Доброго времени суток! Нужна помощь в подключении сигнальной лампы на станке с ЧПУ EMCO HYPERTURN 45.

Есть ли у кого схема подключения, куда её подсоединить в станке. Станок пришёл без сигнальной лампы. В документах к станку написано "ОПЦИЯ".

Схемы электроавтоматики нет.

Очень неудобно работать, на участке 5 станков разных, и не уследишь когда закончилась обработка детали. Большие потери времени на простой.

Система SIEMENS SINUMERIK ЧПУ 840d

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, baronnet сказал:

Схемы электроавтоматики нет.

Как ремонтировать дальше собираетесь? В нынешней ситуации без этого - как без рук. Станок старый, давно надо было озаботиться.

1 час назад, baronnet сказал:

В документах к станку написано "ОПЦИЯ"

Может быть вам и повезет, но обычно это блокируют на уровне программы электроавтоматики и просто подсоединение ничего не дает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если колхозить,то планирую взять сигнал от датчика блокировки двери(при окончании обработки датчик разблокируется, "как я думаю"), потом питание от USB, и как то это скомпоновать. Других мыслей пока нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, baronnet сказал:

потом питание от USB, и как то это скомпоновать.

Почему от USB какую лампочку нормально мощности вы от него запитаете ?

Лучше запитайте реле от катушки электромагнитного замка а через его нормально замкнутый контакт подайте 24V из электро-шкафа. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы сначала определитесь, какая функция вам необходима для отображения светофором, потом и колхозите.  ЮСБ вам тут точно не помощник, в станке есть источник питания 24VDC, светодиодные лампы на 24В тоже есть в продаже.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне необходимо знать когда станок закончил обработку детали. Лампу уже приобрели на 24В.Планировали будет несложно, но не вышло. Электронщиков нет, есть простые электрики по ремонту станков.

Необходимо решить откуда брать сигнал об окончании обработки.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, baronnet сказал:

Необходимо решить откуда брать сигнал об окончании обработки.

Вы же хотели взять его от электромагнита блокировки двери когда станок начинает цикл то на электромагнит подается 24VDC ваше реле включается замыкается нормально разомкнутый контакт и загорается например зеленая лампочка после окончания реле обесточивается и замыкается  нормально замкнутый и загорается например желтая лампа ).

9 часов назад, baronnet сказал:

Электронщиков нет, есть простые электрики по ремонту станков.

Тут электронщики и не нужны с одним  реле даже простой электрик справится хотя мне непонятно как эти ваши "простые" электрики ремонтируют станки с ЧПУ и серво приводами и другой электронной начинкой.!?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, gudstartup сказал:

Тут электронщики и не нужны с одним  реле даже простой электрик справится

Есть такие "больно вумные простые электрики", что после них Фанук вызывать приходится. Любопытство - не порок, а большое свинство. Береженого бог бережет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...