Перейти к публикации

Отключение линейки


Рекомендованные сообщения



UnPinned posts
6 часов назад, Viktor2004 сказал:

ошибка 231-93d0 Transmission ratio is incorrect X

Надо мануалы полистать.  Для 620 доступ к параметрам очень своеобразный возможно немцы считают такую форму более удобной хотя по мне прямое редактирование гораздо проще как в  iTNC530

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я переключил датчик положение на CC_MOTOR_ENCODER

но станок ругается на некорректное передаточное число. Вообще ему должно быть пофиг какое там стоит, но раз он пишет что некорректное, наверняка стоит там ноль

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор у вас есть service manual для 620 ?

У меня нашелся только для 640 и там есть глава описывающая подключение вместо линейки датчика мотора но если ваша линейка абсолютная а датчик в мотре нет то упретесь в процедуру референции оси на которой вы вводите непрямое измерение

image.png

Там есть функциональная диаграмма действий сервиса по отключению линейки и переключению контура позиционирования на датчик мотора.

Вот руководство. Конечно если есть родной для 620 то лучше его покурить.

 

 

TNC640_Service Manual_September 2015.pdf

image.png

image.png

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Виктор у вас есть service manual для 620 ?

я нашел только Руководство пользователя

1 минуту назад, gudstartup сказал:

Вот руководство. Конечно если есть родной для 620 то лучше его покурить.

спасибо, попробую завтра. У меня на это всего один день, потом на другой объект вне зависимости от результата.  Просто пишу в рапорте что неисправна линейка и все

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю если вы правильно выбрали тип датчика мотра то вам осталось определить дистанцию на оборот мотора

image.png

А также число импульсов датчика на оборот мотора обычно 2048 берется из таблицы моторов

image.png

Деактивировать вход позиционного энкодера (отключенной линейки) а затем деактивировать выход в опорную точку.

image.png

В любом случае в основном этто проверочный режим для диагностики неисправности линейки а вы и так это знаете!

В крайнем случае можно работать без линейки но нужно определится с референцией!

Да и купить сейчас линейку очень недешево и долго!

 

Да если поедет в неправильную сторону то скорректируйте знак направления

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

Хотелось бы .... все это знать

Вот нашел для вас для 620 

image.png

 

service_manual_tnc_620.pdf

Все таки ближе к телу так сказать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Вы так хотите идти путем постижения дзен Fanuc но неуклюжие немцы со своими ХХ в се время перебегают вам дорогу и вы их не можете послать на Х!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все манипуляции проделал.

Ошибка 231-93d0 Transmission ratio is incorrect X  так и не уходит

 

IMG_20220710_093948_429.jpg

10 часов назад, gudstartup сказал:

А также число импульсов датчика на оборот мотора обычно 2048 берется из таблицы моторов

а в какой параметр заносится это значение?

 

энкодер EQN 1325

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ноль задал. Он теперь устанавливается в том месте где я включаю станок

Надо батарейку вешать? А куда?

Куда она тут, сцуко, вешается?

IMG_20220710_113043_013.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Суда по всему батарейку надо вклинивать в разъем X18. Который к энкодеру идет.

Или может тут в самом энкодере место для батарейки предусмотрено? Кто знает?

Вроде как X74 но я его найти на блоке не могу

А на моем блоке X74 и нету

Снимок экрана от 2022-07-10 11-58-56.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Viktor2004 сказал:

Суда по всему батарейку надо вклинивать в разъем X18.

Насколько я знаю у ХХ датчики без батареек обходятся.

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Viktor2004 сказал:

Надо батарейку вешать? А куда?

Датчик что теряет свою позицию при выключении?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

Датчик что теряет свою позицию при выключении?

Энкодер естественно теряет. Он же круглый.

 

Снимок экрана от 2022-07-11 07-27-58.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Энкодер естественно теряет. Он же круглый.

У Фанук тоже круглый но это не мешает ему сохранять позицию при помощи своих внутренних счетчиков.

 

 

Вы отключили референцию . Если датчик абсолютный включите соответствующий тип пересечения реф. метки

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
    • gudstartup
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
    • gudstartup
    • ДОБРЯК
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?  
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
×
×
  • Создать...