Перейти к публикации

Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.

Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.

Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Параметры все верните как было. Проверьте сигналы от замка безопасности дверей. CLOSE, LOCKED

Не разблокирован ли случайно замок ключиком, или может на замке внутренняя кнопка нажата, ну та, которая для того что бы вылезти из станка если двери захлопнуться, а сам оказался внутри

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сигналы приходят, положеное ключа в позиции закрытого замка, механической кнопки и подобного для воздействия на замок с рабочий зоны станка нету, во всяком случае никах рычагов и т.п. из замка внутрь станка не идёт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не пойму как суда добавить фотографию...

В окне написанно

PMC1 -address R0770/R0770 PMC 00000000 DCSPMC 00000101

DCSPMC- address R0770/R0770 PMC 00000000 DCSPMC 00000101

Одинаково

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выяснились новые подробности, только что открыли дверь, все никак не могли найти ключ разблокировки замка, а там у нас револьверная головка по оси Х легла на заднюю бабку, подозреваю что станок выдает эти ошибки из-за концевика по Х. Вопрос стоит теперь в том, как нам снять с концевика по оси Х?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Torres сказал:

Выяснились новые подробности, только что открыли дверь, все никак не могли найти ключ разблокировки замка, а там у нас револьверная головка по оси Х легла на заднюю бабку, подозреваю что станок выдает эти ошибки из-за концевика по Х. Вопрос стоит теперь в том, как нам снять с концевика по оси Х?

Когда станок садится на концевик то выдается ошибка OT507 OVERTRAVEL (HARD).  

Если же вы уверены что это концевик, то процедура снятия с концевика на всех станках разная. На некоторых есть кноgка OT, зажимаете её и двигаете суппорт. Бывает что эта кнопка не на лицевой стороне пульта, а сбоку.

 

IMG_20220516_143214.jpg

Изменено пользователем ivanK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Torres сказал:

снять с концевика по оси Х?

Какие все аварийные сигналы горят мы даже не знаем. Фото надо

2 часа назад, Torres сказал:

е пойму как суда добавить фотографию

Через файлообменник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://hdd.tomsk.ru/desk/nshzmzox#

Фото ошибок и аварий DCS, если Вы это имели ввиду, если нет, то пожалуйста, уточните в каком меню нужно фото

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Загрузим сюда

Там написано что на экране DCS 8 экранов.

Листайте ниже и что на оставшихся 7 экранах?

ahdiotpq.jpg

lekmvhxb1.jpg

 

 

 

У вас куча ошибок THERMAL SWITCH

Проверьте термореле в электрошкафу

 

 

R770 в PMC и DCSPMC скорее всего должны быть одинаковыми.

Смотрите почему они разные

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В электро шкафу все в норме, тепловые автоматы все включены. По поводу остальных 7 экранах аварийных сообщений, фото по ссылке https://hdd.tomsk.ru/desk/nshzmzox

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Torres сказал:

тепловые автоматы все включены.

Естественно все сразу не вылетят - питания нету где-то.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Torres На ваших экранах символом # помечены сигналы которые отличаются при проведении перекрёстной проверки.

uboedtzk.jpg

hrdvuzna.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Anat2015 сказал:

Где то общее питание 24В потерялось.

Ну не совсем общее я бы сказал частично потерялось:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16.05.2022 в 10:32, Viktor2004 сказал:

В System есть отдельное меню DCS фото ошибок из этого меню дайте

Добрый день. Извиняюсь но хочется спросить .Подскажите пожалуйста меню DCS это опционально или же надо в параметрах этот экран активировать. Или оно активно только при возникновении ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

Подскажите пожалуйста меню DCS это опционально или же надо в параметрах этот экран активировать.

Если у вас нет dual safety check то и кнопка вам не нужна в противном случае  она как правило активирована

Ее можно временно отключить но для этого нужно знать пароль 3225 если он введен то изменить 1902 параметр не удастся.

image.png

 

image.png

А также нужно удалить DSC ладдер  иначе будет ошибка 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, wega7777 сказал:

Добрый день. Извиняюсь но хочется спросить .Подскажите пожалуйста меню DCS это опционально или же надо в параметрах этот экран активировать. Или оно активно только при возникновении ошибки.

Таки да

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

@Torres На ваших экранах символом # помечены сигналы которые отличаются при проведении перекрёстной проверки.

uboedtzk.jpg

hrdvuzna.jpg

Что с этими отличиями то делать? Что они означают, к примеру что означает F0754(1)/F0006

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Torres сказал:

к примеру что означает F0754(1)/F0006

Надо окрывать ладдер PMC, смотреть как формируются сигналы которые различаются, затем открывать ладдер PMCDCS, смотреть такие же сигналы там. Искать что мешает им быть одинаковыми. После того как все они станут одинаковыми, ошибки DCS пропадут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...