Перейти к публикации

Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.

Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.

Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

Тому кто сумел обмануть DCS через PMC

 

23 минуты назад, gudstartup сказал:

если отключить ошибки

Скорее всего так и было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Через черный экран. Файлы PMC и PMCDCS

 

Вы не систему обманули. Вы себя обманули. Сделали так, что вы ошибок не видите, хотя они есть

Через PMC проще простого отключить ошибки EX.

SYSTEM ---> PMC CONFIG ---> MESSAGES

Там ищите свою ошибку и смотрите какому сигналу А она соответствует.

Потом заходите в PMC LADDER и перед этим сигналом А ставите открытый контакт какого-нибудь кипп-реле которое не задействовано. И все. Ошибок никаких не видно.

А как Вы через PMC убрали ошибки DCS ?

Точно так же и убрали, поставили разрыв в рмс и все ошибки кроме EX ушли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Torres сказал:

Точно так же и убрали, поставили разрыв в рмс и все ошибки кроме EX ушли

Таким образом устранять неисправность можно только временно если необходимо включение неисправного оборудования например для отведения осей из зоны столкновения. Вам  все равно придется выяснять причину неисправности или вы решили что пусть работает как работает будете и дальше ошибки отключать а когда они будут не связаны с DSC а с реальной неисправностью вы о них даже не узнаете! Точнее узнаете но после аварийной ситуации когда станок не выключится и будет работать как ни в чем не бывало!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор наверняка опять обижается, но пока он не выложит здесь PMC и PMCDCS информации у нас для помощи ему взять не где

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Soprin сказал:

Вот ключик 

Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.

К станку автора это никакого отношения не имеет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.

К станку автора это никакого отношения не имеет

У меня при проверке когда ошибки идут и станок отрубает, то сбросить можно только поворотом этого ключа с резетом или перезагружать систему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Soprin сказал:

У меня при проверке когда ошибки идут и станок отрубает, то сбросить можно только поворотом этого ключа с резетом или перезагружать систему.

иногда и молитва помогает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

иногда и молитва помогает

Не в данном случае )

А оси и так крутятся 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Soprin сказал:

А оси и так крутятся 

ключик про который ты говоришь, предназначен только для этого. Просто на Биглии нет пульта, маховичок располагается на панели и ключик этот является аналогом кнопки безопасности на пультах, кнопки которую надо постоянно держать при открытой двери

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

ключик про который ты говоришь, предназначен только для этого. Просто на Биглии нет пульта, маховичок располагается на панели и ключик этот является аналогом кнопки безопасности на пультах, кнопки которую надо постоянно держать при открытой двери

Там перелопатили и поотключали, кроме теста. Можно двери не закрывать и крутить спокойно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Soprin сказал:

Можно двери не закрывать и крутить спокойно

когда какому-то оператору клешню оторвет, что будешь говорить следователю? Он почитает этот форум и поймет что ты знал о том что безопасность отключена и не потребовал прекратить его эксплуатацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

когда какому-то оператору клешню оторвет, что будешь говорить следователю? Он почитает этот форум и поймет что ты знал о том что безопасность отключена и не потребовал прекратить его эксплуатацию.

Я один работаю на нем ) не оторвет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.

К станку автора это никакого отношения не имеет

У нас как раз Биглия. К слову, чтобы выложить PMCDCS нужен пароль, чтобы Вы распороли начальство не позволяет, в итоге вызвали сервисника, а то сами мы в этом не разбиремся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Torres сказал:

У нас как раз Биглия.

так бы сразу и сказали. Пароль LUNA

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Torres сказал:

в итоге вызвали сервисника

сказали бы сразу что у вас Биглия, было бы проще. Все эти PMC и PMCDCS у нас есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предполагаю DCS у него выпадает во время начального биглиевского теста тормоза. Надо закрыть двери, нажать красную кнопку ОТ, не отпуская включить гидравлику и отвести висячую ось Х выше. Предварительно разобраться с ошибками ЕХ по электросхема.

Все было бы проще если бы автор вначале назвал какой у него станок. Биглия и ее номер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.05.2022 в 12:52, Viktor2004 сказал:

Предполагаю DCS у него выпадает во время начального биглиевского теста тормоза. Надо закрыть двери, нажать красную кнопку ОТ, не отпуская включить гидравлику и отвести висячую ось Х выше. Предварительно разобраться с ошибками ЕХ по электросхема.

Все было бы проще если бы автор вначале назвал какой у него станок. Биглия и ее номер

Станок Biglia (B.750-YS) Serial No. 13849, 2018 г.в. 

Красная кнопка ОТ, это что за кнопка, из красных на панеле управления только кнопка "стоп", HOLD и OFF отключающая стойку

20.05.2022 в 11:51, Viktor2004 сказал:

сказали бы сразу что у вас Биглия, было бы проще. Все эти PMC и PMCDCS у нас есть

Как сделать что бы все эти РМС и РМСDCS были и у нас? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Torres сказал:

Красная кнопка ОТ, это что за кнопка

да, на Биглии ее нет

Разберемся с вашими ошибками EX

EX1011 А1.3 X6.4
EX1012 А1.4 X6.2
EX1013 А1.5 X6.3
EX1028 A3.4 X6.7

Снимок экрана от 2022-05-22 15-35-17.png

Снимок экрана от 2022-05-22 15-38-23.pngПроверьте сработал ли автоматический выключатель QF31 и есть ли на контакте 9  +24 V

 

 

2 часа назад, Torres сказал:

Как сделать что бы все эти РМС и РМСDCS были и у нас?

Я конечно могу прислать вам их с другого станка, но одинаковых PMC не бывает. Каждый из них дорабатывается на месте. Ведь на PMC1 у вас пароль снят, а там тоже был LUNA. Значит кто-то ладдер уже корректировал и если вы случайно зальете чужой ладдер, создадите себе массу проблемм. Так что лучше иметь архивы именно с вашего станка. Как их сделать хорошо показал индус

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
×
×
  • Создать...