Перейти к публикации

Рабочая подача внутри стандартного цикла Fanuc


Борис_нск

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Возможно ли изменение рабочей подачи внутри стандартного рабочего цикла (G71-G73)? Рабочая подача устанавливается в начале цикла, например: G73P5Q10U0W0F0.6 Возможно ли изменить эту подачу внутри цикла?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
47 минут назад, Борис_нск сказал:

Возможно ли изменение рабочей подачи внутри стандартного рабочего цикла

Нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис_нск сказал:

Возможно ли изменение рабочей подачи внутри стандартного рабочего цикла (G71-G73)?

Здравствуйте. Черновые циклы будут работать с подачей, заданной в его начале или ранее. В описании контура детали можно задавать другие подачи, но они будут игнорироваться при черновой обработке. Эти подачи будут действовать при чистовой обработке по циклу G70 с указанием этого контура.

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Борис_нск сказал:

Здравствуйте. Возможно ли изменение рабочей подачи внутри стандартного рабочего цикла (G71-G73)? Рабочая подача устанавливается в начале цикла, например: G73P5Q10U0W0F0.6 Возможно ли изменить эту подачу внутри цикла?

Что мешает написать свой цикл?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:

Что мешает написать свой цикл?

  При обработке контура в цикле существует элементы врезания (подвод) и выхода (отвод) - в этих местах необходимо изменение подачи на меньшую. Все эти элементы должны быть в одном цикле. В циклах на Okuma это возможно. Как это осуществить на Fanuc?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

почему не форсировать вывод G01 и F в каждый кадр, а F задать например как функцию от диаметра и (или) обортов шпинделя???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Борис_нск сказал:

При обработке контура в цикле существует элементы врезания (подвод) и выхода (отвод) - в этих местах необходимо изменение подачи на меньшую. Все эти элементы должны быть в одном цикле. В циклах на Okuma это возможно. Как это осуществить на Fanuc?

Я вообще то думал, что Вы цикл сверления хотите усовершенствовать, это довольно легко. И там это реально бывает необходимо, когда отверстие выходит под углом.

 Цикл G73 точения будет посложнее. G71 и G72 не реализуемо. 

Пишите свой макрос и вызываете его, например, с помощью G65.

Один вопрос: для чего? Что Вы такое точите, что нужно уменьшать подачи на врезание и выход?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, maxx2000 сказал:

почему не форсировать вывод G01 и F в каждый кадр, а F задать например как функцию от диаметра и (или) обортов шпинделя???

 Вы можете пример показать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Борис_нск разве что в общих чертах .

например через цикл IF ELSE. пишите подпрограмму для F

IF выполняется условие  расчёт F по формуле

ELSE

просто вывод F

slide-2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, maxx2000 сказал:

@Борис_нск разве что в общих чертах .

например через цикл IF ELSE. пишите подпрограмму для F

IF выполняется условие  расчёт F по формуле

ELSE

просто вывод F

 

Я общих чертах понятно. А если на конкретном примере: есть полный токарный цикл через G73. Пожалуйста, покажите на конкретном примере.

Как изменить подачу внутри цикла?

 

G1G42 X287.0 Z169.785 F20.
G73U0.4W0R3.
G73P5Q10U0.2W0F0.6
N5 G0W0Z169.785
X202.826
G1X197.902Z169.35
G2X189.11Z160.906I1.0419K-5.9088
G1X211.423Z136.98
G3X210.284Z135.282I-1.1782K-0.5494
G2X142.435Z80.4I29.8581K-56.3821
X142.435Z77.4I63.7697K-1.5 F0.3
X151.777Z72.092I5.4985K0.1293
G1X154.743Z71.866 F0.6
G0X287.0
N10 X287.0 Z169.785
G0G40X350.0M9

 image.pngimage.png

 

 

Изменено пользователем Борис_нск
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Борис_нск сказал:

Как изменить подачу внутри цикла?

как Вам сказали стандартный цикл изменить нельзя, надо писать свой.

иными словами Вам надо отключить вывод стандартного цикла G73 для вашей операции, а вместо этого использовать вывод через G1 каждого перемещения.

на примере цикла глубокого сверления

%
G21 G17 G90 G40 G49 G80
T01 M06
G00 X0 Y0
S19894 M03 M08
G43 H01 Z2.
G99 G83 Z-15. R2. Q5. F531
G00 G80
G00 Z20.
M05 M09
X0
Y0
M30
%
%
G21 G17 G90 G40 G49 G80
T01 M06
G00 X0 Y0
S19894 M03 M08
G43 H01 Z2.
G01 Z-5. F531
G00 Z2.
Z-3.
G01 Z-10.
G00 Z2.
Z-8.
G01 Z-15.
G00 Z2.
Z20.
M05 M09
X0
Y0
M30
%

Ну и пример изменения подачи в зависимости от радиуса дуги и диаметра инструмента. Это для Эсприт, но думаю не сложно перевести на другую CAM

G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}

Вам главное определить закон Подача (F)как функция от ЧЕГО? (в токарке например от координаты X?)

Изменено пользователем maxx2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...
07.03.2022 в 17:09, Борис_нск сказал:

Здравствуйте. Возможно ли изменение рабочей подачи внутри стандартного рабочего цикла (G71-G73)? Рабочая подача устанавливается в начале цикла, например: G73P5Q10U0W0F0.6 Возможно ли изменить эту подачу внутри цикла?

В качестве временного решения, можно ограничить рабочую подачу по одной из осей в параметре 1430 (в моём случае ось X). Пользуюсь этим методом при обработке глубоких радиальных канавок на внешнем диаметре детали. Когда врезание на рабочей подаче прописанной в цикле, приводит к сколу пластины. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Самый  правильный путь -написать универсальный цикл,который сам всё считает.В моем случае,диаметр заготовки-конечный диаметр/глубину резания.Цикл сам рассчитает колличество проходов, наружу торчат 3 R параметра,подача отхода,подача для Х и подача для Z.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
    • Guhl
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
    • Guhl
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо  
    • gudstartup
      @Guhl все это настраивается здесь
    • Guhl
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю 
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...  
×
×
  • Создать...