температура воздуха на входе . А стенки задаем теплоизолированые.

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И какой материал есть в базе материалов SW Flow который можно использовать как теплоизолирующий, для того чтобы не париться с условиями теплообмена на внешних стенках камеры?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, SashaL сказал:

И какой материал есть в базе материалов SW Flow который можно использовать как теплоизолирующий, для того чтобы не париться с условиями теплообмена на внешних стенках камеры?

имхо проще поставить условия отсутствия теплообмена на внешних стенках, чем париться с материалом....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я тоже так думал, но когда попробовал задать объемный источник тепловой мощности на испытуемой плате в камере  он попросил задать параметры материалов. А они автоматом тогда и для стенок вроде необходимы.   

25.07.2022 в 19:45, a_schelyaev сказал:

В FlowVision это делается следующим образом - вентилятор убираем и в его объеме (шайбе) задаем модификатор правой части уравнений Объемная сила, пересчитанная с паспортной кривой Вентилятора.
Термонагреватель, если он как решетчатая пластина также убираем и вставляем модификатор Сопротивление, взятое по справочнику или посчитанное в том же FlowVision отдельно. Тепловыделение в месте нагревателя задается по его паспортной кривой также через модификатор, но для уравнений энергии.

На плате задаем что надо или на поверхности или в ее объеме.

Запускаем на расчет - вуаля!

Темный лес  - откуда там еще и уравнения и какие -то модификаторы???

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему в реузультате ие расчета не аидно, что плата нагрелась?  А только равномерный воздух?

Задал объемное тепловыделение 5 вт на плате которая в середине камеры и 1 м-сек на входе в нее

Модель:     Climcontrol М-120 КТХ.SLDASM
Директория проекта:     D:\swTemp\Climcontrol\3
Имя проекта:     ТеплОбм+
Конфигурация:     По умолчанию
Файл с результатами:     D:\swTemp\Climcontrol\3\3.fld
Версия:     Flow Simulation
Тип файла     FLD
Итерация     98
Физическое время     0 s
Процессорное время     0 s
Все ячейки     35593
Ячейки в текучей среде     19115
Ячейки в твердом теле     16478
Ячейки на границе раздела твердого тела с текучей средой     11323
Усеченные ячейки     0
Максимальный уровень дробления     2
X min     -0.012 m
X max     0.460 m
Y min     -0.010 m
Y max     0.460 m
Z min     -0.551 m
Z max     0.013 m
Размер X     0.473 m
Размер Y     0.471 m
Размер Z     0.563 m
Течение с большим числом Маха     Нет
Нестационарность     Нет
Теплопроводность в твердых телах     Да
Радиационный теплообмен     Нет
Пористые среды     Нет
Внутренняя     Да
Гравитация     Нет
Размеры базовой сетки    Nx = 10, Ny = 10, Nz = 12
Давление     [101324.52 Pa; 101329.16 Pa]
Скорость     [0 m/s; 1.552 m/s]
Температура     [20.05 °C; 52.03 °C]
Плотность (текучая среда)     [1.20 kg/m^3; 1.20 kg/m^3]
Характерное давление     101325.00 Pa
Предупреждения при расчете:
Нет предупреждений

 

КлимТемпПлата.gif

 

TheHouse.jpg

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот так скорости потока получились при задании 1 м-сек вместо вентилятора. 

Скорость потока.gif

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 месяцев спустя...

Самое простое выкинуть теплообменник оставить только камеру с круглым отверстием вверху для вентилятора и щелью внизу. В круглом задать скорость, ь а в щели атмосферу.

Еще хотелось бы попробовать вариант с заданием скорости на выдув из щели, которую можно посчитать  исходя их неразрывности потока в круглом отверстии и щели.

Но Флоу почему то не позволяет задавать скорости в обеих отверстиях требует в одном отверстие оставить  атмосферу??? 

Пришла даже мыль сделать третье малюсенькое отверстие с атмосферой, Только для обхода этого ограничения.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На объекте в камере после расчета даются температуры картинкой (температура на поверхности?). Можно ли поставить типа датчика, который выдавал бы температуру  в конкретной точке:.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Как учесть изменение потока при ИЗМЕРЕНИИ его скорости  внутри камеры с помощью крыльчатки см Testo 440 (см прицеп). Для этой ручки с крыльчаткой сделана спец поставка, которая позволяет ее ставить вертикально в любой точке камеры.

Понятно что ручка будет экранироовать поток но это легко оценить расчетом - а как оценить влияние измерительной крыльчатки - диаметр 100 мм, ширина 40 мм? Может какой ни будь сеточкой?

==================

Еще один вариант камеры - воздух закачивается через верхнее круглое отверстие вентилятором, а снизу высасывается. Причем если задать в площади круглого отверстия скорость входящего потока 1.5 м/с , то после расчета там задувает неравномерный поток где посередине получается почти 2 м/с:. Кроме того в нижнем прямоугольной щели есть мелкие выходящие потоки с еще большей скоростью, даже более 3 метров.

 

testo 440.gif

Изменено пользователем SashaL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
×
×
  • Создать...