Перейти к публикации

Sinumeric 840C - не могу выставить 0 по оси Z, требует пароль инженера((( помогите!!!


wildlion

Рекомендованные сообщения

при попытке изменения параметров требует пароль(((

как мне объяснили там 3 уровня доступа:

1) оператор

2) дилер

3) сервисный инженер

а у меня документации от слова нет совсем((((((((

помогите, люди добрые!!!:maladets:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 минуты назад, boomeeeer сказал:

Пароль уровня разработчика SUNRISE пробовали?

дорогой мой человек!! у меня ни одного пароля и ни одного листика документации, поэтому я и обратился сюда, к грамотным и уважаемым людям, в тихой надежде, что они поделятся своей многовековой мудростью и этот станок наконец-то поедет))))

4 минуты назад, boomeeeer сказал:

Пароль уровня разработчика SUNRISE пробовали?

если поделитесь паролями, буду очень признателен!)))

10 минут назад, wildlion сказал:

дорогой мой человек!! у меня ни одного пароля и ни одного листика документации, поэтому я и обратился сюда, к грамотным и уважаемым людям, в тихой надежде, что они поделятся своей многовековой мудростью и этот станок наконец-то поедет))))

если поделитесь паролями, буду очень признателен!)))

прошу прощения, SUNRISE - это пароль?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, wildlion сказал:

прошу прощения, SUNRISE - это пароль?

да.

У сименса пароли разных уровней это CUSTOMER, EVENING, SUNRISE

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, boomeeeer сказал:

да.

У сименса пароли разных уровней это CUSTOMER, EVENING, SUNRISE

 

не получилось SUNRISE((((((((((((

там в поле для ввода отображается только 4 символа (и я склонен думать что их 4)

я в тупике(((

может я не там ввожу пароль???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, wildlion сказал:

 

не получилось SUNRISE((((((((((((

там в поле для ввода отображается только 4 символа (и я склонен думать что их 4)

я в тупике(((

может я не там ввожу пароль???

Давно я с этим динозавром не сталкивался. Может что-то подзабыл. Надо освежить в памяти. На форуме вроде пишут, что стандартный пароль 1111

 

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wildlion сказал:

и ни одного листика документации,

Надо в любом случае искать, вы при каждой проблеме будете ее решать таким образом? Очень много на форуме есть информации, желание - это главное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, boomeeeer сказал:

Давно я с этим динозавром не сталкивался. Может что-то подзабыл. Надо освежить в памяти. На форуме вроде пишут, что стандартный пароль 1111

 

1111 - пробовал и 0000 пробовал и другие такие же))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, wildlion сказал:

1111 - пробовал и 0000 пробовал и другие такие же))

Значит изготовитель станка изменил стандартный пароль и установил свой. Сброс пароля на стандартный через стирание памяти и заливки резервной копии из архивов, в случае, если эти архивы у вас есть.

Вот тема на форуме https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/sinumerik-840c-password-help/145054?page=0&pageSize=10

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, boomeeeer сказал:

Сброс пароля на стандартный через стирание памяти и заливки резервной копии из архивов, в случае, если эти архивы у вас есть.

А меркерная память в которой прописаны опциональные биты тоже восстановится или на 840C по другому чем на 810GA где их нужно потом заново прописывать. Надеюсь у автора есть logbook пусконаладочных работ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, gudstartup сказал:

А меркерная память в которой прописаны опциональные биты тоже восстановится или на 840C по другому чем на 810GA где их нужно потом заново прописывать. Надеюсь у автора есть logbook пусконаладочных работ. 

Да вот кто его знает. Понятно одно, что подходить к этому надо ответственно с предварительным изучением вопроса. Когда я работал на заводе, у нас был только один станок с 840C, который постоянно глючил. Перезаписывал я его вдоль и поперёк, но в основном ПЛК, точно уже и не вспомню нюансы работы с ней.  У автора темы похоже вообще ничего нет, ни документации, ни опыта работы с данной системой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, boomeeeer сказал:

Да вот кто его знает. Понятно одно, что подходить к этому надо ответственно с предварительным изучением вопроса. Когда я работал на заводе, у нас был только один станок с 840C, который постоянно глючил. Перезаписывал я его вдоль и поперёк, но в основном ПЛК, точно уже и не вспомню нюансы работы с ней.  У автора темы похоже вообще ничего нет, ни документации, ни опыта работы с данной системой.

именно в точку(((((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может кто знает как синхронизировать шпиндель и противошпиндель для полигонального точения ? на стойке 840 C стойка станок index abc  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
×
×
  • Создать...