Перейти к публикации

Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.

Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.

Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
43 минуты назад, Torres сказал:

к примеру что означает F0754(1)/F0006

F0754 Safety Brake signal (output)

Что с этим делать? Вызывать сервисника

Снимок экрана от 2022-05-17 15-41-40.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004

16.05.2022 в 13:27, Torres сказал:

а там у нас револьверная головка по оси Х легла на заднюю бабку

Может в этом дело с чего это она туда улеглась!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

А ЧПУ знает что она улеглась?

Думаю догадывается иначе написало бы что то более вразумительное!:smile:

У PMC тормоз активен а у DSCPMC неактивен

image.png

DSC не видит что тормоз активен но ничего не сообщает хотя MCC off а это уже некорректно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Soprin сказал:

Попробуй ключь от DCS повернуть

Это что за ключ и где он расположен интересно?!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

то что за ключ и где он расположен интересно?!

А эти ключи все рядом располагаются. Отключение ошибок EX, SP, SV, DCS. Правда производитель их далеко прячет. Но кто их находит, тот уже проблем ни с чем не имеет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

Это что за ключ и где он расположен интересно?!

У Папы Карло где же ещё?

Нет...... у Тортиллы сначала.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Viktor2004 сказал:

А эти ключи все рядом располагаются. Отключение ошибок EX, SP, SV, DCS. Правда производитель их далеко прячет. Но кто их находит, тот уже проблем ни с чем не имеет

Это физические ключи? Т.е. где-то есть спрятанные замки какие-то? Где они обычно бывают?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Torres сказал:

Это физические ключи? Т.е. где-то есть спрятанные замки какие-то? Где они обычно бывают?

да нет никаких ключей. Это был сарказм

46 минут назад, Torres сказал:

Ладдер РМСDCS запаролен

скачайте его и дайте нам. Распаролим

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Это был сарказм

 Я понимаю современная молодёжь фильм Л.Нечаева не смотрела.

 

15 часов назад, andrey2147 сказал:

У Папы Карло где же ещё?

 

3 часа назад, Torres сказал:

Т.е. где-то есть спрятанные замки какие-то? Где они обычно бывают?

 

11.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andrey2147 сказал:

Я понимаю современная молодёжь фильм Л.Нечаева не смотрела

В 83-м Нечаев за мной погнался, когда во время съемки фильма "Звездный мальчик" у нас в Сосновом Бору, мы сидели на заборе и у меня стаканчик от мороженого упал и ветром его отнесло на место съемок. Не догнал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Soprin сказал:
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

да нет никаких ключей. Это был сарказм

Мда, я уже поверил, и доложил, что есть какие-то "ключи" ...у думал тут помогают, а не издеваются

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Torres сказал:

Мда, я уже поверил, и доложил, что есть какие-то "ключи" ...у думал тут помогают, а не издеваются

Сарказм был в адрес пользователя, который сказал про ключ.

Вы PMCDCS скачали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

22 часа назад, Soprin сказал:

 

 

55 минут назад, Viktor2004 сказал:

 

Вы PMCDCS скачали?

Я честно не знаю как его скачать... Вобще через лоддер обманули рмс обманули систему и первые три ошибки ушли , остались только thermal switch ошибки ЕХ. Такою ощущение что связи с блоком вывода/вывода нет, на включеном системе кабель от системника который идёт в блоки i/o выдергиваем, никаких новых ошибок не появляется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Torres сказал:

Я честно не знаю как его скачать...

Через черный экран. Файлы PMC и PMCDCS

 

58 минут назад, Torres сказал:

Вобще через лоддер обманули рмс обманули систему и первые три ошибки ушли , остались только thermal switch ошибки ЕХ.

Вы не систему обманули. Вы себя обманули. Сделали так, что вы ошибок не видите, хотя они есть

Через PMC проще простого отключить ошибки EX.

SYSTEM ---> PMC CONFIG ---> MESSAGES

Там ищите свою ошибку и смотрите какому сигналу А она соответствует.

Потом заходите в PMC LADDER и перед этим сигналом А ставите открытый контакт какого-нибудь кипп-реле которое не задействовано. И все. Ошибок никаких не видно.

А как Вы через PMC убрали ошибки DCS ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

А ставите открытый контакт какого-нибудь кипп-реле которое не задействовано.

Это Виктор вы кому сейчас говорите ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, andrey2147 сказал:

Это Виктор вы кому сейчас говорите ?

Тому кто сумел обмануть DCS через PMC

Я вот так не умею

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Viktor2004 сказал:

А как Вы через PMC убрали ошибки DCS ?

Это в принципе невозможно только если отключить ошибки но от этого оборудование работать не будет ну или вырубить DSC полностью стерев файл PMCDSC с FROM и отключив параметр 1902. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
    • gudstartup
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
    • Viktor2004
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
    • gudstartup
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
×
×
  • Создать...