Перейти к публикации

Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.

Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.

Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

Тому кто сумел обмануть DCS через PMC

 

23 минуты назад, gudstartup сказал:

если отключить ошибки

Скорее всего так и было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Через черный экран. Файлы PMC и PMCDCS

 

Вы не систему обманули. Вы себя обманули. Сделали так, что вы ошибок не видите, хотя они есть

Через PMC проще простого отключить ошибки EX.

SYSTEM ---> PMC CONFIG ---> MESSAGES

Там ищите свою ошибку и смотрите какому сигналу А она соответствует.

Потом заходите в PMC LADDER и перед этим сигналом А ставите открытый контакт какого-нибудь кипп-реле которое не задействовано. И все. Ошибок никаких не видно.

А как Вы через PMC убрали ошибки DCS ?

Точно так же и убрали, поставили разрыв в рмс и все ошибки кроме EX ушли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Torres сказал:

Точно так же и убрали, поставили разрыв в рмс и все ошибки кроме EX ушли

Таким образом устранять неисправность можно только временно если необходимо включение неисправного оборудования например для отведения осей из зоны столкновения. Вам  все равно придется выяснять причину неисправности или вы решили что пусть работает как работает будете и дальше ошибки отключать а когда они будут не связаны с DSC а с реальной неисправностью вы о них даже не узнаете! Точнее узнаете но после аварийной ситуации когда станок не выключится и будет работать как ни в чем не бывало!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор наверняка опять обижается, но пока он не выложит здесь PMC и PMCDCS информации у нас для помощи ему взять не где

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Soprin сказал:

Вот ключик 

Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.

К станку автора это никакого отношения не имеет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.

К станку автора это никакого отношения не имеет

У меня при проверке когда ошибки идут и станок отрубает, то сбросить можно только поворотом этого ключа с резетом или перезагружать систему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Soprin сказал:

У меня при проверке когда ошибки идут и станок отрубает, то сбросить можно только поворотом этого ключа с резетом или перезагружать систему.

иногда и молитва помогает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

иногда и молитва помогает

Не в данном случае )

А оси и так крутятся 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Soprin сказал:

А оси и так крутятся 

ключик про который ты говоришь, предназначен только для этого. Просто на Биглии нет пульта, маховичок располагается на панели и ключик этот является аналогом кнопки безопасности на пультах, кнопки которую надо постоянно держать при открытой двери

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

ключик про который ты говоришь, предназначен только для этого. Просто на Биглии нет пульта, маховичок располагается на панели и ключик этот является аналогом кнопки безопасности на пультах, кнопки которую надо постоянно держать при открытой двери

Там перелопатили и поотключали, кроме теста. Можно двери не закрывать и крутить спокойно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Soprin сказал:

Можно двери не закрывать и крутить спокойно

когда какому-то оператору клешню оторвет, что будешь говорить следователю? Он почитает этот форум и поймет что ты знал о том что безопасность отключена и не потребовал прекратить его эксплуатацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

когда какому-то оператору клешню оторвет, что будешь говорить следователю? Он почитает этот форум и поймет что ты знал о том что безопасность отключена и не потребовал прекратить его эксплуатацию.

Я один работаю на нем ) не оторвет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.

К станку автора это никакого отношения не имеет

У нас как раз Биглия. К слову, чтобы выложить PMCDCS нужен пароль, чтобы Вы распороли начальство не позволяет, в итоге вызвали сервисника, а то сами мы в этом не разбиремся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Torres сказал:

У нас как раз Биглия.

так бы сразу и сказали. Пароль LUNA

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Torres сказал:

в итоге вызвали сервисника

сказали бы сразу что у вас Биглия, было бы проще. Все эти PMC и PMCDCS у нас есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предполагаю DCS у него выпадает во время начального биглиевского теста тормоза. Надо закрыть двери, нажать красную кнопку ОТ, не отпуская включить гидравлику и отвести висячую ось Х выше. Предварительно разобраться с ошибками ЕХ по электросхема.

Все было бы проще если бы автор вначале назвал какой у него станок. Биглия и ее номер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.05.2022 в 12:52, Viktor2004 сказал:

Предполагаю DCS у него выпадает во время начального биглиевского теста тормоза. Надо закрыть двери, нажать красную кнопку ОТ, не отпуская включить гидравлику и отвести висячую ось Х выше. Предварительно разобраться с ошибками ЕХ по электросхема.

Все было бы проще если бы автор вначале назвал какой у него станок. Биглия и ее номер

Станок Biglia (B.750-YS) Serial No. 13849, 2018 г.в. 

Красная кнопка ОТ, это что за кнопка, из красных на панеле управления только кнопка "стоп", HOLD и OFF отключающая стойку

20.05.2022 в 11:51, Viktor2004 сказал:

сказали бы сразу что у вас Биглия, было бы проще. Все эти PMC и PMCDCS у нас есть

Как сделать что бы все эти РМС и РМСDCS были и у нас? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Torres сказал:

Красная кнопка ОТ, это что за кнопка

да, на Биглии ее нет

Разберемся с вашими ошибками EX

EX1011 А1.3 X6.4
EX1012 А1.4 X6.2
EX1013 А1.5 X6.3
EX1028 A3.4 X6.7

Снимок экрана от 2022-05-22 15-35-17.png

Снимок экрана от 2022-05-22 15-38-23.pngПроверьте сработал ли автоматический выключатель QF31 и есть ли на контакте 9  +24 V

 

 

2 часа назад, Torres сказал:

Как сделать что бы все эти РМС и РМСDCS были и у нас?

Я конечно могу прислать вам их с другого станка, но одинаковых PMC не бывает. Каждый из них дорабатывается на месте. Ведь на PMC1 у вас пароль снят, а там тоже был LUNA. Значит кто-то ладдер уже корректировал и если вы случайно зальете чужой ладдер, создадите себе массу проблемм. Так что лучше иметь архивы именно с вашего станка. Как их сделать хорошо показал индус

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
×
×
  • Создать...