Видел похожую тему в этом разделе, но у меня немного отличаются как условия так и последствия.

K5m9MKkV2XAGuQ с системой D4C1-09 и стойкой Fanuc 0i-mc. Станок простоял больше года без движения и подключения, соответственно батарейке кирдык, заменили на новую,

но он успел все забыть, пришлось у китайцев запрашивать бекап, загрузили в станок и после перезагрузки выскочило 6 ошибок 506 и 507 по каждой из осей и станок встал в блокировку EMG.

Сейчас нижняя панель не подает признаков жизни, ручной пульт тоже не работает. Плюс после переключения с китайского часть терминов пишется какой то тарабарщиной, часть на английском.

Я больше специалист по лазерным режущим машинам, но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться. Прошу помощи ткните в какую сторону копать.

Кнопку ежели что прозвонил, там все штатно. Мануал тоже присутствует, курил все выходные, но пока не разобрался...

K5m9MKkV2XAGuQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Пока ни покажете ошибки, никто вам ничего не подскажет

Посмотрите в меню SRAM DATA UTILITY нет ли там резервных копий автосохранения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

автосохранения

 

7 часов назад, AndreyET сказал:

Fanuc 0i-mc.

На такой модели ? Вряд - ли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Viktor2004 сказал:

Пока ни покажете ошибки, никто вам ничего не подскажет

Я так понимаю что движок форума не позволяет загружать изображения, в тексте сообщения есть ссылка на яндекс диск нажав на которую откроется черное окно, нажав на квадратик в центре откроется фото ошибок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, AndreyET сказал:

но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться.

Вы им скажите при случае что есть врач-гинеколог и врач -стоматолог, и чего у них общего ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, andrey2147 сказал:

Вы им скажите при случае что есть врач-гинеколог и врач -стоматолог, и чего у них общего ?

К сожаление тут действует принцип, кто девушку ужинает, тот ее и танцует:sad:, вызвали наладчика, а он без установочных файлов ничего не смог сделать, а теперь вот экономим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите наличие 24 вольт на соответствующих входах Х через SYSTEM-> PMC-> STATUS у вас просто не приходит 24 вольта на over travel  концевики .

И кто это вам голландский язык на интерфейс поставил? Срочно измените на английский.

 

 Запретите PWE сбросится ошибка 100

И выйдите в нули по осям

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой.

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

Посмотрите наличие 24 вольт на соответствующих входах Х через SYSTEM-> PMC-> STATUS у вас просто не приходит 24 вольта на over travel  концевики .

Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.

 

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

И кто это вам голландский язык на интерфейс поставил? Срочно измените на английский.

При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.

 

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

Запретите PWE сбросится ошибка 100

Ну 100 меня совсем не беспокоит

 

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

И выйдите в нули по осям

Как это сделать при EMG?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, AndreyET сказал:

 

Ну 100 меня совсем не беспокоит

 

 

На сколько я помню, если нажать одновременно CAN и RESET, то данное сообщение исчезнет, редактирование параметров останется включенным. Просто не будет глаза маячить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, AndreyET сказал:

Как это сделать при EMG?

Что то мне подсказывает что PMC вам не тот прислали отсюда и ошибки такие взаимоисключающие или станок просто находится в опасной зоне столкновения с другими осямиь (все от логики PMC зависит) Проверьте на какие входы приходят концевые выключатели по вашей  эл.схеме а потом сравните с входами Х PMC логики если X логики совпадают со схемой то это хорошо иначе вам придется просить у китайцев другую версию.:sad:

Выложите фото экрана статуса PMC если есть комменты то концевики обычно обозначены OT можно будет понять в каком они у вас состоянии и почему PMC логика рисует такие взаимоисключающие ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Выложите фото экрана статуса PMC если есть комменты то концевики обычно обозначены OT

Обычно X9

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, gudstartup сказал:

очему PMC логика рисует такие взаимоисключающие ошибки.

Ему вроде не PMC а SRAM прислали. PMC должен родной оставаться.

 

Автор, выкладывайте PMC. Будем смотреть сигналы G114 G116

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот что там есть

[url=https://postimg.cc/Z9zhTBpc][img]https://i.postimg.cc/Z9zhTBpc/IMG-20220525-105427.jpg[/img][/url]

[url=https://postimg.cc/PLbnNXMk][img]https://i.postimg.cc/PLbnNXMk/IMG-20220525-105450.jpg[/img][/url]

[url=https://postimg.cc/8J1Q62yf][img]https://i.postimg.cc/8J1Q62yf/IMG-20220525-105530.jpg[/img][/url]

 

IMG-20220525-105427.jpgЧто то беда у меня здесь с изображениями:(

https://postimg.cc/gallery/v1BC3Sd

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, andrey2147 сказал:

Сразу нельзя было написать про них ?

К сожалению я не знал куда смотреть, это сейчас я малую толику начинаю разбираться во всей это кухне.:dntknw:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, AndreyET сказал:

Вот что там есть

Вот тут-то собака и порылась

Проверьте предохранители на платах IO Link

Пока ошибки IO Link не устраните, не будет вас щастья

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак найден поврежденный шлейф и перегоревший предохранитель, шлейф исправлен, предохранитель заменен, EMG исчезло, но при попытке прописать 0 вылезли следующие ошибкиIMG-20220527-112903.jpg

Вопрос батарейки для приводов должны доставаться снаружи или нужно разбирать этот желтый ящик куда подходят провода от них?

Стол не двигается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все облазил, кроме батареи в ящике управления больше ничего не нашел, осталось только залезть в ящик, снаружи точно ничего нет, смотрели вдвоем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку. 
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
×
×
  • Создать...