Перейти к публикации

Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.

Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.

Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

QF31 в норме, да и проверяли уже, проверил ещё раз, на 9 питание 24В тоже есть

И к примеру, ищем через поиск G0754.1 в РМС находит а в DCSPMC не находит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Torres сказал:

на 9 питание 24В тоже есть

Ошибки EX 1011 1012 1013 1028 еще горят?

Тогда проверьте статус сигналов

X6.2 X6.3 X6.4 X6.7

На этих входах должно быть +24V тогда этих ошибок не будет

24 вольта туда с контакта 9 поступает. Там целый ряд клемм с номером 9, один из этих проводочков идет на эти входы X

Снимок экрана от 2022-05-22 16-01-22.pngНайдите QF3, там на допконтакт приходят два провода 9 и 1.21

Замерьте в этом месте напряжение на контакте 9. Должно быть +24В.

Если нет, вскрывайте короба, тяните за провод 9 распутывайте его до группы клемм. Ищите где плохой контакт или обрыв

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Torres сказал:

И к примеру, ищем через поиск G0754.1 в РМС находит а в DCSPMC не находит

Смотрите внимательно ваше фото

hrdvuzna.jpg

В ладдере PMC1 сигналы G0754 должны соответствовать сигналам G0006 в PMCDCS

 

DIFF.jpg

Высылаю Вам оба PMC но учтите что заливать их в свой станок категорически нельзя

 

PMC1.000 PMCS.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...