Перейти к публикации

Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-ms


Рекомендованные сообщения

Всем доброго дня!

Видел похожую тему в этом разделе, но у меня немного отличаются как условия так и последствия.

K5m9MKkV2XAGuQ с системой D4C1-09 и стойкой Fanuc 0i-mc. Станок простоял больше года без движения и подключения, соответственно батарейке кирдык, заменили на новую,

но он успел все забыть, пришлось у китайцев запрашивать бекап, загрузили в станок и после перезагрузки выскочило 6 ошибок 506 и 507 по каждой из осей и станок встал в блокировку EMG.

Сейчас нижняя панель не подает признаков жизни, ручной пульт тоже не работает. Плюс после переключения с китайского часть терминов пишется какой то тарабарщиной, часть на английском.

Я больше специалист по лазерным режущим машинам, но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться. Прошу помощи ткните в какую сторону копать.

Кнопку ежели что прозвонил, там все штатно. Мануал тоже присутствует, курил все выходные, но пока не разобрался...

K5m9MKkV2XAGuQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Пока ни покажете ошибки, никто вам ничего не подскажет

Посмотрите в меню SRAM DATA UTILITY нет ли там резервных копий автосохранения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

автосохранения

 

7 часов назад, AndreyET сказал:

Fanuc 0i-mc.

На такой модели ? Вряд - ли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Viktor2004 сказал:

Пока ни покажете ошибки, никто вам ничего не подскажет

Я так понимаю что движок форума не позволяет загружать изображения, в тексте сообщения есть ссылка на яндекс диск нажав на которую откроется черное окно, нажав на квадратик в центре откроется фото ошибок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, AndreyET сказал:

но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться.

Вы им скажите при случае что есть врач-гинеколог и врач -стоматолог, и чего у них общего ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, andrey2147 сказал:

Вы им скажите при случае что есть врач-гинеколог и врач -стоматолог, и чего у них общего ?

К сожаление тут действует принцип, кто девушку ужинает, тот ее и танцует:sad:, вызвали наладчика, а он без установочных файлов ничего не смог сделать, а теперь вот экономим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите наличие 24 вольт на соответствующих входах Х через SYSTEM-> PMC-> STATUS у вас просто не приходит 24 вольта на over travel  концевики .

И кто это вам голландский язык на интерфейс поставил? Срочно измените на английский.

 

 Запретите PWE сбросится ошибка 100

И выйдите в нули по осям

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой.

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

Посмотрите наличие 24 вольт на соответствующих входах Х через SYSTEM-> PMC-> STATUS у вас просто не приходит 24 вольта на over travel  концевики .

Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.

 

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

И кто это вам голландский язык на интерфейс поставил? Срочно измените на английский.

При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.

 

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

Запретите PWE сбросится ошибка 100

Ну 100 меня совсем не беспокоит

 

17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:

И выйдите в нули по осям

Как это сделать при EMG?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, AndreyET сказал:

 

Ну 100 меня совсем не беспокоит

 

 

На сколько я помню, если нажать одновременно CAN и RESET, то данное сообщение исчезнет, редактирование параметров останется включенным. Просто не будет глаза маячить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, AndreyET сказал:

Как это сделать при EMG?

Что то мне подсказывает что PMC вам не тот прислали отсюда и ошибки такие взаимоисключающие или станок просто находится в опасной зоне столкновения с другими осямиь (все от логики PMC зависит) Проверьте на какие входы приходят концевые выключатели по вашей  эл.схеме а потом сравните с входами Х PMC логики если X логики совпадают со схемой то это хорошо иначе вам придется просить у китайцев другую версию.:sad:

Выложите фото экрана статуса PMC если есть комменты то концевики обычно обозначены OT можно будет понять в каком они у вас состоянии и почему PMC логика рисует такие взаимоисключающие ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Выложите фото экрана статуса PMC если есть комменты то концевики обычно обозначены OT

Обычно X9

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, gudstartup сказал:

очему PMC логика рисует такие взаимоисключающие ошибки.

Ему вроде не PMC а SRAM прислали. PMC должен родной оставаться.

 

Автор, выкладывайте PMC. Будем смотреть сигналы G114 G116

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот что там есть

[url=https://postimg.cc/Z9zhTBpc][img]https://i.postimg.cc/Z9zhTBpc/IMG-20220525-105427.jpg[/img][/url]

[url=https://postimg.cc/PLbnNXMk][img]https://i.postimg.cc/PLbnNXMk/IMG-20220525-105450.jpg[/img][/url]

[url=https://postimg.cc/8J1Q62yf][img]https://i.postimg.cc/8J1Q62yf/IMG-20220525-105530.jpg[/img][/url]

 

IMG-20220525-105427.jpgЧто то беда у меня здесь с изображениями:(

https://postimg.cc/gallery/v1BC3Sd

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, andrey2147 сказал:

Сразу нельзя было написать про них ?

К сожалению я не знал куда смотреть, это сейчас я малую толику начинаю разбираться во всей это кухне.:dntknw:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, AndreyET сказал:

Вот что там есть

Вот тут-то собака и порылась

Проверьте предохранители на платах IO Link

Пока ошибки IO Link не устраните, не будет вас щастья

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак найден поврежденный шлейф и перегоревший предохранитель, шлейф исправлен, предохранитель заменен, EMG исчезло, но при попытке прописать 0 вылезли следующие ошибкиIMG-20220527-112903.jpg

Вопрос батарейки для приводов должны доставаться снаружи или нужно разбирать этот желтый ящик куда подходят провода от них?

Стол не двигается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все облазил, кроме батареи в ящике управления больше ничего не нашел, осталось только залезть в ящик, снаружи точно ничего нет, смотрели вдвоем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
×
×
  • Создать...