Перейти к публикации

FAMUP MCX750 как настроить ориентацию шпинделя?


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Вопроc на данную тему возник после замены зубчатого ремня.

Необходимо настроить ориентацию шпинделя при помощи параметров так как попытка механического смещения не дает необходимой точности в позиции ориентации (шаг ремня = 10мм).

Конфигурация: CNC Sinumerik 840D Power Line , PCU20 (Calsera MS-DOS).

Смещение записываемое в MD34090 не дает абсолютно никакого эффекта (этот вопрос до конца неясен может ориентацией занимается PLC через FC18 и имеет фиксированное значение точки ркференции ).

Вопрос конечно задан в преддверии выходных но я надеюсь что найдутся специалисты знакомые с этим станком!

Имеется руководство по эксплуатации для станка с FANUC 21i но это совершенно разные системы и почерпнуть оттуда какую либо полезную 

информацию мне не удалось!

Если у кого найдется руководство для этого СТАНКА буду очень рад, а то пришлось осваивать сервисный режим SHOPMILL методом тыка!

Очень неприятно когда рука сменщика застревает между шпинделем и стаканом магазина а ты не знаешь к чему приведут твои манипуляции с нажатием кнопочек на ПО.:biggrin:

Помогите как говориться чем могете!

Забыл один момент датчика на шпинделе нет ориентация осуществляется полагаясь на встроенный датчик двигателя (коробки нет редуктор отсутствует как и датчик BERO на шпинделе).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Если все таки шпиндель управляется через FC18 тогда нужно через MPI прямо на станке к NCK коннектится при помощи ноута со STEP7 и соответствующим дополнением. Эх и почему там PCU20 а не PCU50 c WINDOW....(((( 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Смещение записываемое в MD34090 не дает абсолютно никакого эффекта

А Вы попробуйте задать смещение в 34080

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

А Вы попробуйте задать смещение в 34080

Спасибо! Завтра попробую. Однако судя по описанию параметра это не совсем то что нужно

image.png

А вот 34090 то что надо но не работает.(((

 image.png

Если бы на шпинделе был BERO то подошли бы эти

image.png

но его нет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, gudstartup сказал:

Спасибо! Завтра попробую. Однако судя по описанию параметра это не совсем то что нужно

Да это просто документация у вас не совсем та. 34080 - это дистанция референтной позиции, 34090 - коррекция этой дистанции. Всё одного поля ягодки.

А ещё есть параметр 34100, это позиция оси после реферирования. Можно ещё и с ней попробовать поиграться. Доку с описанием этих трёх параметров прикладываю.

MD.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, boomeeeer сказал:

А ещё есть параметр 34100, это позиция оси после реферирования. Можно ещё и с ней попробовать поиграться. Доку с описанием этих трёх параметров прикладываю.

Это значение после референции просто установится в текущее положение оси как 1240 у FANUC

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На фамупе с пцу 20 это и есть параметр 34090. Вам только сначала надо задать пароль Санрайз (sunrise) и после выставления коррекции, вычисляется в градусах, перезагрузить машину.

 

А если рука застревает, то можно вручную ключём вернуть в положение. Сверху на моторе руки должна быть крышка, отжать тормоз и докрутить. 

Изменено пользователем lem_on
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

Это значение после референции просто установится в текущее положение оси как 1240 у FANUC

Воооот.....после обнуления позиция в нулевой метке будет не ноль, а равна значению, записанному в этот параметр, если я правильно понял (координаты позиции просто присваивается текущему положению). А по команде ориентации перед сменой шпиндель будет поворачиваться в нулевую позицию по градусам. Соответственно вбивая в 34100 разные значения, будем получать положение шпинделя после команды ориентации в разных точках. Или я неправильно понимаю логику. Просто не было возможности экспериментировать с данными параметрами. Редко нынче станки на сименсе встречаются. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос снимается!

Неправильное описание параметров сделало свою отрицательную работу и привела к трудностям на ровноv месте.

Написано символ cf около параметра означает NEW_CONF ->

image.png

Ищем описание 34090 - написано

image.png

Действуем в соответствии с описанием и получаем фигу - параметр не активируется.

 

Оказывается если возле параметра осевых данных стоит NEW_CONF то его новое значение активируется только после перезагрузки NCK как описано для случая po POWER_ON.

 

Мне вот интересно это только у меня неправильная редакция списков параметров или у всех так написано- просветите если не затруднит!?

 

3 часа назад, lem_on сказал:

А если рука застревает, то можно вручную ключём вернуть в положение. Сверху на моторе руки должна быть крышка, отжать тормоз и докрутить. 

Спасибо за  помощь все это мы уже проделали а про 34090 о чем я писал выше в документации совсем другое писано и ни о какой перезагрузке речи не идет.

Либо мою доку в топку либо Siemens нужно исправления вносить!

А описания таймеров счетчиков и сервисного режима FAMUP Shopmill для SINUMERIK 840D у вас случайно нет?

Можно кстати крутить ее из сервисного режима Shopmill что серьезно облегчает задачу и не нужно на высоту лазить!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, boomeeeer сказал:

34080 - это дистанция референтной позиции,

MD34080 это дистанция которую ось проезжает после обнаружения Z сигнала датчика стандартное значение +-2мм или градуса затем к этому прибавляется  MD34090  и если в 340100 =0 то значение текущего положения оси = 0. Если я правильно усе прочитал!:biggrin: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, gudstartup сказал:

Если я правильно усе прочитал!:biggrin: 

Осталось только провести испытания на реальном станке раз уж у Вас 34080 не работало

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, boomeeeer сказал:

Осталось только провести испытания на реальном станке раз уж у Вас 34080 не работало

Испытания уже проведены все работает только никак написано у Siemens cf NEW_CONF через MD activate или RESET  а только после сброса на NCK или выключения питания po POWER_ON.

Я воспользовался все таки MD34090 так как она как раз для этого и предназначена к тому же на станке этот параметр уже имел значение отличное от значения по умолчанию 281.5.

MD34080 имел значение по умолчанию значит его явно не трогали при пусконаладке решил что корректировать MD34090  будет более правильно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам фамуп, нынче эмко рекомендует параметр 34090 для ориентацие шпинделя после ремонта, зачем остальные трогать, не знаю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, lem_on сказал:

Сам фамуп, нынче эмко рекомендует параметр 34090 для ориентацие шпинделя после ремонта, зачем остальные трогать, не знаю. 

В каких документах он это рекомендует?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Спасибо за  помощь все это мы уже проделали а про 34090 о чем я писал выше в документации совсем другое писано и ни о какой перезагрузке речи не идет.

Либо мою доку в топку либо Siemens нужно исправления вносить!

А описания таймеров счетчиков и сервисного режима FAMUP Shopmill для SINUMERIK 840D у вас случайно нет?

Можно кстати крутить ее из сервисного режима Shopmill что серьезно облегчает задачу и не нужно на высоту лазить!:biggrin:

Не знаю что за документация, но я настраивал с перезагрузкой. Описание вроде есть, но все на немецком, могу поглядеть.

Рукой да, можно и из сервисного меню покрутить, но!!! Если стакан открыт, рука его может напроч срезать. Поэтому будьте внимательны, когда из сервисного меню крутите. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

В каких документах он это рекомендует

Это рекомендации сервисного центра из Австрии. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, lem_on сказал:

Поэтому будьте внимательны, когда из сервисного меню крутите. 

Оно и понятно.

1 минуту назад, lem_on сказал:

Не знаю что за документация, но я настраивал с перезагрузкой. Описание вроде есть, но все на немецком, могу поглядеть.

А со мной не поделитесь руководством если это конечно от FAMUP от сименса в руководств хватает хотелось так сказать ближе к телу (станку)!?

2 минуты назад, lem_on сказал:

Это рекомендации сервисного центра из Австрии. 

А руководства по эксплуатации станка с Sinumerik у вас  нет?

Это чтобы в сервис лишний раз не звонить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я понял моя e600 это сестра вашего фамупа, так как эмко купила фамуп, у меня даже диагоностика и шилд на станке от фамуп, но вся документация на немецком. От Сименса почти все подходит, после переключения из шопмила в дин исо. Я сам недавно шпиндель перебирал, так что приходилось и ориентацию настраивать. Чем могу, помогу. Хотя я больше по токарным мазакам работаю. 

Изменено пользователем lem_on
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, lem_on сказал:

но вся документация на немецком

У нас ее вообще нет хорошо хоть схемы довезли.

7 минут назад, lem_on сказал:

Чем могу, помогу.

Если недавно перебирали шпиндель сообщите пожалуйста марку ремня а то к нам пришел с разодранным полтуретановым ремнем марки не было видно.

 Шкив померяли заказали но есть сомнения так как очень  шумит как будто зубчики все таки по профилю не совсем подходят на 6500 уши просто уже не выдерживают и наладчики просят пощады и убегают с участка. :biggrin:Подшипники не греются. Может еще какие причины знаете? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
×
×
  • Создать...