Перейти к публикации

Ошибка S- Turret Motor or amp alarm


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.станок TB-20Y стойка 0i td fanuc. Сняли двигатель отвечающий за вращение револьверной головы,после установки на место  выдает ошибку S- Turret Motor or amp alarm .fanuc servo unit alarm.прошу помощи ! Может нужно настроить привод?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, Sherman сказал:

Здравствуйте.станок TB-20Y стойка 0i td fanuc. Сняли двигатель отвечающий за вращение револьверной головы,после установки на место  выдает ошибку S- Turret Motor or amp alarm .fanuc servo unit alarm.прошу помощи ! Может нужно настроить привод?

А какая индикация не сервоусилителе мотора револьвера во время ошибки? И фото его шильдика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор ведь написал. Ошибка

S- Turret Motor or amp alarm

Она на индикаторе привода бегущей строкой так пишет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Sherman сказал:

Здравствуйте.станок TB-20Y стойка 0i td fanuc. Сняли двигатель отвечающий за вращение револьверной головы,после установки на место  выдает ошибку S- Turret Motor or amp alarm .fanuc servo unit alarm.прошу помощи ! Может нужно настроить привод?

Как всегда ключевое не написали Вы: Для чего снимали-то?

1. Больше фоток/шильдиков/сообщение на экране ЧПУ?

2. Фото сервопривода с электрошкафа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимали для замены подшипников в редукторе, которй на одном валу с двигателем.

Индикация такая просто моргают две красные чёрточки и зеленый светодиод одновременно. В книге про ошибку пишет проверьте fanuc mantanance

IMG_20220504_162213.jpg

IMG-20220504-WA0098.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Sherman сказал:

Снимали для замены подшипников в редукторе, которй на одном валу с двигателем.

Индикация такая просто моргают две красные чёрточки и зеленый светодиод одновременно. В книге про ошибку пишет проверьте fanuc mantanance

IMG_20220504_162213.jpg

IMG-20220504-WA0098.jpg

1. У Вас подключен двигатель вращения револьверного диска через I/O Link

2. Предполагаю что надо указать нулевое положение двигателю.

3. Отправьте фото состояния после включения и отжатия аварийного остановаimage.png

4. В меню SYSTEM-PMM-ПАРАМЕТР-надо скриншоты параметра 11 - если требуется задать реф точку image.png

Изменено пользователем liqvidator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Sherman сказал:

IMG_20220505_082139.jpg

У Вас даже написано вон "ТРЕВ" - а то что вы скинули это производитель вывел так ошибки связанные с I/O Link по сути (обычно ещё отдельно тревога на батарейку ещё выводится).

 

1. Если РГ в 1м инструменте и зажата, то проблем нет: выключить ЧПУ, включить снова, не отжимая грибка установить 11=10000001.

PS: Если установить не даст 1еденицу в 0й бит, то 11=00000000, затем перезагрузка, затем 11=1000000, затем перезагрузка, затем 11=10000001. ВСЁ ДЕЛАЕМ НЕ ОТЖИМАЯ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА!

2. Если РГ не в 1м инструменте, но зажата, то аналогично 1 пункту, после того как повернёте в 1 позицию (допустим это будет Т04): ставим 11=10000000, затем как в пункте 1.

3. Если РГ не зажата: колдуем с хиртами, клапанами, сигналами и прочим.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Sherman сказал:

IMG_20220505_081324.jpg

Странно... У Вас вообще сигнал аварийного останова сбрасывается? Гидростанция включается и главный контактор замыкается? Тут должна после сброса аварии гореть сигнализация состояния ошибки по идее. Что у Вас в СООБЩЕНИЯ пишет в мониторе PMM...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё увидел загрузились фотки Вашего сообщения. Теперь да видно следующее: Вам действительно нужно указать реф точку двигателю (на последнем фото) - как раз то что я в инструкции написал, если не пойдёт через аварийный останов пробуйте без него, но тогда наверное опять придётся либо ремень скидывать либо муфту ослаблять для настройки 0. Поэтому делайте как я написал обычно работало.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После проделанной операции ошибка не устранилась.поямвилась на приводе вот такая индикация, тоже моргает поочередно с предыдущими

IMG_20220505_092743.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Sherman сказал:

После проделанной операции ошибка не устранилась.поямвилась на приводе вот такая индикация, тоже моргает поочередно с предыдущими

IMG_20220505_092743.jpg

Вы станок перезагружали? После перезагрузки изменилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Sherman сказал:

После проделанной операции ошибка не устранилась.поямвилась на приводе вот такая индикация,

что бы не расшифровывать коды лампочек, лучше откройте меню PMM, как вам советовали, и смотрите номера ошибок прямо там.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Sherman сказал:

После проделанной операции ошибка не устранилась.поямвилась на приводе вот такая индикация, тоже моргает поочередно с предыдущими

IMG_20220505_092743.jpg

 

13 минут назад, liqvidator сказал:

Вы станок перезагружали? После перезагрузки изменилось?

Да перезагружал, параметр  11=1000001 устанавливается, но ошибка так же осталась

5 минут назад, Viktor2004 сказал:

что бы не расшифровывать коды лампочек, лучше откройте меню PMM, как вам советовали, и смотрите номера ошибок прямо там.

Там 11 параметр =1000001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Sherman сказал:

Там 11 параметр =1000001

это точно? После перезагрузке установленная единица не сбросилась? Проверили?

1 час назад, liqvidator сказал:

Если установить не даст 1еденицу в 0й бит, то 11=00000000, затем перезагрузка,

мне кажется ему оборот двигателя надо сделать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

это точно? После перезагрузке установленная единица не сбросилась? Проверили?

Да проверил

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

это точно? После перезагрузке установленная единица не сбросилась? Проверили?

мне кажется ему оборот двигателя надо сделать

Попробую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.  
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. 
    • Artas28
      уже ничего.
    • ДОБРЯК
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
    • Bot
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен. 
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
×
×
  • Создать...